bonjour
ce schéma devrait correspondre à ce que vous décrivez:
LeCab a écrit :..j'ai vu que le circuit vers le circulateur part de HV1 et le retour se fait par HR2, tandis que la PAC est sur HV2 et HR1. Est-ce normal ?
ça doit pas avoir une grosse incidence; pour vérifier mesurez les T° sur les 2 canalisations HV1 et HV2 et comparez les valeurs qd la pac produit du chaud; si écart important >5°c alors il faudrait modifier
Comment ce système régule-t-il (loi d'eau/thermostats) ?
ça dépend du Th d'ambiance
si vous pouvez paramétrer 2 T° d'air extérieur et 2 T° H2O, ---> loi H2O possible
si uniquement T°ambiante souhaitée, --> régul sur ambiance mais le régul ECH dans pac peut gérer T° H2O= fct( T° air extérieur)
Je n'utilise pas la réversibilité de la PAC vu nos températures et l'isolation de la maison. Ce montage le permet-il ?
à priori oui, mais attention condensation eau sur sol où pcbt
ça ne fera pas une "climatisation" mais uniquement un abaissement de qq °c de l'ambiance
Comment réguler le circulateur en régime été ?
si pas utilisation pac alors coupure électrique circul qui ne sert à rien!!
Faut-il une régulation pour l'hiver ?
si instal bien optimisée, je dirais que non; donc vous n'êtes pas satisfait du confort intérieur , vous avez des sensations de froid ?
a plus