Chaleurterre.com | ACCUEIL | INSTALLATIONS | WIKI! | DOSSIERS | ACTUALITES | LIENS | FORUM
Index du forum   FAQ   Rechercher  
M’enregistrer  Connexion
Index du forum Pompes à chaleur Air/Eau - Eau/Eau - Sol/Sol - Sol/Eau - Air/Air

Desembouage

Aérothermie - Géothermie par capteurs horizontaux ou verticaux, eau ou fluide - Géothermie sur nappe phréatique

Desembouage

Messagepar milan79 » Mer Aoû 15, 2018 11:47 am

Bonjour
J'aimerais réaliser un desembouage de mon plancher chauffant par un professionnel avant cette hiver car dans une chambre la consigne est a 19 degrés et il fesait 17 degres dans cette unique pièce .
J'aimerais savoir si il y a différentes techniques par les professionnels ?
Quel sont les pièges a éviter ?
J'ai entendu que sur les nouveaux planchers chauffant on ne fais plus de desembouage ? Es ce possible sur mon installation de l'adaptater ?
Merci de vos réponses
milan79
Actif
Actif
 
Messages: 24
Inscription: Lun Oct 23, 2017 6:33 pm

Re: Desembouage

Messagepar MHz » Mer Aoû 15, 2018 7:31 pm

milan79 a écrit:dans une chambre la consigne est a 19 degrés et il fesait 17 degres dans cette unique pièce

Bonjour, as-tu des nourrices avec debitmetres? si oui il est possible de voir le debit de chaque boucle ainsi que la couleur de l'eau ( claire, boueuse, marron, noire, ... .
J'aimerais savoir si il y a différentes techniques par les professionnels ?
Quel sont les pièges a éviter ?

si tu as debitmetres alors il suffit de tester /vérifier apres desembouage ( avec le prestataire) que le debit devient maxi quand tu ouvres à fond ( les autres boucles etant fermées)
Si tu n'as pas debitmetres attention tu ne pourras pas verifier grand chose, mais normalement un pro doit arriver avec un appareil desembouage hydrodynamique ( le ROPULS de Rothenberger)
voir cette video
https://www.youtube.com/watch?time_continue=2&v=YTRgo50Acz0
J'ai entendu que sur les nouveaux planchers chauffant on ne fais plus de desembouage ? Es ce possible sur mon installation de l'adaptater ?
Oui la cause de formation de boues serait due à l'oxygene qui passerait à travers les tuyaux PER du PC. Aujourdhui on n'utilise plus que du tuyau PER ou multi-couche BAO ( avec Barriere Anti Oxygène).
Un autre point est qu'aujourdhui on installe systématiquement des filtres anti-boues magnétiques sur le circuit de chauffage et ainsi toutes les magnetites ( particules ferreuses qui se forment par suite de reactions chimique ds l'eau) sont piègées et ne vont pas progressivement se deposer & boucher les tuyaux.
PC+ BallonSolaireTSP+Technibel PHTJ14+Chaudière Sunatherm60
afficheur deporté+ monitoring avec Itow
http://www.chaleurterre.com/forum/viewtopic.php?p=68133
http://itow.fr/itow/index.php?r=synoptique&j&u=1362427631
MHz
Scotché au forum
Scotché au forum
 
Messages: 1615
Inscription: Mar Oct 30, 2007 2:04 am
Localisation: Toulouse

Re: Desembouage

Messagepar milan79 » Jeu Aoû 16, 2018 6:22 pm

Bonjour

Non je n'ai pas de débitmètre sur les nourrices !

J'ai tiré de l'eau du vase d'expansion elle est de couleur marron mais en période de chauffe je dirai qu'elle est plutôt Normal avec des genre d'algues !
Cdlt
milan79
Actif
Actif
 
Messages: 24
Inscription: Lun Oct 23, 2017 6:33 pm

Re: Desembouage

Messagepar MHz » Jeu Aoû 16, 2018 6:44 pm

milan79 a écrit:Non je n'ai pas de débitmètre sur les nourrices !
je te conseille de proceder au remplacement de tes nourrices par des modèles avec débitsmetres. Je l'ai fait c'est pas trop compliqué :
  • sécuriser/vidanger
  • démonter l'ancienne nourrice
  • remonter la nouvelle . Pour ma part je n'ai changé que la partie avec debitmetres alors que les nourices sont vendues /livrées avec 2 collecteurs ( entree-sortie, mais seule la sortie est équipée de débitmetres) Attention il faut bien vérifier le diametre de ton PER pour les raccords
tu peux lire mon retour d'expérience sur ce post
http://www.chaleurterre.com/forum/viewtopic.php?p=140477#p140479

J
j'ai tiré de l'eau du vase d'expansion elle est de couleur marron mais en période de chauffe je dirai qu'elle est plutôt Normal avec des genre d'algues !
As-tuu un filtre anti-boues? il devrait pieger pas mal de saletés. Voir ce modèle
https://www.amazon.fr/Filtre-magn%C3%A9tique-SAFE-CLEANER-2-RBM/dp/B075THX8XN
PC+ BallonSolaireTSP+Technibel PHTJ14+Chaudière Sunatherm60
afficheur deporté+ monitoring avec Itow
http://www.chaleurterre.com/forum/viewtopic.php?p=68133
http://itow.fr/itow/index.php?r=synoptique&j&u=1362427631
MHz
Scotché au forum
Scotché au forum
 
Messages: 1615
Inscription: Mar Oct 30, 2007 2:04 am
Localisation: Toulouse

Re: Desembouage

Messagepar milan79 » Jeu Aoû 16, 2018 8:25 pm

Je n'ai pas de filtre anti boue mon père m'avais recommander d'en installer un !

Ça se branche a l'entrée du circuit d'eau ?

Pour les débitmètre il en faut a chaque PER ?

Ça coûte 10 euros pièce ? Quel est son usage ? ( Éviter la pression dans le circuit ) ?
milan79
Actif
Actif
 
Messages: 24
Inscription: Lun Oct 23, 2017 6:33 pm

Re: Desembouage

Messagepar MHz » Jeu Aoû 16, 2018 10:32 pm

milan79 a écrit:Ça se branche a l'entrée du circuit d'eau ?
non sur le retour du circuit d'eau?


Pour les débitmètre il en faut a chaque PER ?
Ça coûte 10 euros pièce ? Quel est son usage ? ( Éviter la pression dans le circuit ) ?

oui un debitmetre par boucle, ben ça sert à mesurer le debit ! ( soit le nombre de litres qui passent à la minute. Pour une boucle on compte en moyenne un debit de 5l/mn soit 300l/h ou 0,3m3/h)
Le debitmetre donne le debit et si le debit est voisin de 0 ça veut dire que ta boucle est bien bouchée; Ainsi tu peux regarder le debit de chaque boucle avant desembouage , puis en fin de desembouage.
au final ça sert aussi de repère de reglage de la Temperature: si une pièce est trop chaude, on peut diminuer le debit tres finement car on voit ce qu'on fait...

Tu as trouvé des debitmetres que tu peux visser sur tes nourrices?
PC+ BallonSolaireTSP+Technibel PHTJ14+Chaudière Sunatherm60
afficheur deporté+ monitoring avec Itow
http://www.chaleurterre.com/forum/viewtopic.php?p=68133
http://itow.fr/itow/index.php?r=synoptique&j&u=1362427631
MHz
Scotché au forum
Scotché au forum
 
Messages: 1615
Inscription: Mar Oct 30, 2007 2:04 am
Localisation: Toulouse

Re: Desembouage

Messagepar milan79 » Lun Aoû 20, 2018 7:01 pm

Bonjour
Je n'arrive plus a trouver le débitmètre a acheter seul je trouve que les collecteurs de plancher chauffant a acheter !
Y'a t'il un terme exact pour la recherche sur internet ?
milan79
Actif
Actif
 
Messages: 24
Inscription: Lun Oct 23, 2017 6:33 pm

Re: Desembouage

Messagepar MHz » Lun Aoû 20, 2018 7:34 pm

milan79 a écrit:Bonjour
Je n'arrive plus a trouver le débitmètre a acheter seul je trouve que les collecteurs de plancher chauffant a acheter !
Y'a t'il un terme exact pour la recherche sur internet ?

Il vaut mieux acheter les collecteurs équipés avec debitmetres. Ces debitemetres se vendent en pièce detachée, mais je suis à peu pres sur qu'ils ne s'adaptent pas sur tes vieux collecteurs
PC+ BallonSolaireTSP+Technibel PHTJ14+Chaudière Sunatherm60
afficheur deporté+ monitoring avec Itow
http://www.chaleurterre.com/forum/viewtopic.php?p=68133
http://itow.fr/itow/index.php?r=synoptique&j&u=1362427631