Index du forum Pompes Ă  chaleur Air/Eau - Eau/Eau - Sol/Sol - Sol/Eau - Air/Air Section ALTHERMA Daikin

Besoin d'aide paramétrages ECS Daikin ALTHERMA

Besoin d'aide paramétrages ECS Daikin ALTHERMA

Messagepar mcvvrider » Dim Jan 08, 2017 10:40 pm

Bonjour Ă  tous,
je crée ce sujet de discussion car j'ai des soucis de paramétrages de notre Daikin pour l'ECS ! cela fait 6 mois que j'ai fais installé un ballon de 200l sur une daikin Altherma BT 8kw ( EHBX08CA3V installée elle 2 ans plus tôt ) et je galère a faire les réglages de l'ECS !
la programmation Daikin semble bien complexe et l'installateur pas du tout compétent ... pour info le chauffage en plancher chauffant sur loi d'eau fonctionne lui a merveille

Dans notre cas, nous souhaiterions charger sur heures creuses et avoir de l'eau à 60° entre 5h et 7h du matin et entre 14h et 16h l’après midi. Tout le reste de la journée nous voulons de l'eau entre environ 40° et 45°
Nous sommes 4 dans la maison, pas de baignoire ...

Actuellement, dans le menu programme, je n'autorise seulement " la programmation " pour avoir des démarrages à des heures précises ( 14h-15h30 et 5h-7h et je demande de l'eau a 60° ) pas de réchauffage activé. Jusque là ( malgré que ce n'est pas ce que je veux à termes ) la PAC respecte les heures de démarrage, mais elle bloque a 53°.
Dans le menu Booster, j'ai crée un programme exactement aux mêmes heures que ma programmation

merci
Julien
mcvvrider
Actif
Actif
 
Messages: 10
Inscription: Dim Jan 08, 2017 10:37 am

Re: Besoin d'aide paramétrages ECS Daikin ALTHERMA

Messagepar mcvvrider » Dim Jan 08, 2017 10:49 pm

Vforce : " Salut

La programmation est elle activé ? Car elle peut être créer mais non activé."

Dans quel paramètre on l'active ? le soucis vient peut être de là ...
mcvvrider
Actif
Actif
 
Messages: 10
Inscription: Dim Jan 08, 2017 10:37 am

Re: Besoin d'aide paramétrages ECS Daikin ALTHERMA

Messagepar Frikouli » Lun Jan 09, 2017 12:01 pm

Salut,

La température que tu obtiens me fait penser que les appoints ne sont pas utilisés.
Sur ma BT, j'ai volontairement désactivé les appoints, et je plafonne effectivement à 52-53°.
Avec les appoints, je monte à 60°, mais ça consomme du coup...
A +,

Guillaume.
Frikouli
Très assidu
Très assidu
 
Messages: 141
Inscription: Sam Nov 17, 2007 9:08 pm

Re: Besoin d'aide paramétrages ECS Daikin ALTHERMA

Messagepar mcvvrider » Lun Jan 09, 2017 10:32 pm

sur un coup de colère, en rentrant du W ce soir j'ai démonté la face avant du groupe intérieur, et là surprise le booster n'est pas cablé, aucune liaison ne part du bornier vers le chauffe eau !!
demain si j'ai le temps je tire un morceau de 3G2.5 ... le loup est débusqué ...
mcvvrider
Actif
Actif
 
Messages: 10
Inscription: Dim Jan 08, 2017 10:37 am

Re: Besoin d'aide paramétrages ECS Daikin ALTHERMA

Messagepar kalyasse » Mar DĂ©c 11, 2018 3:00 am

Bonjour Ă  vous
Frikouli, Comment faite vous pour obtenir une consigne à 52/53° sans appoint.
Je plafonne à 42° :-(.
Quel sont vos paramètres?
Merci pour le partage d'expérience
Très cordialement,
invert 8kw
ecs 300l
pc rotex 16mm
surface 90m²
nourisse 8 zones
kalyasse
Très assidu
Très assidu
 
Messages: 169
Inscription: Ven FĂ©v 29, 2008 9:30 pm

Re: Besoin d'aide paramétrages ECS Daikin ALTHERMA

Messagepar patrick28 » Mar DĂ©c 11, 2018 11:02 pm

Bonjour,

Vous n’êtes pas en chauffage locaux ET ecs ? cela expliquerait pourquoi vous n'envoyer pas 100% de la puissance.
Après, je ne vois pas quels paramètres pourraient jouer...
bon courage
patrick28
Actif
Actif
 
Messages: 29
Inscription: Mar Sep 30, 2014 5:54 pm

Re: Besoin d'aide paramétrages ECS Daikin ALTHERMA

Messagepar Frikouli » Mer DĂ©c 12, 2018 11:54 am

Bonjour Kalyasse,

Rien de particulier niveau paramètre : température de confort à 52°, 2 créneaux d'1 heure par jour pour atteindre cette température + paramètres pour éviter le déclenchement des appoints.
Par contre, c'est un ECS intégré, alors que tu semble être sur un ECS à part. A voir au niveau de ton installation comment se fait le lien entre ton module intérieur et ton ballon ECS, une hypothèse pouvant être effectivement que c'est ta température chauffage qui est utilisé pour chauffer l'ECS.

Guillaume.
Frikouli
Très assidu
Très assidu
 
Messages: 141
Inscription: Sam Nov 17, 2007 9:08 pm

Re: Besoin d'aide paramétrages ECS Daikin ALTHERMA

Messagepar patsv650 » Ven Juil 05, 2019 8:27 am

Bonjour
Comment fais tu (Frikouli) pour volontairement désactivé les appoints, et plafonnait effectivement à 52-53°?
Ou quel paraametres utilises-tu pour éviter le déclenchement des appoints?

Merci pour le partage d'info
Cordialement
patsv650
Actif
Actif
 
Messages: 7
Inscription: Mer Juil 04, 2018 9:33 pm