Bonsoir
Ca y est,ça fonctionne,le technicien est repassé,à contrôlé les paramètres,relevé les intensités.
Il à fini par appeler Daikin,verdict: Tirage au vide incomplet lors de la mise en service.
En effet le tirage au vide nécessite une manipulation codée à partir du groupe extérieur (appuis plusieurs fois sur boutons "DSP")afin d'être effective sur module intérieur et extérieur.
Mon problème venait du fait que de l'azote était piégé dans le circuit,bridant ainsi la PAC (pas de montée en régime).
Depuis ce midi,les montée en T° sont impeccables (70° en sortie sans problèmes).
Me reste plus qu'à affiner les réglages.
Sticky.
Problème mise en service.
-
did44
- Scotché au forum

- Messages : 472
- Enregistré le : mer. janv. 13, 2010 9:22 pm
- Localisation : 44
- Travaillez-vous dans le domaine des énergies ou du chauffage : Non
Bonsoir Sticky,
Content pour toi. Ca tombe bien car ça caille aujourd'hui...
A+
Content pour toi. Ca tombe bien car ça caille aujourd'hui...
A+
DAIKIN Altherma HT 11Kw sur 10 radiateurs fonte pour 105 m2 avec ECS 200l
Mon install : http://www.chaleurterre.com/forum/viewtopic.php?t=11427
Mes consos : http://www.chaleurterre.com/forum/viewt ... 27&start=1
Mon install : http://www.chaleurterre.com/forum/viewtopic.php?t=11427
Mes consos : http://www.chaleurterre.com/forum/viewt ... 27&start=1