DAIKIN - AIR/EAU Altherma HT 11kw + ECS 200l - Did44
-
- Scotché au forum
- Messages : 472
- Enregistré le : mer. janv. 13, 2010 9:22 pm
- Localisation : 44
Ma consommation d'Octobre 2010 : 148 KWh (4,77 KWh par jour en moyenne)
+ mise à jour du graphique de consommation annuelle http://www.chaleurterre.com/forum/viewt ... 27&start=1
Total consommé 2010 : 2445 KWh
Température extérieure moyenne en Octobre : 12,56°
Le chauffage s'est déclenché la première fois le 19/10 matin.
Suite au test de baisse de température ECS effectué cet été et n'ayant pas constaté de perte notable de confort, je garde pour cet hiver la température de chauffe ECS à 50° au lieu de 55°.
+ mise à jour du graphique de consommation annuelle http://www.chaleurterre.com/forum/viewt ... 27&start=1
Total consommé 2010 : 2445 KWh
Température extérieure moyenne en Octobre : 12,56°
Le chauffage s'est déclenché la première fois le 19/10 matin.
Suite au test de baisse de température ECS effectué cet été et n'ayant pas constaté de perte notable de confort, je garde pour cet hiver la température de chauffe ECS à 50° au lieu de 55°.
DAIKIN Altherma HT 11Kw sur 10 radiateurs fonte pour 105 m2 avec ECS 200l
Mon install : http://www.chaleurterre.com/forum/viewtopic.php?t=11427
Mes consos : http://www.chaleurterre.com/forum/viewt ... 27&start=1
Mon install : http://www.chaleurterre.com/forum/viewtopic.php?t=11427
Mes consos : http://www.chaleurterre.com/forum/viewt ... 27&start=1
-
- Scotché au forum
- Messages : 472
- Enregistré le : mer. janv. 13, 2010 9:22 pm
- Localisation : 44
Ma consommation de Novembre 2010 : 399 KWh (13,3 KWh par jour en moyenne)
+ mise à jour du graphique de consommation annuelle http://www.chaleurterre.com/forum/viewt ... 27&start=1
Total consommé 2010 : 2844 KWh
Température extérieure moyenne en Novembre : 7,85°
Il fait froid ces derniers jours. La PAC fonctionne en continu avec des dégivrages toutes les 2 heures ce qui donne des consommations journalières supérieures à 30KWh.
+ mise à jour du graphique de consommation annuelle http://www.chaleurterre.com/forum/viewt ... 27&start=1
Total consommé 2010 : 2844 KWh
Température extérieure moyenne en Novembre : 7,85°
Il fait froid ces derniers jours. La PAC fonctionne en continu avec des dégivrages toutes les 2 heures ce qui donne des consommations journalières supérieures à 30KWh.
Modifié en dernier par did44 le mar. janv. 04, 2011 7:18 pm, modifié 1 fois.
DAIKIN Altherma HT 11Kw sur 10 radiateurs fonte pour 105 m2 avec ECS 200l
Mon install : http://www.chaleurterre.com/forum/viewtopic.php?t=11427
Mes consos : http://www.chaleurterre.com/forum/viewt ... 27&start=1
Mon install : http://www.chaleurterre.com/forum/viewtopic.php?t=11427
Mes consos : http://www.chaleurterre.com/forum/viewt ... 27&start=1
-
- Scotché au forum
- Messages : 472
- Enregistré le : mer. janv. 13, 2010 9:22 pm
- Localisation : 44
j'ai fait 2 modifs de paramétrage hier :
1) Suite à la petite période de froid que l'on a eu, augmentation de ma loi d'eau à basse température car j'ai trouvé que ça avait du mal à maintenir la consigne (paramètre 3-02 à 51° au lieu de 48°)
2) Le réchauffement automatique de l'ECS de 40° à 50° suffit largement l'été mais l'hiver, avec l'eau froide qui est "bien froide", je trouve que c'est un peu juste quand on a pas de bol et qu'on arrive dans la douche avec le ballon juste au dessus de 40°. J'ai donc changé pour chauffer l'hiver à 55° quand l'eau est à 45°(paramètres b-00, b-01 et b-03). Mais je remettrai 40/50 l'été.
1) Suite à la petite période de froid que l'on a eu, augmentation de ma loi d'eau à basse température car j'ai trouvé que ça avait du mal à maintenir la consigne (paramètre 3-02 à 51° au lieu de 48°)
2) Le réchauffement automatique de l'ECS de 40° à 50° suffit largement l'été mais l'hiver, avec l'eau froide qui est "bien froide", je trouve que c'est un peu juste quand on a pas de bol et qu'on arrive dans la douche avec le ballon juste au dessus de 40°. J'ai donc changé pour chauffer l'hiver à 55° quand l'eau est à 45°(paramètres b-00, b-01 et b-03). Mais je remettrai 40/50 l'été.
DAIKIN Altherma HT 11Kw sur 10 radiateurs fonte pour 105 m2 avec ECS 200l
Mon install : http://www.chaleurterre.com/forum/viewtopic.php?t=11427
Mes consos : http://www.chaleurterre.com/forum/viewt ... 27&start=1
Mon install : http://www.chaleurterre.com/forum/viewtopic.php?t=11427
Mes consos : http://www.chaleurterre.com/forum/viewt ... 27&start=1
-
- Scotché au forum
- Messages : 472
- Enregistré le : mer. janv. 13, 2010 9:22 pm
- Localisation : 44
2 nouvelles modifs de paramétrage faites aujourd'hui :
Suppression du stockage de désinfection hebdo et température maxi en sortie PAC (C-00) descendu à 60°
Suppression du stockage de désinfection hebdo et température maxi en sortie PAC (C-00) descendu à 60°
DAIKIN Altherma HT 11Kw sur 10 radiateurs fonte pour 105 m2 avec ECS 200l
Mon install : http://www.chaleurterre.com/forum/viewtopic.php?t=11427
Mes consos : http://www.chaleurterre.com/forum/viewt ... 27&start=1
Mon install : http://www.chaleurterre.com/forum/viewtopic.php?t=11427
Mes consos : http://www.chaleurterre.com/forum/viewt ... 27&start=1
- picotsec
- Très assidu
- Messages : 140
- Enregistré le : mer. mars 11, 2009 2:56 pm
- Localisation : seine et marne
réglage des têtes thermos....
Bonjour,
Soucieux de régler ma pac pour obtenir le maximum d'efficacité j'aimerai savoir quel est la différence entre ouvrir les têtes thermos à fond et brider les tés pour régler la température désirée ou le contraire brider les thermos et ouvrir les tés à fond, merci pour vos réponses .
Soucieux de régler ma pac pour obtenir le maximum d'efficacité j'aimerai savoir quel est la différence entre ouvrir les têtes thermos à fond et brider les tés pour régler la température désirée ou le contraire brider les thermos et ouvrir les tés à fond, merci pour vos réponses .
http://www.chaleurterre.com/forum/viewtopic.phpt=1008
http://itow.fr/itow/index.php?r=cadrans&u=1323190545
LG Therma V 16kw/160m2/10 radiateurs/Régulation loi d'eau
http://itow.fr/itow/index.php?r=cadrans&u=1323190545
LG Therma V 16kw/160m2/10 radiateurs/Régulation loi d'eau
- VincentN
- Modérateur
- Messages : 3922
- Enregistré le : mar. févr. 12, 2008 12:25 am
- Localisation : Yvelines
Re: réglage des têtes thermos....
Bonjour Picotsec,picotsec a écrit :Bonjour,
Soucieux de régler ma pac pour obtenir le maximum d'efficacité j'aimerai savoir quel est la différence entre ouvrir les têtes thermos à fond et brider les tés pour régler la température désirée ou le contraire brider les thermos et ouvrir les tés à fond, merci pour vos réponses .
Il n'y en a pas, dans les 2 cas tu fais une erreur !!!
Avec une PAC, l'intérêt est de tourner avec la loi d'eau la plus faible possible.
Pour cela, il faut avoir le débit le plus important possible aux radiateurs.
Donc, il faut tout ouvrir au max puis baisser la loi d'eau pour ajuster la T° ambiante.
Si après il reste encore des pièces "surchauffées", alors là il sera temps de brider un peu les radiateurs, en agissant sur le T de réglage.
- picotsec
- Très assidu
- Messages : 140
- Enregistré le : mer. mars 11, 2009 2:56 pm
- Localisation : seine et marne
Bonjour
Merci Vincent pour ta réponse rapide, je suis déjà réglé en loi d'eau et jusque maintenant je réglais mes pièces surchauffées avec les thermos , je voulais savoir si c'était mieux pour la pac et le rendement de faire le réglage par les têtes thermos ou les tés des radiateurs , si tu peux m'expliquer la meilleure façon de faire , merci pour tes réponses.
Merci Vincent pour ta réponse rapide, je suis déjà réglé en loi d'eau et jusque maintenant je réglais mes pièces surchauffées avec les thermos , je voulais savoir si c'était mieux pour la pac et le rendement de faire le réglage par les têtes thermos ou les tés des radiateurs , si tu peux m'expliquer la meilleure façon de faire , merci pour tes réponses.
http://www.chaleurterre.com/forum/viewtopic.phpt=1008
http://itow.fr/itow/index.php?r=cadrans&u=1323190545
LG Therma V 16kw/160m2/10 radiateurs/Régulation loi d'eau
http://itow.fr/itow/index.php?r=cadrans&u=1323190545
LG Therma V 16kw/160m2/10 radiateurs/Régulation loi d'eau
- VincentN
- Modérateur
- Messages : 3922
- Enregistré le : mar. févr. 12, 2008 12:25 am
- Localisation : Yvelines
Il n'y a "physiquement parlant" aucune différence, dans les 2 cas c'est un bridage du débit.picotsec a écrit :Bonjour
Merci Vincent pour ta réponse rapide, je suis déjà réglé en loi d'eau et jusque maintenant je réglais mes pièces surchauffées avec les thermos , je voulais savoir si c'était mieux pour la pac et le rendement de faire le réglage par les têtes thermos ou les tés des radiateurs , si tu peux m'expliquer la meilleure façon de faire , merci pour tes réponses.
Maintenant, brider "moyennement" avec les T te permet de toujours avoir la main avec les robinets thermostatiques plus facilement.
Mais, et je le répète, ce réglage doit se faire APRÈS avoir correctement réglé sa loi d'eau.
Si, pour obtenir la T° souhaitée partout, tu dois encore fermer tous les robinets ou T de réglages, c'est signe que ta loi d'eau est inutilement trop élevée.
-
- Scotché au forum
- Messages : 472
- Enregistré le : mer. janv. 13, 2010 9:22 pm
- Localisation : 44
Re: réglage des têtes thermos....
Bonjour Picotsec,picotsec a écrit :Bonjour,
Soucieux de régler ma pac pour obtenir le maximum d'efficacité j'aimerai savoir quel est la différence entre ouvrir les têtes thermos à fond et brider les tés pour régler la température désirée ou le contraire brider les thermos et ouvrir les tés à fond, merci pour vos réponses .
La seule nuance est que bridage par les tés implique radiateur toujours bridé tandis que bridage par thermostatique permet de couper quand il y a apport apport de chaleur extérieur. Donc 2 possibilités pour 2 buts différents à mon avis :
J'ai fonctionné avec té bridés sur les radiateurs de ma pièce principale (ou il y a a le thermostat d'ambiance) quand j'avais des radiateurs qui n'étaient pas assez dimensionnés dans certaines pièces (compensation)
Depuis que j'ai augmenté les tailles de radiateurs, tous les tés sont ouverts à fond. J'ai 3 robinets normaux + 2 thermostatiques ouverts à fond (je pense que je changerai ces 2 thermostatiques par des normaux l'année prochaine).
J'ai juste 5 thermostatiques réglés pour avoir à peu près 20° (chambres + cuisine) qui coupent les radiateurs de chaque pièce quand soleil ou cuisine. Ceux là je les garderai.
Donc pour moi, réglage té = réglage persistant tandis que réglage thermostatique, c'est pour les apports variables de chaleurs externes
Edit le 4/1 : correction du nombre de robinets (j'avais compté par erreur 4 robinets normaux mais je n'en ai que 3)
Modifié en dernier par did44 le mar. janv. 04, 2011 7:25 pm, modifié 1 fois.
DAIKIN Altherma HT 11Kw sur 10 radiateurs fonte pour 105 m2 avec ECS 200l
Mon install : http://www.chaleurterre.com/forum/viewtopic.php?t=11427
Mes consos : http://www.chaleurterre.com/forum/viewt ... 27&start=1
Mon install : http://www.chaleurterre.com/forum/viewtopic.php?t=11427
Mes consos : http://www.chaleurterre.com/forum/viewt ... 27&start=1
-
- Scotché au forum
- Messages : 472
- Enregistré le : mer. janv. 13, 2010 9:22 pm
- Localisation : 44
Bonjour babbab a écrit :salut did
je suis super surpris par ta conso moyenne.
as tu fait une estimation des pertes de ta maison?
a+
bab
L'installateur m'avait calculé 8KW à -4.
Mais je ne connaissais pas ce forum avant l'installation et donc j'ai refait un calcul après l'installation.
Et je trouve 6Kw avec l'outil YoannD et également le fichier Excel de calcul avec les parois. Je pense que c'est la bonne valeur car en plus ca correspond à ce que je consomme.
A+
DAIKIN Altherma HT 11Kw sur 10 radiateurs fonte pour 105 m2 avec ECS 200l
Mon install : http://www.chaleurterre.com/forum/viewtopic.php?t=11427
Mes consos : http://www.chaleurterre.com/forum/viewt ... 27&start=1
Mon install : http://www.chaleurterre.com/forum/viewtopic.php?t=11427
Mes consos : http://www.chaleurterre.com/forum/viewt ... 27&start=1
- dbercy
- Modérateur
- Messages : 4947
- Enregistré le : mar. déc. 25, 2007 11:08 am
- Localisation : Yvelines
Re: réglage des têtes thermos....
salutdid44 a écrit : Depuis que j'ai augmenté les tailles de radiateurs, tous les tés sont ouverts à fond. J'ai 4 robinets normaux + 2 thermostatiques ouverts à fond (je pense que je changerai ces 2 thermostatiques par des normaux l'année prochaine).
pourquoi changer les 2 thermostatiques par 2 normaux dans la mesure ou ils restent ouverts à fond?
Quel est la différence entre 1 normal et 1 thermostatique une fois ouvert à fond?
-
- Scotché au forum
- Messages : 472
- Enregistré le : mer. janv. 13, 2010 9:22 pm
- Localisation : 44
Bonjour dbercy
C'est parce que j'ai lu à divers endroits qu'un thermostatique ouvert à fond laisse moins passer qu'un robinet normal également ouvert à fond. Et j'ai aussi eu des grippages de la petite tige metallique sur thermostatique.
A+
C'est parce que j'ai lu à divers endroits qu'un thermostatique ouvert à fond laisse moins passer qu'un robinet normal également ouvert à fond. Et j'ai aussi eu des grippages de la petite tige metallique sur thermostatique.
A+
DAIKIN Altherma HT 11Kw sur 10 radiateurs fonte pour 105 m2 avec ECS 200l
Mon install : http://www.chaleurterre.com/forum/viewtopic.php?t=11427
Mes consos : http://www.chaleurterre.com/forum/viewt ... 27&start=1
Mon install : http://www.chaleurterre.com/forum/viewtopic.php?t=11427
Mes consos : http://www.chaleurterre.com/forum/viewt ... 27&start=1
- dbercy
- Modérateur
- Messages : 4947
- Enregistré le : mar. déc. 25, 2007 11:08 am
- Localisation : Yvelines
ok, pour les grippages, effectivement j'ai déjà eu le problème, surtout sortie de l'automne au redémarrage du chauffage, mais pour le débit, je pensais que c'était le même qu'un robinet classique!did44 a écrit :Bonjour dbercy
C'est parce que j'ai lu à divers endroits qu'un thermostatique ouvert à fond laisse moins passer qu'un robinet normal également ouvert à fond. Et j'ai aussi eu des grippages de la petite tige metallique sur thermostatique.
A+
-
- Scotché au forum
- Messages : 1547
- Enregistré le : mer. nov. 30, 2005 1:03 pm
- Localisation : Bresse- S&L(71)
salut
de ce que je lis vous vous méprenez sur l'usage ou l'utilité des T de réglages.
A l'image des robinets sur un répartiteur de plancher, ils servent essentiellement à équilibrer une installation.
le principe d'équilibrage est en quelque sorte le même.
Et la variable prise en compte est la perte de charge, le principe étant de garantir un débit suffisant à chaque émetteur, notamment les plus défavorisés.
Les vannes thermos ont un tout autre rôle, et pour bien régler une installation, il faudrait équilibrer le circuit avant de régler sa loi d'eau.
Quand on a de grandes installs, beaucoup d'émetteurs, ce réglage est essentiel
de ce que je lis vous vous méprenez sur l'usage ou l'utilité des T de réglages.
A l'image des robinets sur un répartiteur de plancher, ils servent essentiellement à équilibrer une installation.
le principe d'équilibrage est en quelque sorte le même.
Et la variable prise en compte est la perte de charge, le principe étant de garantir un débit suffisant à chaque émetteur, notamment les plus défavorisés.
Les vannes thermos ont un tout autre rôle, et pour bien régler une installation, il faudrait équilibrer le circuit avant de régler sa loi d'eau.
Quand on a de grandes installs, beaucoup d'émetteurs, ce réglage est essentiel