Messagepar Julien3008 » Mar Oct 30, 2018 9:41 am

Bonjour a tous ,
Nous avons acheter une maison il y a quelques mois avec une PAC PHRT 12 en relève de chaudière fioul, et aujourd'hui qu'arrive le froid il était l'heure de mettre en service la PAC.
Mon constat et problème :
-Je met en route la PAC tout ce passe correctement le jours J par contre plus de chauffage quelques heures après.
-Je décide passer sur le fioul en attendant le passage de la boite qui fesait la maintenance dessus.
On la remet en marche, impeccable elle fonctionne et peut être une heure après elle ne redémarrer plus le gars me dit le boitier ESC-255 clignote rouge donc soit boitier a remplacer 500€ ou compresseur HS (Un prix a trois zéro :shock: ) il me dit qu'il et bouillant et que ce n'ai pas normal d’ailleurs la mousse qui l'isole et très dégrader et quasi absente .
A votre avis cela vaut t'il le coût de remplacer un boitier que je paierai tout de même moins cher sur Ebay 188€ le 32A pour le remplacer moi même ,je précise que je suis bon bricoleur mais pas spécialiste en PAC n'y électricien.
J'ai vu sur le forum que le compresseur pouvait atteindre des t° très élevée jusque 170° ?
J'ai pas osé le branché en direct comme j'ai vu sur le forum pour pouvoir testé ,comme c'est une maison pas trop récente au point de vu norme électrique qui doit être remise en prochainement .

Merci pour votre aide et vos conseil
Julien3008
Nouveau
Nouveau
 
Messages: 1
Inscription: Lun Oct 29, 2018 7:43 pm

Re: Problème de démarrage compresseur PHRT 12

Messagepar MHz » Mer Oct 31, 2018 1:04 am

Bonsoir,
le boitier ESC n'est peut etre pas en cause mais bien le compresseur qui se bloque!
J'ai déja posté sur CT un texte expliquant les codes d'erreur du boitier ESC, car un non démarrage compresseur peut etre du à une tension du réseau <180V. Enfin si le compresseur est brulant, cela semble plus un pb de pression (dysfonctionnement V3V ou alors mecanique...
Alors je vous propose de faire les tests suivants :
  • redemarrer la PAC apres un arret prolongé ( au moins 3/4h afin d'avoir equilibrage des pressions - ce qui arrive si dysfonctionement de la V3V)
  • si la PAC tourne relever le DeltaT eau (Sortie-Entrée) il doit etre voisin de 7 + ou -2. Si le deltaT est <3 alors probable fuite de gaz.Si le deltaT >10 alors debit d'eau trop faible, ce qui peut expliquer un compresseur brulant...
  • rester devant la PAC jusqu'au blocage... se produit-il lors d'un du redemarrage à la fin d'un degivrage, ou redemarrage quand T°C eauT°C consigne d'eau-hysteresis
    ( en general hysteresis=3°C, mais la T°C de consigne peut etre différente de la valeur HEA si loi d'eau auquel cas T°C consigne eau =fct(T° air ext)
    Et là observer/ecouter les bruits qaund le compresseur ne veut pas demarrer, en particulier observer les LED du boitier ESC pour savoir si c'est bien le courant de démarrage qui est trop fort et non la tension réesau trop faible. Il vous faudra ouvrir la machine pour cela.
  • Si machine ouverte ,voici une manip simple pour voir si c'est l'ESC qui est en cause :
    enclencher manuellement le relais KM3 , et le compresseur doit demarrer, sinon si ça bloque ( moteur electrique bloqué, on entend bien un bourdenement avant disjonction du klixon...)
    Pour enclencher le KM3, simplement appuyer sur le bouton/contacteur central et maintenir appuyé
Dernière édition par MHz le Mer Oct 31, 2018 1:19 am, édité 3 fois.
PC+ BallonSolaireTSP+Technibel PHTJ14+Chaudière Sunatherm60
afficheur deporté+ monitoring avec Itow
http://www.chaleurterre.com/forum/viewtopic.php?p=68133
http://itow.fr/itow/index.php?r=synoptique&j&u=1362427631
MHz
Scotché au forum
Scotché au forum
 
Messages: 1615
Inscription: Mar Oct 30, 2007 2:04 am
Localisation: Toulouse

Re: Problème de démarrage compresseur PHRT 12

Messagepar MHz » Mer Oct 31, 2018 1:11 am

Si le compresseur est HS, il est possible de se procurer des PHRT12 neuves pour 1800€ ( bon elles ont été stockées depuis qques années) sur ebay vendue par une société allemeande : SOLAR-BAYER.)
voir ce post
http://www.chaleurterre.com/forum/viewtopic.php?f=6&t=18054&p=171198#p171198
PC+ BallonSolaireTSP+Technibel PHTJ14+Chaudière Sunatherm60
afficheur deporté+ monitoring avec Itow
http://www.chaleurterre.com/forum/viewtopic.php?p=68133
http://itow.fr/itow/index.php?r=synoptique&j&u=1362427631
MHz
Scotché au forum
Scotché au forum
 
Messages: 1615
Inscription: Mar Oct 30, 2007 2:04 am
Localisation: Toulouse


Retourner vers Section TECHNIBEL

Qui est en ligne

Utilisateurs parcourant ce forum: Aucun utilisateur enregistré et 0 invités