chute du cop suite baisse du delta T (maudit dégivrage)

Air/Eau - Air/Air
Répondre
ummolae
Resp. Section
Resp. Section
Messages : 3602
Enregistré le : ven. nov. 03, 2006 7:33 pm
Travaillez-vous dans le domaine des énergies ou du chauffage : Non

Message par ummolae »

OK, merci, suis pas un utilisateur de Itow, voila le graphe :

Image

Dommage qu'on ne puisse pas voir le fonctionnement de chaque compresseur, mais, c'est déjà un résultat, cela plafonne vers 50°C en arrivée gaz avec 1 compresseur.

Avec les 2, on constate que cela s'améliore nettement mais avec du mal, il lui faut environ 1h pour monter sa température gaz de 10°C.

On constate une net amélioration du COP dès la mise en route du deuxième compresseur, alors que ce même COP avait tendance à se tasser avec seulement 1 compresseur, cela vaudrait dire que cette machine est au maxi de ses possibilités (avec 1 seul compresseur) , ce que je ne crois pas trop vu les températures plutôt clémentes cet après-midi.

A mon opinion, il y a probablement un manque de gaz dans cette machine, un frigoriste pourra sans doute confirmer.
Avatar du membre
dbercy
Modérateur
Modérateur
Messages : 4951
Enregistré le : mar. déc. 25, 2007 11:08 am
Localisation : Yvelines
Travaillez-vous dans le domaine des énergies ou du chauffage : Non

Message par dbercy »

ummolae a écrit : On constate une net amélioration du COP dès la mise en route du deuxième compresseur, alors que ce même COP avait tendance à se tasser avec seulement 1 compresseur
c'est quasi pareil avec 1 ou 2 compresseurs, le cop reste identique!. :shock:

je peux couper ou bien je pousse encore? commence à faire chaud dans la cabane!!
Avatar du membre
dbercy
Modérateur
Modérateur
Messages : 4951
Enregistré le : mar. déc. 25, 2007 11:08 am
Localisation : Yvelines
Travaillez-vous dans le domaine des énergies ou du chauffage : Non

Message par dbercy »

je suis donc bien aux bornes de l'échangeur

Image

ces températures restent bien // avec 21° d'écart entre l'entrée de l'échangeur (sortie gaz) et le départ pac. cet écart de 21° vous parait-il cohérent?
ummolae
Resp. Section
Resp. Section
Messages : 3602
Enregistré le : ven. nov. 03, 2006 7:33 pm
Travaillez-vous dans le domaine des énergies ou du chauffage : Non

Message par ummolae »

Tu as du faire une inversion entre la température de gaz et d'eau :

entrée gaz échangeur c'est bien Bleu foncé
sortie gaz échangeur c'est Marron

Entrée eau échangeur c'est Bleu clair
Sortie eau échangeur c'est Noir

Image

Dans ce graphe je vois un petit problème, la température de sortie GAZ (liquide ) est beaucoup trop basse, elle devrait être équivalente à celle de l'arrivée d'eau de l'échangeur, peut être qu'il y a un problème de sonde mal positionnée ou autres ??
Modifié en dernier par ummolae le jeu. nov. 08, 2012 11:25 pm, modifié 1 fois.
Avatar du membre
dbercy
Modérateur
Modérateur
Messages : 4951
Enregistré le : mar. déc. 25, 2007 11:08 am
Localisation : Yvelines
Travaillez-vous dans le domaine des énergies ou du chauffage : Non

Message par dbercy »

ummolae a écrit : Dans ce graphe je vois un petit problème, la température de sortie GAZ est beaucoup trop basse, elle devrait être équivalente à celle de sortie d'eau de l'échangeur, peut être qu'il y a un problème de sonde mal positionnée ou autres ??
salut

merci ummo pour tes conseils, ce matin je viens de réinstaller un peu mieux mes sondes sur E/S gaz, effectivement le retour était un peu bas et revenu a un niveau plus correct! le retour gaz semble égale au retour pac.
Avatar du membre
dbercy
Modérateur
Modérateur
Messages : 4951
Enregistré le : mar. déc. 25, 2007 11:08 am
Localisation : Yvelines
Travaillez-vous dans le domaine des énergies ou du chauffage : Non

Message par dbercy »

en fait le retour gaz est toujours plus bas que le départ eau pac et reste à peu près équivalent au retour eau pac.
le maxi constaté en départ gaz est de 60° avec 1 compresseur et 73° avec les 2!
Avatar du membre
dbercy
Modérateur
Modérateur
Messages : 4951
Enregistré le : mar. déc. 25, 2007 11:08 am
Localisation : Yvelines
Travaillez-vous dans le domaine des énergies ou du chauffage : Non

Message par dbercy »

Voici la dernière courbe, en poussant un peu la bouzine, 74°
tout de même!
bon, alors, manque de gaz ou pas :?: :?:

Image
ummolae
Resp. Section
Resp. Section
Messages : 3602
Enregistré le : ven. nov. 03, 2006 7:33 pm
Travaillez-vous dans le domaine des énergies ou du chauffage : Non

Message par ummolae »

dbercy a écrit :74°C tout de même! bon, alors, manque de gaz ou pas :?: :?:
Bin à mon avis si il faut 2 compresseurs pour monter à 75°C c'est que cela manque de puissance, attends de voir sur une période froide pour voir comment se comporte la PAC, pour l'instant elle étale tranquillement, mais nous sommes encore en période positive, si elle peine cet hiver avec ses 2 compresseurs, on pourra supputer qu'il y a un manque de gaz. Le problème que si elle manque de gaz, les compresseurs vont être fortement sollicités.
Avatar du membre
dbercy
Modérateur
Modérateur
Messages : 4951
Enregistré le : mar. déc. 25, 2007 11:08 am
Localisation : Yvelines
Travaillez-vous dans le domaine des énergies ou du chauffage : Non

Message par dbercy »

ummolae a écrit :Le problème que si elle manque de gaz, les compresseurs vont être fortement sollicités.
salut
c'est un peu ce que j'ai remarqué l'hiver dernier et qui m'a mis la puce à l'oreille!
auparavant, avec un seul compresseur, je maintenais la déperdition jusqu'à 0°, ensuite en dessous de 0° enclenchement du second compresseur.
mais cet hiver j'ai remarqué un déplacement du seuil vers 2~3° avec 1 compresseur et -4~-5° avec les 2 au lieu de -7°, d'ou mes interrogations à l'époque :
http://www.chaleurterre.com/forum/viewt ... c&&start=0


cette nuit un cop à 0,8 en ecs, qui dit mieux?

Image
Modifié en dernier par dbercy le ven. nov. 09, 2012 8:33 am, modifié 2 fois.
Avatar du membre
alain30
VIP Chaleurterre
VIP Chaleurterre
Messages : 2932
Enregistré le : lun. oct. 27, 2008 1:20 pm
Localisation : 30 Salindres
Travaillez-vous dans le domaine des énergies ou du chauffage : Non
Contact :

Message par alain30 »

Salut Pascal,
dbercy a écrit :
ummolae a écrit :Le problème que si elle manque de gaz, les compresseurs vont être fortement sollicités.
salut
c'est un peu ce que j'ai remarqué l'hiver dernier et qui m'a mis la puce à l'oreille!

un cop à 0,8 en ecs, qui dit mieux?

:lol: Si Itow était Dieu cela se saurait :!:
Il est capable de faire du bon travail si tu lui donnes de bons paramètres :evil: Deux compresseurs pour chauffer l'ECS et un delta T de "moins que rien :roll: "

Image

Où as tu mis les sondes :?:

Etonnant qu'aucun frigoriste ne soit intervenu pour donner son avis :?:

Allez les gars............un petit effort SVP.

Je pense toujours plutôt à:
Alain30 a écrit : Perso je ne vois qu'un problème d'électrovanne, mais n'étant nullement compétant dans ce domaine je vais prendre un joker et attendre l'avis d'un Pro
Plutôt qu'une fuite de gaz, car il me semble que si c'était une fuite la PAC ne donnerait pas des résultats en dents de scie :?: (un coup je te vois un coup je ne te vois pas)

Courage Pascal.

Cordialement,

Alain30.
Avatar du membre
dbercy
Modérateur
Modérateur
Messages : 4951
Enregistré le : mar. déc. 25, 2007 11:08 am
Localisation : Yvelines
Travaillez-vous dans le domaine des énergies ou du chauffage : Non

Message par dbercy »

alain30 a écrit : Il est capable de faire du bon travail si tu lui donnes de bons paramètres :evil: Deux compresseurs pour chauffer l'ECS et un delta T de "moins que rien :roll: "
salut alain

non 1 seul compresseur! mon ecs est vérouillée avec 1 seul compresseur autorisé! 4kw instantanée! :wink:
l'échangeur du ballon ecs n'est pas très balaise (il était sur chaudiere) d'ou le faible delat t et la décision de verrouiller la production ecs sur 1 compresseur!

j'ai fait appel au frigoriste agréé!
Avatar du membre
alain30
VIP Chaleurterre
VIP Chaleurterre
Messages : 2932
Enregistré le : lun. oct. 27, 2008 1:20 pm
Localisation : 30 Salindres
Travaillez-vous dans le domaine des énergies ou du chauffage : Non
Contact :

Message par alain30 »

dbercy a écrit : l'échangeur du ballon ecs n'est pas très balaise (il était sur chaudiere) d'ou le faible delat t et la décision de verrouiller la production ecs sur 1 compresseur!
Je comprends mieux :idea: "Gracias Señor"
Avatar du membre
dbercy
Modérateur
Modérateur
Messages : 4951
Enregistré le : mar. déc. 25, 2007 11:08 am
Localisation : Yvelines
Travaillez-vous dans le domaine des énergies ou du chauffage : Non

Message par dbercy »

bonne nouvelle

le frigoriste essai de passer cet après midi refaire un appoint gaz R290 et vérifiera les traces d'huile éventuelles, histoire de voir si il y a amélioration avant de tout vider et mettre sous azote!
Avatar du membre
nappe phreatique
Resp. Section
Resp. Section
Messages : 2383
Enregistré le : mer. déc. 21, 2005 1:16 pm
Localisation : 63
Travaillez-vous dans le domaine des énergies ou du chauffage : Non

Message par nappe phreatique »

dbercy a écrit : l'échangeur du ballon ecs n'est pas très balaise (il était sur chaudiere) d'ou le faible delat t et la décision de verrouiller la production ecs sur 1 compresseur!
Houla, le deltaT me semble quand même tres tres faible !!!

Si l'échangeur du ballon ECS n'est pas tres balaise, (surface de serpentin faible) il lui faut plus de deltaT (avec l'eau sanitaire extérieure) pour passer la puissance. En bref, grosse différence de tempé entre le circuit serpentin, et l'ECS du ballon. ça signifie que l'ECS est bien plus froide que l'eau en circulation dans le serpentin.

Cependant, pour un débit donné, une puissance restituée par la PAC donnée, il y a un et UN SEUL deltaT possible, par exemple 4°C, (1,3°C, ça signifie débit triplé), et je doute que le débit soit tel dans le serpentin que le dT soit de 1,3°C. Donc comme Alain, j'ai quelques doutes sur l'info que te ressortent les sonde (position ? contact mediocre ?...)

Vivement des infos de la part du tech Dimplo
-
Amicalement,
François

Double PAC O/O Nibe
http://www.chaleurterre.com/wiki/doku.p ... phreatique

Bureau d’Étude spécialisé dans la rénovation chauffage des grandes demeures.
Avatar du membre
dbercy
Modérateur
Modérateur
Messages : 4951
Enregistré le : mar. déc. 25, 2007 11:08 am
Localisation : Yvelines
Travaillez-vous dans le domaine des énergies ou du chauffage : Non

Message par dbercy »

nappe phreatique a écrit :Donc comme Alain, j'ai quelques doutes sur l'info que te ressortent les sonde (position ? contact mediocre ?...)
salut francois

concernant la prise de tempé départ et retour pac, mes relevés sondes itow tombent pile poil idem que les valeurs affichées sur la régul (+-0,1° d'écart)!

3° de delta t pour +5° ext c'est effectivement très faible ce matin!!
Répondre

Retourner vers « Aérothermie »