Messagepar Pesto » Jeu Juin 14, 2018 9:29 am

Hello!

J'ai récemment fait l'acquisition d'une maison équipée d'une PAC Ajtech Baguio Thermoinverter, accompagné d'une UE Ajtech également (UES140V).
Niveau chauffage, pas de soucis. Avec l'été qui approche, j'ai voulu testé le mode rafraichissant.
Je me suis inspiré du post (très intéressant) ici http://www.chaleurterre.com/forum/viewtopic.php?f=42&t=10287 pour la config, le matos semble identique

Rien de bien sorcier, on bascule l’interrupteur du module hydraulique, puis on passe le thermostat en mode "Cool" et zou....mais rien ne se passait.
Après lecture du post, j'ai du changer un paramètre sur le thermostat (CF04) pour que le rafraichissement soit asservi par le thermostat. Là un peu de neuf, car le module hydro demande l'UE, qui se met à démarrer...mais juste 2 ou 3 minutes et après s'arrête.

J'ai vérifié le câblage du thermostat avec le module hydro, et on a bien ce qui est précisé sur le poste (et aussi dans ma doc) à savoir les 4/5 du module hydro relié sur les bornes 3/5 du récepteur.

Si quelqu'un a une idée? je n'ai pas ouvert le capot pendant le test, mais apparament il y a un panneau indiquant des codes qui pourrait peut être donner plus d'infos?
Merci :D
Dernière édition par Pesto le Ven Nov 30, 2018 5:51 pm, édité 1 fois.
Pesto
Actif
Actif
 
Messages: 8
Inscription: Jeu Juin 14, 2018 8:41 am

Re: AJTECH Baguio Thermoinverter et mode rafraichissant

Messagepar Pesto » Ven Nov 30, 2018 5:51 pm

Bon je poste ici car j'ai trouvé ma solution.

Tout était bien configuré, sauf un truc, le thermostat qui gère la regulation du plancher chauffant/rafraichissement (Honeywell HMC82 avec sonde de départ, regulateur vanne 3 voies et circulateur HM80 et thermostat sans fil).
Il fallait que je bascule ce thermostat Honeywell en mode rafraichissement pour qu'il fasse de la circulation d'eau.
En effet, vu qu'il ne tournait pas, la PAC constatait que l'eau Ă©tait deja a bonne temperature (froide), donc s'arrĂŞtait rapidement.
Une fois basculé ce 2eme thermostat, tout a fonctionné nickel et ça a bien aidé cet été !!


Bon a la remise en chauffage en octobre, le compresseur était HS et ne faisait plus son taf (il tournait, mais il n'y avait plus de génération de chaleur).
Verdict par 2 frigoristes: compresseur a remplacer, 3000€ de réparation.... du coup vu l'âge et les potentielles répas qui pourraient venir plus tard, je suis parti sur une neuve (Hitachi Yutaki S).
Pesto