Expérience PAC Air/Eau

Air/Eau - Air/Air
Répondre
Avatar du membre
elf
Modérateur
Modérateur
Messages : 1395
Enregistré le : ven. nov. 04, 2005 1:58 pm
Localisation : Lançon Provence 13680
Travaillez-vous dans le domaine des énergies ou du chauffage : Non
Contact :

Message par elf »

Bonsoir Titi,
Le Digi2 est réglé en tout ou rien.
Je n'ai pas choisi le Digi2. Il m'a été livré par AjTech avec une boîte, contenant qlqs résistances et relais, qui est placée prêt du module hydraulique et qui donne l'ordre de marche à ce dernier en simulant une T° ambiante de 18°.
Avatar du membre
ptipoil
Assidu
Assidu
Messages : 92
Enregistré le : mar. déc. 06, 2005 8:16 pm
Localisation : 45; DJU:2528
Travaillez-vous dans le domaine des énergies ou du chauffage : Non

Message par ptipoil »

Salut !

Le digi2 d'apres Elf est en TOR.

J'ai fait des essais avec d'autre thermostat, mais si tu le programmes en PID (en largeur d'impulsion variable PWM), tu va voir que ta pac va fonctionner pour le coup en TOR et plus avec l'inverter et l'a tu consomme jusqu'au double !!! j'ai une courbe qui montre que la PAC ne regule plus ....
D'apres mes essais (toujours en cours) le thermostat n'est pas encore l'idéal pour optimiser cet PAC !
Aujourd'hui je suis avec un programmateur journalier pour forcer sur les heures creuses +0.2 °C (pas plus afin de pas trop perturber sa regul) et la je retrouve l'inverter, une conso raisonnable, et une diminution du prix de l'elec ! mais pas encore le confort que l'on peut avoir avec le thermostat !

Il me faut les plans de la carte d'amplification !!!!
Avatar du membre
elf
Modérateur
Modérateur
Messages : 1395
Enregistré le : ven. nov. 04, 2005 1:58 pm
Localisation : Lançon Provence 13680
Travaillez-vous dans le domaine des énergies ou du chauffage : Non
Contact :

Message par elf »

Bonne chasse, tu m'interresses :)
Avatar du membre
titi
Très assidu
Très assidu
Messages : 149
Enregistré le : jeu. déc. 29, 2005 10:14 pm
Localisation : Digne (04) Alpes de Hte Pce ; Temp base:-11°C ; Altitude: 600 m ; DJU: 2600
Travaillez-vous dans le domaine des énergies ou du chauffage : Non

Message par titi »

Salut

à votre avis , l'acquisition d'un programmateur type FLASH digi2... ou DELTA DORE deltia, donne-t-il droit au crédit d'impôt de 25% , ainsi que de la TVA à 5,5% ? (si c'est mon électricien qui me l'installe , bien sûr !)

Merci :!:
Pompe à chaleur air/eau marque CTA 9,8kw sur PC (150m²:volume: 350m3 ; RDC+étage) depuis 8 ans dans construction neuve.
Avatar du membre
titi
Très assidu
Très assidu
Messages : 149
Enregistré le : jeu. déc. 29, 2005 10:14 pm
Localisation : Digne (04) Alpes de Hte Pce ; Temp base:-11°C ; Altitude: 600 m ; DJU: 2600
Travaillez-vous dans le domaine des énergies ou du chauffage : Non

Message par titi »

Salut

je viens de trouver sur un autre forum quelqu'un qui a mis sa sonde extérieure au sud , ce qui confirme mon idée d' éviter les surchauffes:
Sur les principes de regulation des dalles chauffantes (je suppose que c'est ce que l'on appelle habituellement un plancher chauffant ?), il faut effectivement un pilotage par sonde extérieure, avec controle intérieur pour les surchauffes ; mais tres peu voir pas du tout de variation de consigne dans la journée a cause de l'inertie du plancher (6 à 10 H de temps de réponse). J'ai un plancher chauffant depuis 20 ans, et une régulation "maison" a base de micro intel Basic 52, et j'ai longuement expérimenté. J'en suis arrivé a une température de consigne fixe (identique jour/nuit!) la seule reduction que je pratique est pour des absences de plus de 24 heures, et avec une anticipation (pour le retour) de 12H.
Autre conclusion: la sonde aprés avoir été mise au nord et a l'ombres, est maintenant au sud et au soleil, ce qui permet d'anticiper un peu l'apport par les fenêtre.
Pour plus d'infos tu lance une recherche avec "plancher chauffant" sur le forum chauffage de :
http://www.cyberbricoleur.com/Dossiers/forum/index.php
http://www.touteladomotique.com/forum/v ... .php?t=121

A voir
Pompe à chaleur air/eau marque CTA 9,8kw sur PC (150m²:volume: 350m3 ; RDC+étage) depuis 8 ans dans construction neuve.
Avatar du membre
titi
Très assidu
Très assidu
Messages : 149
Enregistré le : jeu. déc. 29, 2005 10:14 pm
Localisation : Digne (04) Alpes de Hte Pce ; Temp base:-11°C ; Altitude: 600 m ; DJU: 2600
Travaillez-vous dans le domaine des énergies ou du chauffage : Non

Message par titi »

salut

ce n'est que mon 3ème post consécutif .... tout le monde dort!?

elf , peux-tu me dire si le différentiel de 0,3k , sur le digi2, veut dire que si la consigne est de 21°c alors la PAC s'arrête à 21,3°c et redémarre à 20,7°c ?? ou si c'est plutôt respectivement 21,15°c et 20,85°c?? (en mode tout ou rien)

Merci
Pompe à chaleur air/eau marque CTA 9,8kw sur PC (150m²:volume: 350m3 ; RDC+étage) depuis 8 ans dans construction neuve.
Avatar du membre
ptipoil
Assidu
Assidu
Messages : 92
Enregistré le : mar. déc. 06, 2005 8:16 pm
Localisation : 45; DJU:2528
Travaillez-vous dans le domaine des énergies ou du chauffage : Non

Message par ptipoil »

Salut !

Nous sommes la!

Je pense que 0.3 K est sur l erreur donc 19.85 a 20.15 .

tu as quoi comme machine ?
Avatar du membre
titi
Très assidu
Très assidu
Messages : 149
Enregistré le : jeu. déc. 29, 2005 10:14 pm
Localisation : Digne (04) Alpes de Hte Pce ; Temp base:-11°C ; Altitude: 600 m ; DJU: 2600
Travaillez-vous dans le domaine des énergies ou du chauffage : Non

Message par titi »

Salut ptipoil

j'ai une PAC air/eau marque CTA :
http://www.chaleurterre.com/forum/viewtopic.php?t=584

je cherche un programmateur thermostat précis pour:
- faire fonctionner ma PAC prioritairement aux heures creuses
- éviter les surchauffes ou dérives thermiques les jours de soleil car ma régulation esr en loi d'eau. Si la consigne est de 21°C , la pac ne s'arrêtera qu'à 2 degrés de plus soit 23°c : trop chaud pour moi :!:
-commander le chauffage et le raffraichissement

Pour l'instant , je n'ai trouvé que le FLASH digi2 ; DELTADORE ne semble pas pouvoir commander le raffraichissement et ne fonctionne pas en tout ou rien.
Pompe à chaleur air/eau marque CTA 9,8kw sur PC (150m²:volume: 350m3 ; RDC+étage) depuis 8 ans dans construction neuve.
Avatar du membre
titi
Très assidu
Très assidu
Messages : 149
Enregistré le : jeu. déc. 29, 2005 10:14 pm
Localisation : Digne (04) Alpes de Hte Pce ; Temp base:-11°C ; Altitude: 600 m ; DJU: 2600
Travaillez-vous dans le domaine des énergies ou du chauffage : Non

Message par titi »

titi a écrit :salut

ce n'est que mon 3ème post consécutif .... tout le monde dort!?

elf , peux-tu me dire si le différentiel de 0,3k , sur le digi2, veut dire que si la consigne est de 21°c alors la PAC s'arrête à 21,3°c et redémarre à 20,7°c ?? ou si c'est plutôt respectivement 21,15°c et 20,85°c?? (en mode tout ou rien)

Merci

ptipoil a écrit :Salut !

Nous sommes la!

Je pense que 0.3 K est sur l erreur donc 19.85 a 20.15 .
J'ai téléphoné chez FLASH , ils m'ont confirmé ta réponse

Merci :!:
Pompe à chaleur air/eau marque CTA 9,8kw sur PC (150m²:volume: 350m3 ; RDC+étage) depuis 8 ans dans construction neuve.
Avatar du membre
elf
Modérateur
Modérateur
Messages : 1395
Enregistré le : ven. nov. 04, 2005 1:58 pm
Localisation : Lançon Provence 13680
Travaillez-vous dans le domaine des énergies ou du chauffage : Non
Contact :

Message par elf »

Bonjour,
Mise à jour des statistiques de fonctionnement de la PAC.
Suivre le lien ci-dessous.
Cordialement.
Avatar du membre
ptipoil
Assidu
Assidu
Messages : 92
Enregistré le : mar. déc. 06, 2005 8:16 pm
Localisation : 45; DJU:2528
Travaillez-vous dans le domaine des énergies ou du chauffage : Non

Message par ptipoil »

Ce n'est pas possible !! 2,25 ? / jour pour le mois de Février ! pour 160 m2.

Je tourne a 2?59 pour le mois de février !!! pour 100m2
:cry:
mais sur le 45, il fait plus froid ....

Total de 263? depuis le 17/10/05.
Avatar du membre
Reigua
Modérateur
Modérateur
Messages : 2198
Enregistré le : ven. nov. 04, 2005 1:13 pm
Localisation : Normandie, Etretat
Travaillez-vous dans le domaine des énergies ou du chauffage : Non

Message par Reigua »

Salut

Et moi 237 ? (HP) + 93 ? (HC) depuis le 22 décembre :cry:
Et je chauffe 240m² en Haute Normandie :roll:

@+
Reigua
Anciennement PAC Air/Eau Daikin RZQ125/Ajtech et maintenant ZURAN/Ajtech sur 140m² de PC au RDC et 7 radiateurs à l'étage sur 100 m²
http://chezreigua.no-ip.org/index.html
Avatar du membre
titi
Très assidu
Très assidu
Messages : 149
Enregistré le : jeu. déc. 29, 2005 10:14 pm
Localisation : Digne (04) Alpes de Hte Pce ; Temp base:-11°C ; Altitude: 600 m ; DJU: 2600
Travaillez-vous dans le domaine des énergies ou du chauffage : Non

Message par titi »

Salut à tous

à titre de comparaison , au 17 févier 2006 , ma consommation était de :

1600 kwh en HP ( 1600 kwh x 0.105 euros = 168 euros)

2600 kwh en HC (2600 kwh x 0.065 euros = 169 euros) avec Eau Chaude Sanitaire par ballon électrique 300 litres
ou 1850 kwh en HC (1850 kwh x 0.065 euros = 120 euros) sans ECS (approximation)

soit au total : 337 euros avec ECS

288 euros sans ECS

A+
Pompe à chaleur air/eau marque CTA 9,8kw sur PC (150m²:volume: 350m3 ; RDC+étage) depuis 8 ans dans construction neuve.
Avatar du membre
elf
Modérateur
Modérateur
Messages : 1395
Enregistré le : ven. nov. 04, 2005 1:58 pm
Localisation : Lançon Provence 13680
Travaillez-vous dans le domaine des énergies ou du chauffage : Non
Contact :

Mise à jour des stats

Message par elf »

Bonjour,

Consommation annuelle au 1er mars 2006 :
Heures pleines : 706 kw (moyenne /jour = 4.61 kw)
Heures creuses : 2489 kw (moyenne /jour = 16.27 kw)
Total HP + HC : 3195 kw (moyenne /jour = 20.88 kw)
Coût total : 234.92 ? (moyenne /jour = 1.54 ?)

Consommation mensuelle :
Octobre : 2.16 ?
Novembre : 41.42 ?
Décembre : 65.50 ?
Janvier : 65.11 ?
Février : 58.93 ?
Mars : 1.80 ?

Pour plus de détails voir le site ci-dessous.
Avatar du membre
Chanbon
Site Admin
Site Admin
Messages : 4524
Enregistré le : mer. nov. 02, 2005 9:56 am
Localisation : Loiret
Travaillez-vous dans le domaine des énergies ou du chauffage : Non

Message par Chanbon »

Bonjour,

ça laisse rêveur :shock:
Je dois en être à 1000? pour mon mazout crado...

(M'agace, en plus mon chauffagiste qui ne se bouge pas, il commence à me gaver; si vous en connaissez un sympa dans le Loiret)

Ton post est le plus populaire du forum :)

A+
Admin du site www.chaleurterre.com
Site sur les énergies renouvelables - Géothermie - Aérothermie - Solaire - Eolien - Biomasse