Message par sticky »

Bonsoir

Ca y est,ça fonctionne,le technicien est repassé,à contrôlé les paramètres,relevé les intensités.
Il à fini par appeler Daikin,verdict: Tirage au vide incomplet lors de la mise en service.
En effet le tirage au vide nécessite une manipulation codée à partir du groupe extérieur (appuis plusieurs fois sur boutons "DSP")afin d'être effective sur module intérieur et extérieur.
Mon problème venait du fait que de l'azote était piégé dans le circuit,bridant ainsi la PAC (pas de montée en régime).
Depuis ce midi,les montée en T° sont impeccables (70° en sortie sans problèmes).
Me reste plus qu'à affiner les réglages.
Sticky.
Altherma HT 11KW ERSQ + EKHBR et ballon 260L sur radiateurs aciers.