Rotex Solaris R3 avec deux panneaux- Michel83

Messagepar michel83 » Lun AoĂ» 16, 2010 1:55 pm

Bonjour Ă  toutes et Ă  tous

Je vous présente une de mes installations de chauffe-eau solaire.
ROTEX auto-vidangeable.

Cordialement
Michel83

Image
Image

Image
Image

Image
Image

Image
Image

Image
Image



Bonjour Ă  toutes et Ă  tous
Je rajouterais sur Rotex : Bon produit mais ne peut pas être installé n'importe où
Ă  cause des contraintes techniques sur l'auto-vidangeable.
Cordialement
Michel83
Mon site sur les Energies Renouvelables

"La Terre n'est pas un don de nos parents, ce sont nos enfants qui nous la prĂŞtent"
Proverbe Indien.
Avatar de l’utilisateur
michel83
VIP Chaleurterre
VIP Chaleurterre
 
Messages: 244
Inscription: Dim Jan 29, 2006 12:04 pm
Localisation: Var

Messagepar jld82 » Sam Sep 04, 2010 9:41 am

Bonjour Michel83
Quelles sont les contraintes de l'auto-vidangeable :
- section des tuyaux 14/16(faible volume d'eau, pertes de charge + importantes) ou 20/22 (le 20/22 se vidangera plus facilement si pas de purgeur automatique en haut car dans le tuyau de refoulement l'air doit monter vers les capteurs pendant que l'eau descend)
- pente minimum , différence de hauteur minimum , longueur maximum
- présence ou pas d'un purgeur automatique au point ,le + haut des capteurs

Quelle configuration (références ROTEX), prix, C.I. , pour combien de personnes ?
CESI uniquement ou SSC (Ă©changeur avec chauffage Ă  eau chaude) ?
Quelle est l'orientation des capteurs ?

Merci
Maison 1980 110m2, EDF 9kw J/N Tri. , PAC air-eau 2008 Technibel PHR11-tri + régul. K60D066Z + ballon mélange 150l, relève FOD sur rad. fonte surdim. (33°/-5°) .
Ma fille : BBC 2012 130m2 Altherma EKHBH008BB6v3/ERHQ007BBv3 sur P.C. Rehau avec T.A. EKRTWA
jld82
Scotché au forum
Scotché au forum
 
Messages: 1708
Inscription: Lun Sep 08, 2008 9:01 am
Localisation: Tarn et Garonne

Messagepar michel83 » Sam Sep 04, 2010 10:26 am

jld82 a Ă©crit:Bonjour Michel83
Quelles sont les contraintes de l'auto-vidangeable :
- section des tuyaux 14/16(faible volume d'eau, pertes de charge + importantes) ou 20/22 (le 20/22 se vidangera plus facilement si pas de purgeur automatique en haut car dans le tuyau de refoulement l'air doit monter vers les capteurs pendant que l'eau descend)
- pente minimum , différence de hauteur minimum , longueur maximum
- présence ou pas d'un purgeur automatique au point ,le + haut des capteurs

Quelle configuration (références ROTEX), prix, C.I. , pour combien de personnes ?
CESI uniquement ou SSC (Ă©changeur avec chauffage Ă  eau chaude) ?
Quelle est l'orientation des capteurs ?

Merci

Bonjour,
Il faut impérativement respecter la pente des liaisons, vous remarquerez sur les photos, qu'elles sont dans un tube.
De cette façon, je suis sur, que même après plusieurs années, elles conserveront leur pente.
Lorsque ce n'est pas possible, on doit passer avec du flux forcé.
C'est seulement un CESI pour du SSC, il serait plus raisonnable de passer avec un autre produit mieux adapté et plus performant.
Les capteurs sont orientés plein sud.
L'installation de ce CESI est prévue pour 4 personnes.
-- Le lave vaisselle a été raccordé sur l'eau chaude--
Pas de purgeur automatique en point haut.
Pour les autres renseignements demandés, je vous joint le devis que j'ai fait.
Notre client a été satisfait du travail réalisé et a eu la gentillesse de nous faire une petite dédicace
que vous pouvez lire sur notre site dans notre toute nouvelle rubrique : "livre d'or" Sylvie et Serge.

DEVIS :

Chauffe-eau Solaire : Rotex type Cesi Light
Préparateur solaire type Sanicube 328/0/0
Ensemble de deux capteurs plan VP 21
Module de régulation électronique RPS 3 light avec sondes
Appoint Ă©lectrique

Accessoires chauffe-eau solaire
 1 Conduit de raccordement Solaris C ON 10.
 1 SĂ©curitĂ© anti-brĂ»lure VTA 32.
 2 ml de cuivre diamètre 12x14.
 1 robinet LL
 1 applique de raccordement pour robinet LL
 1 protection 10 A pour la rĂ©gulation
 1 protection 16 A pour la rĂ©sistance Ă©lectrique
 1 kit de montage sur toiture.
 Raccordement de capteurs Solaris C ON V
 Visserie,raccords et joints pour l’assemblage et la fixation de l’ensemble.


Fournitures HT 4 870,00
Forfait main d’œuvre 1 420,00

Total HT 6 290,00
TVA 5,5% 345,95

Total TTC 6 635,95
Mon site sur les Energies Renouvelables

"La Terre n'est pas un don de nos parents, ce sont nos enfants qui nous la prĂŞtent"
Proverbe Indien.
Avatar de l’utilisateur
michel83
VIP Chaleurterre
VIP Chaleurterre
 
Messages: 244
Inscription: Dim Jan 29, 2006 12:04 pm
Localisation: Var

Messagepar michel83 » Sam Sep 04, 2010 10:33 am

J'ai oublié de vous dire qu'il faut aussi, tirer un fil pour mettre les capteurs à la terre :oops:
Cordialement
Michel83
Mon site sur les Energies Renouvelables

"La Terre n'est pas un don de nos parents, ce sont nos enfants qui nous la prĂŞtent"
Proverbe Indien.
Avatar de l’utilisateur
michel83
VIP Chaleurterre
VIP Chaleurterre
 
Messages: 244
Inscription: Dim Jan 29, 2006 12:04 pm
Localisation: Var

ballon rotexpac daikin

Messagepar luxxx » Mar Nov 30, 2010 11:45 am

bonjour
Je m'adresse à vous, vu mon installation avec ballon rotex. Je suis néophite,l'an dernier après la mise en service du tout je me suis plongé dans l'épaisse doc car je n'étais pas satisfait de la consommation en KW ... Depuis j'ai pas mal oublié mes lectures.
le technicien Rotex a fini par trouver que la sonde du ballon dysfonctionnait, donc l'eau chaude était considérée comme froide donc les résistances fonctionnaient etc etc
La question à laquelle je n'ai pas eu de réponse claire est la suivante : comment et où régler la plage de mise en route ( ex 0h/4h )de l' ecs ?
Sinon je compte cet été mettre le solaire quoique on vient de me dire qu'il aurait fallu un ballon de 500l pour que ça soit intéressant ...
Ma pac est la 6,87 KW , je suis en MOB très isolée ( sauf les baies coulissantes pour lesquelles je me retourne contre le fabricant...) j'ai 130 m2 dont 87 au RDC en PC et un radiateur électrique dans une chambre et SdB
Ma conso PAC et ECS je la mesure objectivement depuis que j'ai mis un compteur pour elle ( mai 2009 ) soit 2100 kw à ce jour.ça ne correspondra pas aux graphique de la pub rotex...!Image
luxxx
Actif
Actif
 
Messages: 13
Inscription: Jeu DĂ©c 03, 2009 10:17 am
Localisation: Rhone

Re: ballon rotexpac daikin

Messagepar michel83 » Ven DĂ©c 03, 2010 4:56 am

luxxx a Ă©crit:bonjour
Je m'adresse à vous, vu mon installation avec ballon rotex. Je suis néophite,l'an dernier après la mise en service du tout je me suis plongé dans l'épaisse doc car je n'étais pas satisfait de la consommation en KW ... Depuis j'ai pas mal oublié mes lectures.
le technicien Rotex a fini par trouver que la sonde du ballon dysfonctionnait, donc l'eau chaude était considérée comme froide donc les résistances fonctionnaient etc etc
La question à laquelle je n'ai pas eu de réponse claire est la suivante : comment et où régler la plage de mise en route ( ex 0h/4h )de l' ecs ?
Sinon je compte cet été mettre le solaire quoique on vient de me dire qu'il aurait fallu un ballon de 500l pour que ça soit intéressant ...
Ma pac est la 6,87 KW , je suis en MOB très isolée ( sauf les baies coulissantes pour lesquelles je me retourne contre le fabricant...) j'ai 130 m2 dont 87 au RDC en PC et un radiateur électrique dans une chambre et SdB
Ma conso PAC et ECS je la mesure objectivement depuis que j'ai mis un compteur pour elle ( mai 2009 ) soit 2100 kw à ce jour.ça ne correspondra pas aux graphique de la pub rotex...!Image

Bonjour,
Je n'avais pas vu votre question :oops:
En fait, j'ai laissé toute la doc technique chez mon client.
Je ne pose pas assez de "Rotex" pour vous renseigner
sérieusement sans ces documents,
je ne pourrais pas vous être d'une grande utilité.
Désolé
Cordialement
Michel83
Mon site sur les Energies Renouvelables

"La Terre n'est pas un don de nos parents, ce sont nos enfants qui nous la prĂŞtent"
Proverbe Indien.
Avatar de l’utilisateur
michel83
VIP Chaleurterre
VIP Chaleurterre
 
Messages: 244
Inscription: Dim Jan 29, 2006 12:04 pm
Localisation: Var

Re: Rotex Solaris R3 avec deux panneaux- Michel83

Messagepar Chanbon » Sam FĂ©v 07, 2015 2:05 pm

Sujet rétabli
Admin du site www.chaleurterre.com
Site sur les Ă©nergies renouvelables - GĂ©othermie - AĂ©rothermie - Solaire - Eolien - Biomasse
Image
Avatar de l’utilisateur
Chanbon
Site Admin
Site Admin
 
Messages: 4571
Inscription: Mer Nov 02, 2005 10:56 am
Localisation: Loiret

Re: Rotex Solaris R3 avec deux panneaux- Michel83

Messagepar niram » Mar Oct 01, 2019 3:58 pm

bonjour, je n'arrete pas de changer les sondes TR et TS de mon installation (PTC spéciale 1630ohms a 0°) elles sont hors de prix pouvez vous m'aider
niram
Nouveau
Nouveau
 
Messages: 1