DAIKIN- AIR/EAU - Altherma HT 11 KW+ballon Aeromax3 - Rémi
-
- Assidu
- Messages : 68
- Enregistré le : dim. oct. 13, 2013 8:46 pm
- Localisation : 35
Consommation de décembre 2013
Consommation de décembre 2013:
Modifié en dernier par Rémi le mer. janv. 01, 2014 11:30 am, modifié 1 fois.
PAC DAIKIN Altherma HT 11Kw ERSQ011AV1 et EKHBRD011ABV1 + Ballon thermodynamique Thermor Aeromax 3
Mon installation: http://www.chaleurterre.com/forum/viewtopic.php?t=15712
Mon installation: http://www.chaleurterre.com/forum/viewtopic.php?t=15712
-
- Assidu
- Messages : 68
- Enregistré le : dim. oct. 13, 2013 8:46 pm
- Localisation : 35
Ajout dégazeur désemboueur magnétique Honeywell
Le filtre livré avec la PAC ne suffit pas. Pour protéger l'échangeur et préserver tout le circuit, j'ai installé un dégazeur désemboueur magnétique Honeywell entre le filtre et le tuyau de retour.
J'ai aussi ajouté une vanne qui permet d'isoler les 2 filtres pour simplifier la maintenance.
J'ai aussi ajouté une vanne qui permet d'isoler les 2 filtres pour simplifier la maintenance.
PAC DAIKIN Altherma HT 11Kw ERSQ011AV1 et EKHBRD011ABV1 + Ballon thermodynamique Thermor Aeromax 3
Mon installation: http://www.chaleurterre.com/forum/viewtopic.php?t=15712
Mon installation: http://www.chaleurterre.com/forum/viewtopic.php?t=15712
-
- Assidu
- Messages : 68
- Enregistré le : dim. oct. 13, 2013 8:46 pm
- Localisation : 35
Mise à jour des consommations de décembre 2013:
Année:
http://www.chaleurterre.com/forum/viewt ... 12&start=1
Mois:
http://www.chaleurterre.com/forum/viewt ... 12&start=6
Année:
http://www.chaleurterre.com/forum/viewt ... 12&start=1
Mois:
http://www.chaleurterre.com/forum/viewt ... 12&start=6
PAC DAIKIN Altherma HT 11Kw ERSQ011AV1 et EKHBRD011ABV1 + Ballon thermodynamique Thermor Aeromax 3
Mon installation: http://www.chaleurterre.com/forum/viewtopic.php?t=15712
Mon installation: http://www.chaleurterre.com/forum/viewtopic.php?t=15712
-
- Assidu
- Messages : 68
- Enregistré le : dim. oct. 13, 2013 8:46 pm
- Localisation : 35
consommations de janvier 2014
Consommations de janvier 2014:
Et mise à jour du récap annuel:
http://www.chaleurterre.com/forum/viewt ... 12&start=1
Et mise à jour du récap annuel:
http://www.chaleurterre.com/forum/viewt ... 12&start=1
PAC DAIKIN Altherma HT 11Kw ERSQ011AV1 et EKHBRD011ABV1 + Ballon thermodynamique Thermor Aeromax 3
Mon installation: http://www.chaleurterre.com/forum/viewtopic.php?t=15712
Mon installation: http://www.chaleurterre.com/forum/viewtopic.php?t=15712
-
- Accro
- Messages : 281
- Enregistré le : mer. août 27, 2008 9:18 pm
- Localisation : Meuse
compteur énergie
bonjour
j'ai vu que tu avais installé un compteur qui fait voltmètre,ampermètre,durée,...
j'ai installé le même ce matin et il a cramé ce soir.....résultat pac à l'arret,je pense que le seuil des 30amp. a dû etre dépassé,elle était en mode ECS....
j'espère que ton compteur fonctionnera plus longtemps...j'ai remis l'ancien, à "induction" et c'est reparti.
j'ai vu que tu avais installé un compteur qui fait voltmètre,ampermètre,durée,...
j'ai installé le même ce matin et il a cramé ce soir.....résultat pac à l'arret,je pense que le seuil des 30amp. a dû etre dépassé,elle était en mode ECS....
j'espère que ton compteur fonctionnera plus longtemps...j'ai remis l'ancien, à "induction" et c'est reparti.
-
- Assidu
- Messages : 68
- Enregistré le : dim. oct. 13, 2013 8:46 pm
- Localisation : 35
Bonjour carlos55,
Si il a cramé, c'est peut-être que ta PAC est plus puissante que la mienne (16Kw contre 11 Kw)...
J'avais aussi modifié la section des câbles reliés au compteur (on peut aussi doubler les fils) avec un fer à souder.... et ainsi le compteur est censé fonctionner jusqu'à 50A...
Peut-être est-ce seulement un fil qui a fondu (le compteur est donné pour entre 20 et 30 A selon les vendeurs)?
Si ce n'est pas le cas j'espère que le mien ne va pas cramé aussi lors d'un grand froid.
Sinon, je ferai comme toi je prendrai un à induction...
Si il a cramé, c'est peut-être que ta PAC est plus puissante que la mienne (16Kw contre 11 Kw)...
J'avais aussi modifié la section des câbles reliés au compteur (on peut aussi doubler les fils) avec un fer à souder.... et ainsi le compteur est censé fonctionner jusqu'à 50A...
Peut-être est-ce seulement un fil qui a fondu (le compteur est donné pour entre 20 et 30 A selon les vendeurs)?
Si ce n'est pas le cas j'espère que le mien ne va pas cramé aussi lors d'un grand froid.
Sinon, je ferai comme toi je prendrai un à induction...
PAC DAIKIN Altherma HT 11Kw ERSQ011AV1 et EKHBRD011ABV1 + Ballon thermodynamique Thermor Aeromax 3
Mon installation: http://www.chaleurterre.com/forum/viewtopic.php?t=15712
Mon installation: http://www.chaleurterre.com/forum/viewtopic.php?t=15712
-
- Assidu
- Messages : 68
- Enregistré le : dim. oct. 13, 2013 8:46 pm
- Localisation : 35
Consommations de février 2014:
Et mise à jour du récap annuel:
http://www.chaleurterre.com/forum/viewt ... 12&start=1
Et mise à jour du récap annuel:
http://www.chaleurterre.com/forum/viewt ... 12&start=1
PAC DAIKIN Altherma HT 11Kw ERSQ011AV1 et EKHBRD011ABV1 + Ballon thermodynamique Thermor Aeromax 3
Mon installation: http://www.chaleurterre.com/forum/viewtopic.php?t=15712
Mon installation: http://www.chaleurterre.com/forum/viewtopic.php?t=15712
-
- Assidu
- Messages : 68
- Enregistré le : dim. oct. 13, 2013 8:46 pm
- Localisation : 35
Consommations de mars 2014
Consommations de mars 2014:
Et mise à jour du récap annuel:
http://www.chaleurterre.com/forum/viewt ... 12&start=1
Et mise à jour du récap annuel:
http://www.chaleurterre.com/forum/viewt ... 12&start=1
PAC DAIKIN Altherma HT 11Kw ERSQ011AV1 et EKHBRD011ABV1 + Ballon thermodynamique Thermor Aeromax 3
Mon installation: http://www.chaleurterre.com/forum/viewtopic.php?t=15712
Mon installation: http://www.chaleurterre.com/forum/viewtopic.php?t=15712
-
- Assidu
- Messages : 68
- Enregistré le : dim. oct. 13, 2013 8:46 pm
- Localisation : 35
Consommations d'avril 2014:
Consommations d'avril 2014:
Il semblerait qu'on soit à la fin de la période de chauffe, si le soleil veut bien se montrer un peu...
Et mise à jour du récap annuel:
http://www.chaleurterre.com/forum/viewt ... 12&start=1
Il semblerait qu'on soit à la fin de la période de chauffe, si le soleil veut bien se montrer un peu...
Et mise à jour du récap annuel:
http://www.chaleurterre.com/forum/viewt ... 12&start=1
PAC DAIKIN Altherma HT 11Kw ERSQ011AV1 et EKHBRD011ABV1 + Ballon thermodynamique Thermor Aeromax 3
Mon installation: http://www.chaleurterre.com/forum/viewtopic.php?t=15712
Mon installation: http://www.chaleurterre.com/forum/viewtopic.php?t=15712
-
- Assidu
- Messages : 68
- Enregistré le : dim. oct. 13, 2013 8:46 pm
- Localisation : 35
Consommations / températures
La saison de chauffe se termine, on aura pas eu de grands froids cette année, je n'ai pas pu donc tester ma PAC dans des conditions très sévères.
Voici la fonction puissance quotidienne consommée en fonction de la température moyenne du jour:
Pas un jour avec une moyenne inférieure à 0° cette année!
Il y a une bonne corrélation avec la température moyenne, seul l'ensoleillement ou le vent perturbent la réponse... On verra l'année prochaine si la consommation s'envole dans les températures négatives (ou pas?)...
Voici la fonction puissance quotidienne consommée en fonction de la température moyenne du jour:
Pas un jour avec une moyenne inférieure à 0° cette année!
Il y a une bonne corrélation avec la température moyenne, seul l'ensoleillement ou le vent perturbent la réponse... On verra l'année prochaine si la consommation s'envole dans les températures négatives (ou pas?)...
PAC DAIKIN Altherma HT 11Kw ERSQ011AV1 et EKHBRD011ABV1 + Ballon thermodynamique Thermor Aeromax 3
Mon installation: http://www.chaleurterre.com/forum/viewtopic.php?t=15712
Mon installation: http://www.chaleurterre.com/forum/viewtopic.php?t=15712
-
- Assidu
- Messages : 68
- Enregistré le : dim. oct. 13, 2013 8:46 pm
- Localisation : 35
Consommations de mai 2014
Consommations de mai 2014:
Pas de chauffage en mai, uniquement l'eau chaude sanitaire avec le ballon thermodynamique:
Et mise à jour du récap annuel:
http://www.chaleurterre.com/forum/viewt ... 12&start=1
Pas de chauffage en mai, uniquement l'eau chaude sanitaire avec le ballon thermodynamique:
Et mise à jour du récap annuel:
http://www.chaleurterre.com/forum/viewt ... 12&start=1
PAC DAIKIN Altherma HT 11Kw ERSQ011AV1 et EKHBRD011ABV1 + Ballon thermodynamique Thermor Aeromax 3
Mon installation: http://www.chaleurterre.com/forum/viewtopic.php?t=15712
Mon installation: http://www.chaleurterre.com/forum/viewtopic.php?t=15712
-
- Assidu
- Messages : 68
- Enregistré le : dim. oct. 13, 2013 8:46 pm
- Localisation : 35
Consommations de juin 2014
Consommations de juin 2014:
PAC à l'arrêt, uniquement l'eau chaude sanitaire avec le ballon thermodynamique:
Et mise à jour du récap annuel:
http://www.chaleurterre.com/forum/viewt ... 12&start=1
PAC à l'arrêt, uniquement l'eau chaude sanitaire avec le ballon thermodynamique:
Et mise à jour du récap annuel:
http://www.chaleurterre.com/forum/viewt ... 12&start=1
PAC DAIKIN Altherma HT 11Kw ERSQ011AV1 et EKHBRD011ABV1 + Ballon thermodynamique Thermor Aeromax 3
Mon installation: http://www.chaleurterre.com/forum/viewtopic.php?t=15712
Mon installation: http://www.chaleurterre.com/forum/viewtopic.php?t=15712
-
- Assidu
- Messages : 68
- Enregistré le : dim. oct. 13, 2013 8:46 pm
- Localisation : 35
Consommations de juillet 2014
Consommations de juillet 2014:
PAC à l'arrêt, uniquement l'eau chaude sanitaire avec le ballon thermodynamique:
Et mise à jour du récap annuel:
http://www.chaleurterre.com/forum/viewt ... 12&start=1
PAC à l'arrêt, uniquement l'eau chaude sanitaire avec le ballon thermodynamique:
Et mise à jour du récap annuel:
http://www.chaleurterre.com/forum/viewt ... 12&start=1
PAC DAIKIN Altherma HT 11Kw ERSQ011AV1 et EKHBRD011ABV1 + Ballon thermodynamique Thermor Aeromax 3
Mon installation: http://www.chaleurterre.com/forum/viewtopic.php?t=15712
Mon installation: http://www.chaleurterre.com/forum/viewtopic.php?t=15712
-
- Assidu
- Messages : 68
- Enregistré le : dim. oct. 13, 2013 8:46 pm
- Localisation : 35
Consommations de août 2014
Consommations de août 2014:
PAC à l'arrêt, uniquement l'eau chaude sanitaire avec le ballon thermodynamique:
Et mise à jour du récap annuel:
http://www.chaleurterre.com/forum/viewt ... 12&start=1
PAC à l'arrêt, uniquement l'eau chaude sanitaire avec le ballon thermodynamique:
Et mise à jour du récap annuel:
http://www.chaleurterre.com/forum/viewt ... 12&start=1
PAC DAIKIN Altherma HT 11Kw ERSQ011AV1 et EKHBRD011ABV1 + Ballon thermodynamique Thermor Aeromax 3
Mon installation: http://www.chaleurterre.com/forum/viewtopic.php?t=15712
Mon installation: http://www.chaleurterre.com/forum/viewtopic.php?t=15712
-
- Scotché au forum
- Messages : 472
- Enregistré le : mer. janv. 13, 2010 9:22 pm
- Localisation : 44
Salut Rémi,
Apparemment, avantage notable pour ton ballon thermodynamique par rapport à mon ballon PAC HT .
Tu consommes 2 fois moins que moi pour l'ECS l'été !!
Ma conso en simple veille de 2Kwh par jour me plombe... la tienne doit être bien moins forte.
A+
Apparemment, avantage notable pour ton ballon thermodynamique par rapport à mon ballon PAC HT .
Tu consommes 2 fois moins que moi pour l'ECS l'été !!
Ma conso en simple veille de 2Kwh par jour me plombe... la tienne doit être bien moins forte.
A+
DAIKIN Altherma HT 11Kw sur 10 radiateurs fonte pour 105 m2 avec ECS 200l
Mon install : http://www.chaleurterre.com/forum/viewtopic.php?t=11427
Mes consos : http://www.chaleurterre.com/forum/viewt ... 27&start=1
Mon install : http://www.chaleurterre.com/forum/viewtopic.php?t=11427
Mes consos : http://www.chaleurterre.com/forum/viewt ... 27&start=1