DAIKIN - AIR/EAU Altherma HT 11kw + ECS 200l - Did44

Répondre
did44
Scotché au forum
Scotché au forum
Messages : 472
Enregistré le : mer. janv. 13, 2010 9:22 pm
Localisation : 44

Message par did44 »

Ma consommation de Mars 2011 : 262 KWh (8,45 KWh par jour en moyenne)

Image

+ mise à jour du graphique de consommation annuelle http://www.chaleurterre.com/forum/viewt ... 27&start=1

Température extérieure moyenne ce mois : 10,05° (beaucoup plus doux que Mars 2010 où il y avait eu une moyenne de 7,47°).
Le chauffage ne s'est pas déclenché pendant plus d'une semaine en fin de mois grâce aux apports solaires.
DAIKIN Altherma HT 11Kw sur 10 radiateurs fonte pour 105 m2 avec ECS 200l
Mon install : http://www.chaleurterre.com/forum/viewtopic.php?t=11427
Mes consos : http://www.chaleurterre.com/forum/viewt ... 27&start=1
did44
Scotché au forum
Scotché au forum
Messages : 472
Enregistré le : mer. janv. 13, 2010 9:22 pm
Localisation : 44

Message par did44 »

Ca y est, j'ai fait mon entretien de Paques :wink: en début de semaine...

Je me suis appuyé sur la doc d'Ummolae http://www.chaleurterre.net/Documentati ... tien_3.pdf pour le module extérieur et sur le chapitre "Maintenance et entretien" de la doc d'installation du module intérieur

Avant le démontage proprement dit, j'ai forcé une chauffe ECS à 65° pour avoir de la réserve d'eau chaude puis coupé complètement l'alimentation électrique le temps de l'intervention. Ca m'a aussi permis de laisser la PAC en simple veille pendant assez longtemps après l'avoir rallumé (pour éviter qu'elle ait à tourner juste après avoir remis le courant).

Concernant le module extérieur de ma HT, le démontage de la carcasse se fait exactement de la même façon que la RZQ d'Ummolae. Cela fait 16 mois qu'elle est en fonction (atmosphère saline bord de mer). Pas de rouille pour l'instant heureusement à part l'axe des ventilateurs qui ne doit pas être traité. Sinon, la séparation galvanisée entre compartiments compresseur et ventilateurs ne semble effectivement pas très protégée. Je l'ai bien nettoyée pour l'instant. A surveiller...

Ci dessous photos suite à ouverture avec un peu de sable et de poussière mais état correct globalement :

Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image

Les photos après nettoyage et dépoussiérage de l'ensemble + vérification des connexions électriques :

Image
Image

Concernant l'unité intérieure, j'ai fait ce qui était indiqué dans la doc d'installation Daikin (test soupape décharge PAC, pression d'eau, nettoyage filtre à tamis qui n'était pas très sale) + le test de la soupape de sécurité ECS. Voici quelques autres photos :

Image
Image
Image
Image

Je rouvrirai ça dans un an...
DAIKIN Altherma HT 11Kw sur 10 radiateurs fonte pour 105 m2 avec ECS 200l
Mon install : http://www.chaleurterre.com/forum/viewtopic.php?t=11427
Mes consos : http://www.chaleurterre.com/forum/viewt ... 27&start=1
loping
Assidu
Assidu
Messages : 52
Enregistré le : dim. janv. 25, 2009 3:16 pm
Localisation : deux-sévres

Message par loping »

salut ,c'est une pac ht ,je n'ai vu q'un seul compresseur ?
merçi pour les photos ,les contrats de maintenance ne pousse pas aussi loin le démontage ! comme quoi on est jamais aussi bien servi que par soit meme et bonjour les économies!
Salvatore
Très assidu
Très assidu
Messages : 145
Enregistré le : ven. févr. 29, 2008 1:34 pm

Message par Salvatore »

loping a écrit :salut ,c'est une pac ht ,je n'ai vu q'un seul compresseur ?
merçi pour les photos ,les contrats de maintenance ne pousse pas aussi loin le démontage ! comme quoi on est jamais aussi bien servi que par soit meme et bonjour les économies!
Bonjour. Le deuxième compresseur est dans l'unitée intérieure.
did44
Scotché au forum
Scotché au forum
Messages : 472
Enregistré le : mer. janv. 13, 2010 9:22 pm
Localisation : 44

Message par did44 »

Salvatore a écrit :
loping a écrit :salut ,c'est une pac ht ,je n'ai vu q'un seul compresseur ?
merçi pour les photos ,les contrats de maintenance ne pousse pas aussi loin le démontage ! comme quoi on est jamais aussi bien servi que par soit meme et bonjour les économies!
Bonjour. Le deuxième compresseur est dans l'unitée intérieure.
Bonjour à vous 2.
J'ai eu la flemme d'enlever le coffre électrique cette année donc je n'ai pas fait de photo interne de l'Unité Intérieure mais le 2ème compresseur est effectivement dans l'UI juste derrière le coffre électrique.

Image
DAIKIN Altherma HT 11Kw sur 10 radiateurs fonte pour 105 m2 avec ECS 200l
Mon install : http://www.chaleurterre.com/forum/viewtopic.php?t=11427
Mes consos : http://www.chaleurterre.com/forum/viewt ... 27&start=1
did44
Scotché au forum
Scotché au forum
Messages : 472
Enregistré le : mer. janv. 13, 2010 9:22 pm
Localisation : 44

Message par did44 »

Ma consommation d'Avril 2011 : 108 KWh (3,60 KWh par jour en moyenne)

Image

+ mise à jour du graphique de consommation annuelle http://www.chaleurterre.com/forum/viewt ... 27&start=1

Température extérieure moyenne ce mois : 15,45° (encore plus chaud que Avril 2010 où il y avait eu une moyenne de 12,18°).

Le chauffage ne s'est pas du tout déclenché ce mois ci. Le dernier jour de chauffe de cet hiver chez moi a donc été le 31 Mars.

Je suis passé hier en réglage ECS été : chauffe ECS à 50° au lieu de 55°.
DAIKIN Altherma HT 11Kw sur 10 radiateurs fonte pour 105 m2 avec ECS 200l
Mon install : http://www.chaleurterre.com/forum/viewtopic.php?t=11427
Mes consos : http://www.chaleurterre.com/forum/viewt ... 27&start=1
Avatar du membre
BETconseil81
Scotché au forum
Scotché au forum
Messages : 542
Enregistré le : ven. avr. 09, 2010 11:38 am
Localisation : Albi - Tarn 81

Message par BETconseil81 »

did44 a écrit :
Salvatore a écrit :
loping a écrit :salut ,c'est une pac ht ,je n'ai vu q'un seul compresseur ?
merçi pour les photos ,les contrats de maintenance ne pousse pas aussi loin le démontage ! comme quoi on est jamais aussi bien servi que par soit meme et bonjour les économies!
Bonjour. Le deuxième compresseur est dans l'unitée intérieure.
Bonjour à vous 2.
J'ai eu la flemme d'enlever le coffre électrique cette année donc je n'ai pas fait de photo interne de l'Unité Intérieure mais le 2ème compresseur est effectivement dans l'UI juste derrière le coffre électrique.

Image
Salut,

Ouchh c'est compact de chez compact, les techniciens doivent s'amuser pour changer une pièce la dedans...
L'idiot est celui qui réitère sans cesse les mêmes actes en pensant avoir un résultat différent à chaque fois. (A. Einstein)
did44
Scotché au forum
Scotché au forum
Messages : 472
Enregistré le : mer. janv. 13, 2010 9:22 pm
Localisation : 44

Message par did44 »

BETconseil81 a écrit : Salut,

Ouchh c'est compact de chez compact, les techniciens doivent s'amuser pour changer une pièce la dedans...
Bonjour,
Probablement. Et histoire d'aider un peu plus, mon unité intérieure est posée dans le coin d'une petite pièce avec peu de recul sur l'avant, une lumière pas terrible et également le ballon ECS intégré de 200l au dessus...
A+
DAIKIN Altherma HT 11Kw sur 10 radiateurs fonte pour 105 m2 avec ECS 200l
Mon install : http://www.chaleurterre.com/forum/viewtopic.php?t=11427
Mes consos : http://www.chaleurterre.com/forum/viewt ... 27&start=1
did44
Scotché au forum
Scotché au forum
Messages : 472
Enregistré le : mer. janv. 13, 2010 9:22 pm
Localisation : 44

Message par did44 »

Ma consommation de Mai 2011 : 94 KWh (3,03 KWh par jour en moyenne)

Image

+ mise à jour du graphique de consommation annuelle http://www.chaleurterre.com/forum/viewt ... 27&start=1

Température extérieure moyenne ce mois : 15,92° (et ça continue à être plus chaud que l'année dernière : j'avais une moyenne de 14,45° en Mai 2010)
DAIKIN Altherma HT 11Kw sur 10 radiateurs fonte pour 105 m2 avec ECS 200l
Mon install : http://www.chaleurterre.com/forum/viewtopic.php?t=11427
Mes consos : http://www.chaleurterre.com/forum/viewt ... 27&start=1
did44
Scotché au forum
Scotché au forum
Messages : 472
Enregistré le : mer. janv. 13, 2010 9:22 pm
Localisation : 44

Message par did44 »

Ma consommation de Juin 2011 : 98 KWh (3,27 KWh par jour en moyenne)

Image

+ mise à jour du graphique de consommation annuelle http://www.chaleurterre.com/forum/viewt ... 27&start=1

Température extérieure moyenne ce mois : 17,52° avec un maximum à 36° le 26/06 (mais ce mois de Juin a été globalement moins chaud que Juin 2010 où la température moyenne avait été de 19,17°)
DAIKIN Altherma HT 11Kw sur 10 radiateurs fonte pour 105 m2 avec ECS 200l
Mon install : http://www.chaleurterre.com/forum/viewtopic.php?t=11427
Mes consos : http://www.chaleurterre.com/forum/viewt ... 27&start=1
did44
Scotché au forum
Scotché au forum
Messages : 472
Enregistré le : mer. janv. 13, 2010 9:22 pm
Localisation : 44

Message par did44 »

Ma consommation de Juillet 2011 : 103 KWh (3,32 KWh par jour en moyenne)

Image

+ mise à jour du graphique de consommation annuelle http://www.chaleurterre.com/forum/viewt ... 27&start=1

Température extérieure moyenne ce mois : 18,23° ( moins chaud que Juillet 2010 où la température moyenne avait été de 20,16°)
DAIKIN Altherma HT 11Kw sur 10 radiateurs fonte pour 105 m2 avec ECS 200l
Mon install : http://www.chaleurterre.com/forum/viewtopic.php?t=11427
Mes consos : http://www.chaleurterre.com/forum/viewt ... 27&start=1
did44
Scotché au forum
Scotché au forum
Messages : 472
Enregistré le : mer. janv. 13, 2010 9:22 pm
Localisation : 44

Message par did44 »

Ma consommation de Aout 2011 : 104 KWh (3,35 KWh par jour en moyenne)

Image

+ mise à jour du graphique de consommation annuelle http://www.chaleurterre.com/forum/viewt ... 27&start=1

Température extérieure moyenne ce mois : 18,68° (un peu plus chaud que Aout 2010 où la température moyenne avait été de 18,26°)
DAIKIN Altherma HT 11Kw sur 10 radiateurs fonte pour 105 m2 avec ECS 200l
Mon install : http://www.chaleurterre.com/forum/viewtopic.php?t=11427
Mes consos : http://www.chaleurterre.com/forum/viewt ... 27&start=1
did44
Scotché au forum
Scotché au forum
Messages : 472
Enregistré le : mer. janv. 13, 2010 9:22 pm
Localisation : 44

Message par did44 »

Ma consommation de Septembre 2011 : 97 KWh (3,23 KWh par jour en moyenne)

Image

+ mise à jour du graphique de consommation annuelle http://www.chaleurterre.com/forum/viewt ... 27&start=1

Température extérieure moyenne ce mois : 17,82° (plus chaud que Septembre 2010 où la température moyenne avait été de 16,45°)
DAIKIN Altherma HT 11Kw sur 10 radiateurs fonte pour 105 m2 avec ECS 200l
Mon install : http://www.chaleurterre.com/forum/viewtopic.php?t=11427
Mes consos : http://www.chaleurterre.com/forum/viewt ... 27&start=1
did44
Scotché au forum
Scotché au forum
Messages : 472
Enregistré le : mer. janv. 13, 2010 9:22 pm
Localisation : 44

Message par did44 »

Ma consommation d'Octobre 2011 : 122 KWh (3,94 KWh par jour en moyenne)

Image

+ mise à jour du graphique de consommation annuelle http://www.chaleurterre.com/forum/viewt ... 27&start=1

Température extérieure moyenne ce mois : 14,42° (plus chaud qu'Octobre 2010 où la température moyenne avait été de 12,56°)

Le chauffage s'est déclenché la première fois le 21 Octobre matin. Le voyant piles basses commençant à s'afficher sur le thermostat sans fil, je les ai changées : elles auront donc duré presque 2 ans.
DAIKIN Altherma HT 11Kw sur 10 radiateurs fonte pour 105 m2 avec ECS 200l
Mon install : http://www.chaleurterre.com/forum/viewtopic.php?t=11427
Mes consos : http://www.chaleurterre.com/forum/viewt ... 27&start=1
did44
Scotché au forum
Scotché au forum
Messages : 472
Enregistré le : mer. janv. 13, 2010 9:22 pm
Localisation : 44

Message par did44 »

Ma consommation de Novembre 2011 : 189 KWh (6,30 KWh par jour en moyenne)

Image

+ mise à jour du graphique de consommation annuelle http://www.chaleurterre.com/forum/viewt ... 27&start=1

Consommation nettement en baisse par rapport à l'année dernière (399KWh en Novembre 2010) du à la température extérieure bien plus élevée...
Température extérieure moyenne ce mois : 11,48° (bien plus chaud que Novembre 2010 où la température moyenne avait été de 7,85°)

Je suis repassé fin Novembre à mon réglage température ECS "hiver" (+5° par rapport à l'été).
DAIKIN Altherma HT 11Kw sur 10 radiateurs fonte pour 105 m2 avec ECS 200l
Mon install : http://www.chaleurterre.com/forum/viewtopic.php?t=11427
Mes consos : http://www.chaleurterre.com/forum/viewt ... 27&start=1
Répondre