Re: DAIKIN - AIR/EAU Altherma HT 11kw + ECS 200l - Did44

Messagepar chienchien » Dim FĂ©v 24, 2019 4:56 pm

J'ai expliqué plus haut l'avantage du mode manuel par faible demande de température, réglé à 36/37° de température d'eau, la consigne du TA sera rapidement atteinte, ceci avec un seul cycle compresseur !
PAC Air/Eau DAIKIN Altherma 11,2 kW + 6 kW (400 Volts) - 10 radiateurs fonte 16,824 kW sans B.T. - 105 m² - déperdition 9 kW - T.A. DAIKIN EKRTW - préchauffage E.C.S. 300 litres.
http://www.chaleurterre.com/forum/viewt ... highlight=
Avatar de l’utilisateur
chienchien
Scotché au forum
Scotché au forum
 
Messages: 664
Inscription: Lun Nov 17, 2008 11:11 am
Localisation: 71

Re: DAIKIN - AIR/EAU Altherma HT 11kw + ECS 200l - Did44

Messagepar eth.nik » Dim FĂ©v 24, 2019 7:24 pm

OK mais en consigne fixe si je mets par exemple 45°, le compresseur va tourner en permanence jusqu'à ce que le T.A le coupe ou bien il va s'arrêter (toujours ce souci de cycle court) avec chute de la température d'eau (par exemple 40°) puis redémarrer et ainsi de suite...

L'inconvénient de ce système (vu mon habitation) va être de modifier très régulièrement la consigne de sortie fixe en fonction de la température extérieure, à moins de programmer une consigne fixe à 55° (et totalement oublier la loi d'eau!!!).
Mais si avec une consigne fixe, le compresseur tourne en permanence jusqu'à etre coupé par le T.A (c'est ce qui se passait avec mon ancienne chaudière fuel qui chauffait à fond tant le thermostat ne la coupait pas) je peux peut-être procéder comme cela et verrai bien ce que cela donnera niveau conso électrique.
altherma bt 11.2kw en loi d'eau sur 8 radiateurs acier seine-maritime
eth.nik
Actif
Actif
 
Messages: 14
Inscription: Lun Nov 04, 2013 1:55 pm
Localisation: seine-maritime

Re: DAIKIN - AIR/EAU Altherma HT 11kw + ECS 200l - Did44

Messagepar did44 » Dim FĂ©v 24, 2019 7:57 pm

A 10° ext, je chauffe à 33,5°, A 15° ext, je chauffe à 30°, je n'ai pas de ballon tampon et le compresseur fonctionne tout le temps pendant les demandes thermostats. Les radiateurs dissipent, l'eau revient plus froide donc le compresseur continue à tourner

Concernant le thermostat. Tu dois pouvoir visualiser si c'est lui qui coupe ? symbole sur le thermostat ou lumière rouge sur le recepteur du thermostat ?
Le mieux pour tester est de mettre une consigne de température sur le thermostat au maximum pour voir si le compresseur s'arrête toujours. La bande proportionnelle ne s'active que quand on se rapproche de la température de consigne. Avec consigne thermostat au maximum, si le compresseur continue à s'arrêter, ce n'est sans doute pas le thermostat
DAIKIN Altherma HT 11Kw sur 10 radiateurs fonte pour 105 m2 avec ECS 200l
Mon install : http://www.chaleurterre.com/forum/viewtopic.php?t=11427
Mes consos : http://www.chaleurterre.com/forum/viewt ... 27&start=1
did44
Scotché au forum
Scotché au forum
 
Messages: 534
Inscription: Mer Jan 13, 2010 10:22 pm
Localisation: 44

Re: DAIKIN - AIR/EAU Altherma HT 11kw + ECS 200l - Did44

Messagepar eth.nik » Lun FĂ©v 25, 2019 12:16 am

Je confirme après essai, à mon plus grand regret, qu'une fois le thermostat réglé au max, la PAC n'a cessé de faire ses courts cycles habituels et je crains que ce soit son fonctionnement normal et qu'aucun réglage ni paramétrage ne puisse y remédier.

Je positive en me disant qu'elle chauffe bien depuis le début, jamais de panne ou autre mais j'espère juste que son mode de fonctionnement n'altèrera pas trop la durée de vie du compresseur (j'ai lu que l'on pouvait tolérer jusqu'à 10 démarrages/heure…ça me console!!!).

Merci de m'avoir répondu, je vais poursuivre mes recherches et voir éventuellement pour contacter Daikin, eux seuls pourront peut-être me dire s'il est possible de paramétrer le compresseur pour qu'il tourne en continu tant que le thermostat le lui ordonne.
altherma bt 11.2kw en loi d'eau sur 8 radiateurs acier seine-maritime
eth.nik
Actif
Actif
 
Messages: 14
Inscription: Lun Nov 04, 2013 1:55 pm
Localisation: seine-maritime

Re: DAIKIN - AIR/EAU Altherma HT 11kw + ECS 200l - Did44

Messagepar did44 » Lun FĂ©v 25, 2019 10:17 pm

Bizarre quand mĂŞme, ces courts cycles. Avec plancher chauffant, je comprendrais mais avec des radiateurs, je ne vois pas pourquoi.
Tu parles d'un petit ballon tampon. Il fait combien de litres et est branché comment ? Peux tu fournir un schéma avec les branchements départ/retour entre PAC, ballon tampon, et radiateurs. Indiquer sur le schéma si circulateur supplémentaire existe et ou il est dans le circuit. Le TA Equation est bien branché sur la PAC et non sur le circulateur supplémentaire s'il existe ?
DAIKIN Altherma HT 11Kw sur 10 radiateurs fonte pour 105 m2 avec ECS 200l
Mon install : http://www.chaleurterre.com/forum/viewtopic.php?t=11427
Mes consos : http://www.chaleurterre.com/forum/viewt ... 27&start=1
did44
Scotché au forum
Scotché au forum
 
Messages: 534
Inscription: Mer Jan 13, 2010 10:22 pm
Localisation: 44

Re: DAIKIN - AIR/EAU Altherma HT 11kw + ECS 200l - Did44

Messagepar eth.nik » Lun FĂ©v 25, 2019 11:41 pm

Alors voilĂ  Ă  quoi ressemble l'installation!!!

Je précise que quand le thermostat ne déclenche pas la PAC, le circulateur (Grundfos) est lui aussi éteint (pour éviter toute consommation inutile, c'est moi qui ai demandé à l'installateur du thermostat d'asservir le circulateur).
Quand le thermostat déclenche, tout se met en route, aussi bien la PAC que le circulateur externe et inversement quand il stoppe.
Je dois avouer que je ne regrette néanmoins pas la pose du T.A car je peux désormais mettre en marche ou arreter ma PAC complètement en gérant à partir du T.A et en fixant une consigne de température (donc plus besoin d'aller dans le local chaufferie). Je pensais en plus que son installation permettrait de faire tourner le compresseur en continu selon la consigne mais je me suis trompé....
Fichiers joints
DSCN1685.JPG
ballon tampon+circulateur
altherma bt 11.2kw en loi d'eau sur 8 radiateurs acier seine-maritime
eth.nik
Actif
Actif
 
Messages: 14
Inscription: Lun Nov 04, 2013 1:55 pm
Localisation: seine-maritime

Re: DAIKIN - AIR/EAU Altherma HT 11kw + ECS 200l - Did44

Messagepar chienchien » Mar FĂ©v 26, 2019 11:02 am

Sur ma PAC, le circulateur est géré de série par le TH, en fait, ce dernier commande un mini relai de l'UI qui relance toute la PAC.
PAC Air/Eau DAIKIN Altherma 11,2 kW + 6 kW (400 Volts) - 10 radiateurs fonte 16,824 kW sans B.T. - 105 m² - déperdition 9 kW - T.A. DAIKIN EKRTW - préchauffage E.C.S. 300 litres.
http://www.chaleurterre.com/forum/viewt ... highlight=
Avatar de l’utilisateur
chienchien
Scotché au forum
Scotché au forum
 
Messages: 664
Inscription: Lun Nov 17, 2008 11:11 am
Localisation: 71

Re: DAIKIN - AIR/EAU Altherma HT 11kw + ECS 200l - Did44

Messagepar eth.nik » Mar FĂ©v 26, 2019 7:07 pm

Tout pareil chez moi….

D'ailleurs depuis la pose du T.A, tous mes robinets thermostatiques sont ouverts à fond, j'ai suivi les conseils selon quoi il ne fallait pas faire rentrer en concurrence 2 systèmes de régulation.
altherma bt 11.2kw en loi d'eau sur 8 radiateurs acier seine-maritime
eth.nik
Actif
Actif
 
Messages: 14
Inscription: Lun Nov 04, 2013 1:55 pm
Localisation: seine-maritime

Re: DAIKIN - AIR/EAU Altherma HT 11kw + ECS 200l - Did44

Messagepar did44 » Mar FĂ©v 26, 2019 7:37 pm

Bonjour,
Ok, je comprends pourquoi tu as des courts cycles.
Ce n'est pas lié a la PAC mais a l'installation.
Le ballon monte rapidement en température, du coup, le retour vers la PAC renvoie de l'eau a quasiment la même température que le départ PAC. C'est donc normal qu'elle s'arrête.
Si tu n'avais pas de ballon et donc pas non plus le circulateur supplémentaire, tu serais dans la même configuration que moi et tu n'aurais pas du tout d'arrêts du compresseur pendant les demandes du thermostat d'ambiance
DAIKIN Altherma HT 11Kw sur 10 radiateurs fonte pour 105 m2 avec ECS 200l
Mon install : http://www.chaleurterre.com/forum/viewtopic.php?t=11427
Mes consos : http://www.chaleurterre.com/forum/viewt ... 27&start=1
did44
Scotché au forum
Scotché au forum
 
Messages: 534
Inscription: Mer Jan 13, 2010 10:22 pm
Localisation: 44

Re: DAIKIN - AIR/EAU Altherma HT 11kw + ECS 200l - Did44

Messagepar eth.nik » Mer FĂ©v 27, 2019 12:27 am

Je comprends bien; alors que l'installateur m'avait pourtant bien indiqué la nécessité d'un ballon tampon et du circulateur pour permettre d'avoir une réserve d'eau toujours disponible et limité ainsi les redémarrages intempestifs.

Je me rends compte que c'est finalement un bien pour un mal et que, vue mon installation, cela aurait probablement mieux marché sans…

Néanmoins le confort est là (ça consomme quand même un peu mais au regard de l'isolation de la maison ça se tient) et j'espère que ça va durer un bon moment, le mode de fonctionnement n'entamant pas trop la durée de vie de l'engin...
altherma bt 11.2kw en loi d'eau sur 8 radiateurs acier seine-maritime
eth.nik
Actif
Actif
 
Messages: 14
Inscription: Lun Nov 04, 2013 1:55 pm
Localisation: seine-maritime

Re: DAIKIN - AIR/EAU Altherma HT 11kw + ECS 200l - Did44

Messagepar did44 » Dim Mar 03, 2019 10:00 pm

Ma consommation de FĂ©vrier 2019 : 350 KWh (12,50 KWh par jour en moyenne)

Mois.jpg


Tableau 2019 :

Tableau.jpg


+ mise à jour du graphique de consommations mensuelles et tableau général des années 2010-2018 http://www.chaleurterre.com/forum/viewtopic.php?t=11427&start=1
DAIKIN Altherma HT 11Kw sur 10 radiateurs fonte pour 105 m2 avec ECS 200l
Mon install : http://www.chaleurterre.com/forum/viewtopic.php?t=11427
Mes consos : http://www.chaleurterre.com/forum/viewt ... 27&start=1
did44
Scotché au forum
Scotché au forum
 
Messages: 534
Inscription: Mer Jan 13, 2010 10:22 pm
Localisation: 44

Re: DAIKIN - AIR/EAU Altherma HT 11kw + ECS 200l - Did44

Messagepar did44 » Lun Avr 08, 2019 9:40 pm

Ma consommation de Mars 2019 : 280 KWh (9,03 KWh par jour en moyenne)

Mois.jpg


Tableau 2019 :

Tableau.jpg


+ mise à jour du graphique de consommations mensuelles et tableau général des années 2010-2018 http://www.chaleurterre.com/forum/viewtopic.php?t=11427&start=1
DAIKIN Altherma HT 11Kw sur 10 radiateurs fonte pour 105 m2 avec ECS 200l
Mon install : http://www.chaleurterre.com/forum/viewtopic.php?t=11427
Mes consos : http://www.chaleurterre.com/forum/viewt ... 27&start=1
did44
Scotché au forum
Scotché au forum
 
Messages: 534
Inscription: Mer Jan 13, 2010 10:22 pm
Localisation: 44

Re: DAIKIN - AIR/EAU Altherma HT 11kw + ECS 200l - Did44

Messagepar did44 » Mer Mai 08, 2019 9:02 pm

Ma consommation d'Avril 2019 : 174 KWh (5,8 KWh par jour en moyenne)

Mois.jpg


Tableau 2019 :

Tableau.jpg


+ mise à jour du graphique de consommations mensuelles et tableau général des années 2010-2018 http://www.chaleurterre.com/forum/viewtopic.php?t=11427&start=1
DAIKIN Altherma HT 11Kw sur 10 radiateurs fonte pour 105 m2 avec ECS 200l
Mon install : http://www.chaleurterre.com/forum/viewtopic.php?t=11427
Mes consos : http://www.chaleurterre.com/forum/viewt ... 27&start=1
did44
Scotché au forum
Scotché au forum
 
Messages: 534
Inscription: Mer Jan 13, 2010 10:22 pm
Localisation: 44

Re: DAIKIN - AIR/EAU Altherma HT 11kw + ECS 200l - Did44

Messagepar did44 » Mar Juin 11, 2019 9:43 pm

Ma consommation de Mai 2019 : 108 KWh (3,48 KWh par jour en moyenne)

Le chauffage s'est déclenché la dernière fois le 11/05

Mois.jpg


Tableau 2019 :

Tableau.jpg


+ mise à jour du graphique de consommations mensuelles et tableau général des années 2010-2018 http://www.chaleurterre.com/forum/viewtopic.php?t=11427&start=1
DAIKIN Altherma HT 11Kw sur 10 radiateurs fonte pour 105 m2 avec ECS 200l
Mon install : http://www.chaleurterre.com/forum/viewtopic.php?t=11427
Mes consos : http://www.chaleurterre.com/forum/viewt ... 27&start=1
did44
Scotché au forum
Scotché au forum
 
Messages: 534
Inscription: Mer Jan 13, 2010 10:22 pm
Localisation: 44

Re: DAIKIN - AIR/EAU Altherma HT 11kw + ECS 200l - Did44

Messagepar chienchien » Mer Juin 12, 2019 4:11 pm

Ma PAC est en panne depuis 02/19, 10 ans exactement ! bizarre, panne programmée :?:
Devis : 4000€ de réparation alors que j'arrivais à l'amortissement :evil:
Le réparateur me conseille de changer la PAC :o
Conclusions : je n'ai pas gagné 1 centime avec ma PAC, je dois réinvestir 4000€ de réparation ou 12000€ dans une nouvelle machine ! :twisted:

Avec les problèmes de givrage de l'UE par temps froid et brouillard, obligation de faire fondre la glace accumulée avec de l'eau tiède tous les soirs, je laisse tomber ce mode de chauffage !

Heureusement pour moi, je n'avais pas écouté les "sirènes" qui me conseillaient de démonter ma bonne vielle chaudière fonte qui est repartie au 1/4 de tour en février !
PAC Air/Eau DAIKIN Altherma 11,2 kW + 6 kW (400 Volts) - 10 radiateurs fonte 16,824 kW sans B.T. - 105 m² - déperdition 9 kW - T.A. DAIKIN EKRTW - préchauffage E.C.S. 300 litres.
http://www.chaleurterre.com/forum/viewt ... highlight=
Avatar de l’utilisateur
chienchien
Scotché au forum
Scotché au forum
 
Messages: 664
Inscription: Lun Nov 17, 2008 11:11 am
Localisation: 71

Précédente

Retourner vers Votre installation - Pompes Ă  chaleur

Qui est en ligne

Utilisateurs parcourant ce forum: Google Adsense [Bot] et 3 invités