Et un démarreur Carlo Gavazzi....un !!!!!

Et un démarreur Carlo Gavazzi....un !!!!!

Messagepar kissecoule » Sam FĂ©v 24, 2018 10:14 am

Bonjour Ă  tous

Et de 3..... J'en suis à mon 3ème démarreur progressif Carlo Gavazzi sur PAC Aqualis 50H installée en 2013.
Donc j'appelle mon dépanneur habituelle, et cette fois, plus possible de réparer, Carolo Gavazzi ne fournit plus !!! De mieux en mieux. Merci CIAT, et moi qui avait voulu investir Français.
J'appelle le service technique CIAT (très sympathique d'ailleurs), et il me dit que c'est pas grave, il faut monter un Emerson 32A à la place. OK je commande (livraison en attente). Par contre il me dit qu'il faut peut-être modifier le branchement de l'alarme (inversion des fils 12 et 14). Quelqu'un peut-il me confirmer cela.

Merci pour votre retour

P.S. : je vais tout de mĂŞme demander une prise en charge CIAT, une petite LRAR s'impose :P :P :P
PAC AQUALIS 2+ 50H + Ballon thermodynamique Odyssée
kissecoule
Actif
Actif
 
Messages: 24
Inscription: Ven DĂ©c 14, 2012 7:08 pm
Localisation: 39 Jura

Re: Et un démarreur Carlo Gavazzi....un !!!!!

Messagepar Antoine-Dom » Lun FĂ©v 26, 2018 5:46 pm

Bonjour kissecoule,
As tu des info sur ce Emerson 32A Photo ou doc ?
par curiosité :)
Antoine-Dom
Actif
Actif
 
Messages: 28
Inscription: Dim FĂ©v 24, 2013 6:00 pm

Re: Et un démarreur Carlo Gavazzi....un !!!!!

Messagepar Vforce » Lun FĂ©v 26, 2018 6:47 pm

Salut

Je te confirme.
Rien de méchant à faire.
Avatar de l’utilisateur
Vforce
Scotché au forum
Scotché au forum
 
Messages: 549
Inscription: Jeu Oct 31, 2013 8:37 pm
Localisation: Ici

Re: Et un démarreur Carlo Gavazzi....un !!!!!

Messagepar ptipave » Mar FĂ©v 27, 2018 11:33 am

Bonjour tous le monde Je rencontre le même problème j 'ai commander le carlo gavazzi depuis 20 jours et impossible de savoir si je vais le recevoir. Pouvez vous me confirmer qu'il existe une pièce de substitution ? Je galère vraiment avec cette p*** de PAC.
ptipave
Actif
Actif
 
Messages: 16
Inscription: Ven Mai 03, 2013 3:05 pm

Re: Et un démarreur Carlo Gavazzi....un !!!!!

Messagepar kissecoule » Mar FĂ©v 27, 2018 2:18 pm

Bonjour

Oui vous pouvez remplacer le Carlo Gavazzi par un Emerson CSS 32 U, j'attends le mien, je devrais le recevoir demain, je vous ferai un retour dès qu'il sera monté, aujourd'hui -10°C chez moi, pas besoin de mettre en route la PAC, le Fioul prend la relève :D :D :D

Pour info :

http://www.chocdiscount.com/PBSCProduct.asp?ItmID=15326223
PAC AQUALIS 2+ 50H + Ballon thermodynamique Odyssée
kissecoule
Actif
Actif
 
Messages: 24
Inscription: Ven DĂ©c 14, 2012 7:08 pm
Localisation: 39 Jura

Re: Et un démarreur Carlo Gavazzi....un !!!!!

Messagepar ptipave » Mar FĂ©v 27, 2018 2:22 pm

Merci de votre retour
Moi c est les complément Électrique qui prenne le relais et j ai peur de la note EDF
ptipave
Actif
Actif
 
Messages: 16
Inscription: Ven Mai 03, 2013 3:05 pm

Re: Et un démarreur Carlo Gavazzi....un !!!!!

Messagepar ptipave » Mar FĂ©v 27, 2018 4:06 pm

J'avais pas vu ton lien, merci pour l'info c'est sympa, et je veux bien un petit retour de ta part une fois que tu l'aura reçu, j'essai de me faire rembourser ma commande du Carlo Gavazzi, dès confirmation, je commande celui ci . A plus
ptipave
Actif
Actif
 
Messages: 16
Inscription: Ven Mai 03, 2013 3:05 pm

Re: Et un démarreur Carlo Gavazzi....un !!!!!

Messagepar kissecoule » Mar FĂ©v 27, 2018 4:38 pm

Moi aussi j'avais commandé un carlo gavazzi chez http://www.electricautomationnetwork.com, j'ai demandé le remboursement, j'attends leur réponse. Tu l'avais commandé où ?
PAC AQUALIS 2+ 50H + Ballon thermodynamique Odyssée
kissecoule
Actif
Actif
 
Messages: 24
Inscription: Ven DĂ©c 14, 2012 7:08 pm
Localisation: 39 Jura

Re: Et un démarreur Carlo Gavazzi....un !!!!!

Messagepar ptipave » Mar FĂ©v 27, 2018 6:39 pm

Sur le même site idem j'ai créer un litige Paypal c'est souvent plus efficace :) !
ptipave
Actif
Actif
 
Messages: 16
Inscription: Ven Mai 03, 2013 3:05 pm

Re: Et un démarreur Carlo Gavazzi....un !!!!!

Messagepar kissecoule » Sam Mar 03, 2018 3:40 pm

Bon ben voilà, démarreur Emerson CSS 32U monté en lieu et place du Carlo Gavazzi 32A. Pas beaucoup de place mais ça passe. Donc juste l'inversion des fils 12 et 14, et redémarrage sans aucun problème.
Voilà si ça peut servir à d'autre...
PAC AQUALIS 2+ 50H + Ballon thermodynamique Odyssée
kissecoule
Actif
Actif
 
Messages: 24
Inscription: Ven DĂ©c 14, 2012 7:08 pm
Localisation: 39 Jura

Re: Et un démarreur Carlo Gavazzi....un !!!!!

Messagepar ptipave » Sam Mar 03, 2018 3:48 pm

Merci pour ton retour je reçoit le mien lundi et je test
ptipave
Actif
Actif
 
Messages: 16
Inscription: Ven Mai 03, 2013 3:05 pm

Re: Et un démarreur Carlo Gavazzi....un !!!!!

Messagepar ptipave » Dim Mar 04, 2018 11:00 am

Salut je viens d’ouvrir Ma pompe à chaleur histoire d’avancer avant de monter mon démarreur emerson
J ai une question je vois bien les fils 12 et 14 sur le gavazzi mais je ne vois pas oĂą les mettre sur le emerson
A tout hasard aurai tu une photo ou peut tu me dire oĂą les brancher Sur le emerson sur la photo je de celui ci je ne vois pas oĂą les mettre
Merci
ptipave
Actif
Actif
 
Messages: 16
Inscription: Ven Mai 03, 2013 3:05 pm

Re: Et un démarreur Carlo Gavazzi....un !!!!!

Messagepar Vforce » Dim Mar 04, 2018 3:29 pm

Salut

De mémoire, sur la partie arrière, à l'opposé des branchements principaux.
Avatar de l’utilisateur
Vforce
Scotché au forum
Scotché au forum
 
Messages: 549
Inscription: Jeu Oct 31, 2013 8:37 pm
Localisation: Ici

Re: Et un démarreur Carlo Gavazzi....un !!!!!

Messagepar ptipave » Dim Mar 04, 2018 3:50 pm

Merci
J ai démonter le carlo ce matin il est cramé à l’intérieur
J espère recevoir le emerson demain.
J vous tiens au courant
ptipave
Actif
Actif
 
Messages: 16
Inscription: Ven Mai 03, 2013 3:05 pm

Re: Et un démarreur Carlo Gavazzi....un !!!!!

Messagepar cĂ©dric7878 » Lun Sep 03, 2018 3:28 pm

bonjour Ă  tous.

je possède une pompe à chaleur Aqualis Caléo 60H de chez CIAT et comme vous c'est la 3eme fois que le démarreur Carlo Gavazzi lache. il a complétement cramé !!!
la référence RSBS 2332A2V22C24 SM12 semble être un produit spécifique de chez CIAT ( d'ou le SM 12 a la fin de la reference du démarreur ) et apparemment, il n'est pas remplaçable par un produit standard.( info obtenu en appelant directement l'entreprise Carlo Gavazzi )
du coup j'aurai aimé savoir si le modèle de démarreur Emerson dont vous parlez est compatible avec le modèle aqualis Caléo 60H ?? voila plusieurs fois que j'appelle le service technique de CIAT et ils sont toujours occupés :cry:

merci de vos réponses
cédric7878
Nouveau
Nouveau
 
Messages: 1
Inscription: Lun AoĂ» 27, 2018 1:20 pm

Suivante

Retourner vers Section CIAT

Qui est en ligne