Chaleurterre.com | ACCUEIL | INSTALLATIONS | WIKI! | DOSSIERS | ACTUALITES | LIENS | FORUM
Index du forum   FAQ   Rechercher  
M’enregistrer  Connexion
Index du forum Pompes Ă  chaleur Air/Eau - Eau/Eau - Sol/Sol - Sol/Eau - Air/Air Section ALTHERMA Daikin

Nouvelle altherma 3 au R32

Nouvelle altherma 3 au R32

Messagepar champ » Jeu AoĂ» 09, 2018 11:16 am

Un petit bonjour au forum
Daikin propose depuis peu une nouvelle version de l altherma ( altherma 3) au gaz R 32 disponible pour le moment en 4,6,et 8kw
A la lecture des caractéristiques techniques je suis surpris par le fait que la puissance calorifique nominale ne chute pratiquement pas entre des températures extérieures de +7 et-7
Est ce dĂ» au R32?
En effet sur l ancienne version( altherma 2 )au R 410 une pac de 11 kW a +7 chutait Ă  environ 8kw par -7
Quelqu un peut il m Ă©clairer et me dire que penser de cette nouvelle altherma au R32
Merci
champ
Actif
Actif
 
Messages: 19
Inscription: Jeu Mai 01, 2008 6:32 pm
Localisation: 51

Re: Nouvelle altherma 3 au R32

Messagepar Vforce » Jeu AoĂ» 09, 2018 1:37 pm

Salut

Effectivement le R32 a un meilleur rendement en chaud.
Avatar de l’utilisateur
Vforce
Scotché au forum
Scotché au forum
 
Messages: 525
Inscription: Jeu Oct 31, 2013 8:37 pm
Localisation: Ici

Re: Nouvelle altherma 3 au R32

Messagepar champ » Jeu AoĂ» 09, 2018 3:51 pm

Merci pour votre reponse
Donc si je poursuis mon raisonnemt:
Pour une maison dont l étude thermique révèle un besoin de 8kgs à la température de base (-7), il serait plus judicieux de se diriger vers une altherma 3 ( au R32 )de 8kw qui affiche encore 7, 4 kW a -7 et compter sur les résistances d appoint que sur une altherma 2 (au R410) de 11kw qui affiche 8,6 kW par -7 ?
Mon raisonnement est il bon?
D autres facteurs peuvent entrer en jeu comme la fiabilité sachant qu une 8 kW est
Équipée d un compresseur swing et une 11kw d un scroll....
champ
Actif
Actif
 
Messages: 19
Inscription: Jeu Mai 01, 2008 6:32 pm
Localisation: 51

Re: Nouvelle altherma 3 au R32

Messagepar bubus » Ven AoĂ» 10, 2018 8:41 am

Effectivement le R32 a un meilleur rendement en chaud.

sans injection
r32.jpg
r32.jpg (27.88 Kio) Vu 46 fois

https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0140700712003532?via%3Dihub
un plombard ignare et pas un frigolo rigolo
bubus
Scotché au forum
Scotché au forum
 
Messages: 952
Inscription: Lun AoĂ» 22, 2011 12:21 pm
Localisation: paca


Retourner vers Section ALTHERMA Daikin

Qui est en ligne

Utilisateurs parcourant ce forum: Aucun utilisateur enregistré et 4 invités