Ma consommation de Juillet 2013 : 91 KWh (2,94 KWh par jour en moyenne)

Image

+ mise à jour du graphique de consommation annuelle http://www.chaleurterre.com/forum/viewt ... 27&start=1

Tableau récapitulatif :

Image

Ca change par rapport à ces derniers mois... Mois de Juillet le plus chaud et de loin depuis que j'ai ma PAC !
DAIKIN Altherma HT 11Kw sur 10 radiateurs fonte pour 105 m2 avec ECS 200l
Mon install : http://www.chaleurterre.com/forum/viewtopic.php?t=11427
Mes consos : http://www.chaleurterre.com/forum/viewt ... 27&start=1
did44
Scotché au forum
Scotché au forum
Messages : 472
Enregistré le : mer. janv. 13, 2010 9:22 pm
Localisation : 44

Message par did44 »

Ma consommation d'Aout 2013 : 93 KWh (3 KWh par jour en moyenne)

Image

+ mise à jour du graphique de consommation annuelle http://www.chaleurterre.com/forum/viewt ... 27&start=1

Tableau récapitulatif :

Image
DAIKIN Altherma HT 11Kw sur 10 radiateurs fonte pour 105 m2 avec ECS 200l
Mon install : http://www.chaleurterre.com/forum/viewtopic.php?t=11427
Mes consos : http://www.chaleurterre.com/forum/viewt ... 27&start=1
did44
Scotché au forum
Scotché au forum
Messages : 472
Enregistré le : mer. janv. 13, 2010 9:22 pm
Localisation : 44

Message par did44 »

Ma consommation de Septembre 2013 : 102 KWh (3,4 KWh par jour en moyenne)

Image

+ mise à jour du graphique de consommation annuelle http://www.chaleurterre.com/forum/viewt ... 27&start=1

Tableau récapitulatif :

Image
DAIKIN Altherma HT 11Kw sur 10 radiateurs fonte pour 105 m2 avec ECS 200l
Mon install : http://www.chaleurterre.com/forum/viewtopic.php?t=11427
Mes consos : http://www.chaleurterre.com/forum/viewt ... 27&start=1
shak-ran
Scotché au forum
Scotché au forum
Messages : 703
Enregistré le : dim. juin 27, 2010 9:17 am

Message par shak-ran »

Un petit coucou après une longue absence sur ce forum. Content de voir que ta PAC ronronne toujours.

Shak-ran
did44
Scotché au forum
Scotché au forum
Messages : 472
Enregistré le : mer. janv. 13, 2010 9:22 pm
Localisation : 44

Message par did44 »

Salut Shak-ran et bon retour ! Je vois que tu es toujours en recherche d'amélioration sur ta PAC !
Pour ce qui me concerne, comme je n'ai pour l'instant rencontré aucun souci grave (je croise les doigts), je n'y touche plus à part les relevés que je continue à faire chaque mois et l'entretien annuel. C'est très confortable de ne rien faire 8) Le seul "inconvénient" est que j'ai quasiment tout oublié sur le paramétrage que j'avais fini par relativement bien connaitre à force de lire les docs !! Je serai bon pour repotasser tout ça quand j'en aurai besoin :wink:
A+
DAIKIN Altherma HT 11Kw sur 10 radiateurs fonte pour 105 m2 avec ECS 200l
Mon install : http://www.chaleurterre.com/forum/viewtopic.php?t=11427
Mes consos : http://www.chaleurterre.com/forum/viewt ... 27&start=1
did44
Scotché au forum
Scotché au forum
Messages : 472
Enregistré le : mer. janv. 13, 2010 9:22 pm
Localisation : 44

Message par did44 »

Ma consommation d'Octobre 2013 : 116 KWh (3,74 KWh par jour en moyenne)

Image

+ mise à jour du graphique de consommation annuelle http://www.chaleurterre.com/forum/viewt ... 27&start=1

Tableau récapitulatif :

Image

Mois d'Octobre bien doux... Le chauffage s'est déclenché une seule fois le 13/10, les consommations plus fortes les 2 derniers jours du mois n'étant pas dues au chauffage mais à l'ECS (plus de monde à la maison).
DAIKIN Altherma HT 11Kw sur 10 radiateurs fonte pour 105 m2 avec ECS 200l
Mon install : http://www.chaleurterre.com/forum/viewtopic.php?t=11427
Mes consos : http://www.chaleurterre.com/forum/viewt ... 27&start=1
did44
Scotché au forum
Scotché au forum
Messages : 472
Enregistré le : mer. janv. 13, 2010 9:22 pm
Localisation : 44

Message par did44 »

Ma consommation de Novembre 2013 : 371 KWh (12,37 KWh par jour en moyenne)

Image

+ mise à jour du graphique de consommation annuelle http://www.chaleurterre.com/forum/viewt ... 27&start=1

Tableau récapitulatif :

Image

Mois de Novembre doux la 1ère quinzaine mais assez froid la 2ème. Conso quasi identique au mois de Novembre 2012 !
DAIKIN Altherma HT 11Kw sur 10 radiateurs fonte pour 105 m2 avec ECS 200l
Mon install : http://www.chaleurterre.com/forum/viewtopic.php?t=11427
Mes consos : http://www.chaleurterre.com/forum/viewt ... 27&start=1
Rémi
Assidu
Assidu
Messages : 68
Enregistré le : dim. oct. 13, 2013 8:46 pm
Localisation : 35

comparaison résultats de novembre

Message par Rémi »

Bonjour Did44,

Effectivement nos résultats de novembre sont très proches, avec des conditions climatiques presques identiques! (Je pense que sur la durée tu dois avoir un temps plus chaud que moi quand même :wink2: )
Je remarque qu'en début de mois tu as tendance a moins consommer que moi et en fin c'est l'inverse, peut-être l'influence du soleil ou de l'isolation?
C'est vrai que lorsqu'on retrouve les mêmes conditions d'un jour sur l'autre, la consommation est identique. Quand j'aurai suffisamment de données je ferai un graph pour estimer la consommation en fonction de la température...avec ta base de données tu as sûrement de quoi caractériser cela pour ton habitation/installation. Tu l'as d'ailleurs peut-être déjà fait?

En te souhaitant le meilleur COP... :D
PAC DAIKIN Altherma HT 11Kw ERSQ011AV1 et EKHBRD011ABV1 + Ballon thermodynamique Thermor Aeromax 3
Mon installation: http://www.chaleurterre.com/forum/viewtopic.php?t=15712
did44
Scotché au forum
Scotché au forum
Messages : 472
Enregistré le : mer. janv. 13, 2010 9:22 pm
Localisation : 44

Message par did44 »

Bonsoir Rémi,
Non je n'ai pas fait d'abaque car :
- je suis pollué par les chauffes ECS qui dépendent du nb de personnes à la maison et contrairement à toi, je ne peux malheureusement pas séparer les consos ECS/Chauffage
- l'ensoleillement qui modifie bien la consommation chez moi (je suis bien exposé)
- et aussi un peu la flemme :gna:
En tout cas, ton installation a l'air de bien fonctionner avec une conso raisonnable.
A+
DAIKIN Altherma HT 11Kw sur 10 radiateurs fonte pour 105 m2 avec ECS 200l
Mon install : http://www.chaleurterre.com/forum/viewtopic.php?t=11427
Mes consos : http://www.chaleurterre.com/forum/viewt ... 27&start=1
did44
Scotché au forum
Scotché au forum
Messages : 472
Enregistré le : mer. janv. 13, 2010 9:22 pm
Localisation : 44

Message par did44 »

Ma consommation de Décembre 2013 : 513 KWh (16,55 KWh par jour en moyenne)

Image

+ mise à jour du graphique de consommation annuelle http://www.chaleurterre.com/forum/viewt ... 27&start=1

Tableau récapitulatif :

Image

Fin de ma 4èeme année d'utilisation. Conso globale en KWh de cette année 2013 similaire à 2010. Mais 15% de plus en euros à payer toujours par rapport à 2010...

Bonne année 2014 à vous !
DAIKIN Altherma HT 11Kw sur 10 radiateurs fonte pour 105 m2 avec ECS 200l
Mon install : http://www.chaleurterre.com/forum/viewtopic.php?t=11427
Mes consos : http://www.chaleurterre.com/forum/viewt ... 27&start=1
Rémi
Assidu
Assidu
Messages : 68
Enregistré le : dim. oct. 13, 2013 8:46 pm
Localisation : 35

Message par Rémi »

Bonjour Did44,

As-tu calculé la puissance totale de tes radiateurs à DT50°?
Je cherche à estimer ma loi d'eau théorique, et je trouve que je suis extrêmement contraint avec la puissance actuelle des miens: A DT° 50 j'ai 7400 watt seulement...
PAC DAIKIN Altherma HT 11Kw ERSQ011AV1 et EKHBRD011ABV1 + Ballon thermodynamique Thermor Aeromax 3
Mon installation: http://www.chaleurterre.com/forum/viewtopic.php?t=15712
did44
Scotché au forum
Scotché au forum
Messages : 472
Enregistré le : mer. janv. 13, 2010 9:22 pm
Localisation : 44

Message par did44 »

Bonjour Rémi,

J'ai bien plus : 11800W à DT50.

J'ai des radiateurs fonte de ce type :
Image
extrait de http://www.radiateurfonte.com/radiateur ... siques.php

En hauteur 78 ou 61 avec 2, 3 ou 4 colonnes d'épaisseur. Pour 3 colonnes et hauteur 78, ce n'est pas indiqué donc j'ai fait la moyenne entre 2 et 4 (58 et 110) ce qui donne 84W par élément.

ce qui fait 11800W à DT50 :
Image

J'ai gonflé la puissance dans l'année qui a suivi l'installation de ma PAC (ajout d'un radiateur supplémentaire dans 1 WC un peu frais + augmentation substantielle de celui de ma SDB qui n'était de toute façon pas suffisant même avec température élevée -> obligé avant d'avoir un soufflant électrique alors que maintenant je n'en ai plus besoin + surtout augmentation des radiateurs dans les chambres qui se sont avérés un peu justes avec températures d'eau plus faibles). J'avais donc 8700W à DT50 avant ce qui ne me suffisait pas :

Image

A+
DAIKIN Altherma HT 11Kw sur 10 radiateurs fonte pour 105 m2 avec ECS 200l
Mon install : http://www.chaleurterre.com/forum/viewtopic.php?t=11427
Mes consos : http://www.chaleurterre.com/forum/viewt ... 27&start=1
Rémi
Assidu
Assidu
Messages : 68
Enregistré le : dim. oct. 13, 2013 8:46 pm
Localisation : 35

Message par Rémi »

Effectivement, ma puissance de radiateur est un peu faible. J'avais, un temps, imaginé baisser ma loi d'eau pour moins consommer mais cela ne se fera pas sans augmenter la puissance des mes radiateurs!

Ceci dit, je me demande si c'est indispensable tant que j'ai une PAC HT:

La simulation sur le logiciel DAIKIN montre que l'essentiel(> 90%) de ma consommation est au dessus de -2° de T° exter:

Image

Et les COP ne sont pas très différents entre les différentes T° de chauffe (< à 55°) au dessus de - 2°:
Image

Et je n’aurai pas besoin de plus de 55° au dessus de -2°.


Tout cela c'est de la théorie...Je verrai à la fin de la saison quel est l'enjeu et si je dois investir dans des radiateurs ou bien attendre le remplacement de ma PAC pour l'envisager.
PAC DAIKIN Altherma HT 11Kw ERSQ011AV1 et EKHBRD011ABV1 + Ballon thermodynamique Thermor Aeromax 3
Mon installation: http://www.chaleurterre.com/forum/viewtopic.php?t=15712
patrick56
Assidu
Assidu
Messages : 44
Enregistré le : sam. déc. 14, 2013 10:59 pm
Localisation : 56 MORBIHAN

DAIKIN - AIR/EAU Altherma HT 11kw + ECS 200l - Did44

Message par patrick56 »

bonsoir Did44

ta consommation est descendu dès ta deuxième année de chauffe,ton changement de puissance radiateur t'as certainement aidé,il va me falloir calculer tout çà.
moi ce sont des chapées,mais sur le site j'ai trouvé le tableau pour ceux ci,plus qu'a me mettre aux calcul.
bravo pour ta présentation et ton suivi,et surtout ton partage.
did44
Scotché au forum
Scotché au forum
Messages : 472
Enregistré le : mer. janv. 13, 2010 9:22 pm
Localisation : 44

Message par did44 »

Bonsoir et merci pour les commentaires !
Je précise que j'avais une installation déséquilibrée : avec le fuel et l'eau à 65,° je ne me servais pas d'un radiateur dans la Salle de Séjour et j'avais quand même besoin d'un soufflant électrique en plus dans la salle de bain.
C'est ce qui m'a motivé pour augmenter la taille des radiateurs ou il fallait et rééquilibrer tout ça. La baisse de la loi d'eau a été la conséquence.
Si j'avais eu quelque chose d'équilibré dès le début, je ne pense pas que je me serais lancé là dedans. C'est quand même un peu galère à faire...
Pour Patrick56, ma conso a bien chuté la 2ème année mais c'est surtout lié à la température moyenne extérieure qui a été bien plus forte que l'année précédente. La baisse de loi d'eau a sans doute apporté quelque chose mais c'est limité à mon avis (comme indiqué par Rémi, peu d'écart de COP entre 45° et 55° sur la HT).

Par contre, ce que je trouve sympa avec une loi d'eau faible, c'est le confort (moins de variations brutales de températures)
A+
DAIKIN Altherma HT 11Kw sur 10 radiateurs fonte pour 105 m2 avec ECS 200l
Mon install : http://www.chaleurterre.com/forum/viewtopic.php?t=11427
Mes consos : http://www.chaleurterre.com/forum/viewt ... 27&start=1
Répondre

Retourner vers « Votre installation - Pompes à chaleur »