PRC24 : perte de puissance

PRC24 : perte de puissance

Messagepar matelons » Sam DĂ©c 15, 2018 10:08 pm

Bonjour,

après une dizaine d'années de bons et loyaux services (j'en suis satisfait en dehors du bruit), ma PAC Amzair PRC24 me joue des tours. Elle fonctionne en permanence et la temperature de la maison depasse difficilement 20° / T° Exterieur 2°.
Utilisation plancher chauffant.
Premiers constats il y a 2 semaines.
J'ai fait venir un technicien : la pression d'eau etait Ă  0 -> Remise d'eau Ă  hauteur de 1,5 bars.
Et la sonde de basse pression ne fonctionnait pas.
Est-ce que un fonctionnement avec une pression d’eau basse a été la cause d’autres problèmes ?

Depuis elle ne fonctionne pas bien. L’échangeur est givré en permanence sur un tiers de la surface (en particulier coté pales) sur une faible profondeur toutefois (il ne fait que 0°).

Mesures :

T1 (T° retour) : 21,6°C
T2 (T° extérieure) : 2,6°C
T3 (T° évaporateur) : -3,0°C
T4 (T° extérieure pour dégivrage) : 1,7°C

Paramètres :
D03 (intervalle dégivrage) : 20 min
D05 (temps maximum dégivrage) : 5 min
D08 (température début dégivrage) : 2°C
D09 (température fin dégivrage) : 20°C

Nouvelles mesures après après dégivrage :

T1 (T° retour) : 21,7°C
T2 (T° extérieure) : 3,4°C
T3 (T° évaporateur) : 0,8°C
T4 (T° extérieure pour dégivrage) : 3,4°C

J’ai changé les paramètres de dégivrage afin de forcer un dégivrage plus fréquent :
D03 (intervalle dégivrage) : 10 min
D08 (température début dégivrage) : 3°C

Avez vous une idée ?

Merci de votre aide!
Dernière édition par matelons le Dim Déc 16, 2018 4:23 pm, édité 1 fois.
matelons
Actif
Actif
 
Messages: 19
Inscription: Mar Jan 23, 2007 1:51 am
Localisation: Herault

Re: PRC24 givrée !

Messagepar MHz » Sam DĂ©c 15, 2018 11:44 pm

matelons a écrit: Elle fonctionne en permanence et la temperature de la maison depasse difficilement 20° / T° Exterieur 2°.

Manque de puissance fournie.
On a la formule P(kw) =1,163x Debit(m3/h)*DelttaTeau ( Sortie-retour)
Il faut verifier le deltaT et le debit
Dernière édition par MHz le Dim Déc 16, 2018 7:19 pm, édité 1 fois.
PC+ BallonSolaireTSP+Technibel PHTJ14+Chaudière Sunatherm60
afficheur deporté+ monitoring avec Itow
http://www.chaleurterre.com/forum/viewtopic.php?p=68133
http://itow.fr/itow/index.php?r=synoptique&j&u=1362427631
MHz
Scotché au forum
Scotché au forum
 
Messages: 1708
Inscription: Mar Oct 30, 2007 2:04 am
Localisation: Toulouse

Re: PRC24 givrée !

Messagepar matelons » Dim DĂ©c 16, 2018 4:23 pm

Merci ; mais comment mesurer le DeltaT (donc comment mesurer la T° de départ puisque celle de retour je l'ai) et comment mesurer la pression ?

J'écarte un problème de dégivrage ou de sonde . Actuellement il fait 6°. Pas de givre et même symptôme : manque de puissance. 19° dans la maison.

Merci de vos pistes.
matelons
Actif
Actif
 
Messages: 19
Inscription: Mar Jan 23, 2007 1:51 am
Localisation: Herault

Re: PRC24 : perte de puissance

Messagepar ptigui29 » Dim DĂ©c 16, 2018 6:27 pm

bonjour
pour mesurer le Delta T départ/retour ,il faut mesurer avec un thermomètre à sonde de contact les températures de sortie et d'entrée d'eau de la PAC.Un delta de 5° environ (4/6°).
Pour les pressions,contactez un frigoriste.
ptigui29
Assidu
Assidu
 
Messages: 68
Inscription: Ven Jan 11, 2008 7:06 pm

Re: PRC24 givrée !

Messagepar MHz » Dim DĂ©c 16, 2018 8:34 pm

matelons a écrit:Merci ; mais comment mesurer le DeltaT (donc comment mesurer la T° de départ puisque celle de retour je l'ai)

Tu n'as pas acces par le display à plusieurs valeurs de t°C?

et comment mesurer la pression ?

Pour le circuit frigo fair appel Ă  un frigoriste ( celui qui repare les groupes frigos des chambres froides)
Pour evaluer le debit :
Il faut mesurer les pressions amont et aval du circulateur et reporter le deltaP sur la courbe de débit.
PC+ BallonSolaireTSP+Technibel PHTJ14+Chaudière Sunatherm60
afficheur deporté+ monitoring avec Itow
http://www.chaleurterre.com/forum/viewtopic.php?p=68133
http://itow.fr/itow/index.php?r=synoptique&j&u=1362427631
MHz
Scotché au forum
Scotché au forum
 
Messages: 1708
Inscription: Mar Oct 30, 2007 2:04 am
Localisation: Toulouse

Re: PRC24 : perte de puissance

Messagepar matelons » Dim DĂ©c 16, 2018 9:02 pm

je vais regarder tout ca demain.
Merci pour vos précieux conseils!
matelons
Actif
Actif
 
Messages: 19
Inscription: Mar Jan 23, 2007 1:51 am
Localisation: Herault

Re: PRC24 : perte de puissance

Messagepar MHz » Dim DĂ©c 16, 2018 11:55 pm

matelons a Ă©crit:je vais regarder tout ca demain.
Merci pour vos précieux conseils!

voir ce post pour la mesure du debit d'eau
http://www.chaleurterre.com/forum/viewtopic.php?p=68133#p68151
PC+ BallonSolaireTSP+Technibel PHTJ14+Chaudière Sunatherm60
afficheur deporté+ monitoring avec Itow
http://www.chaleurterre.com/forum/viewtopic.php?p=68133
http://itow.fr/itow/index.php?r=synoptique&j&u=1362427631
MHz
Scotché au forum
Scotché au forum
 
Messages: 1708
Inscription: Mar Oct 30, 2007 2:04 am
Localisation: Toulouse

Re: PRC24 : perte de puissance

Messagepar ptigui29 » Lun DĂ©c 17, 2018 8:58 pm

Bonjour
vpuos trouverez en lien la notice d’installation de la PAC : https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q ... Mb4mh-7jYc
ptigui29
Assidu
Assidu
 
Messages: 68
Inscription: Ven Jan 11, 2008 7:06 pm

Re: PRC24 : perte de puissance

Messagepar MHz » Lun DĂ©c 17, 2018 10:11 pm

ptigui29 a Ă©crit:Bonjour
vpuos trouverez en lien la notice d’installation de la PAC
merci cette doc est bien faite
la PAC est equipée d'un régulateur Microtech avec display qui permet d'afficher la T°C de sondes.
Il vous faut relever T01 et T02 et faire la différence pour avoir le deltaT
PC+ BallonSolaireTSP+Technibel PHTJ14+Chaudière Sunatherm60
afficheur deporté+ monitoring avec Itow
http://www.chaleurterre.com/forum/viewtopic.php?p=68133
http://itow.fr/itow/index.php?r=synoptique&j&u=1362427631
MHz
Scotché au forum
Scotché au forum
 
Messages: 1708
Inscription: Mar Oct 30, 2007 2:04 am
Localisation: Toulouse

Re: PRC24 : perte de puissance

Messagepar ptigui29 » Mar DĂ©c 18, 2018 6:26 pm

MHZ bonjour,
Je crois que chez Amzair ST1 et ST2 sont différents de chez Technibel (je possède une PHTJ145v autoinstallée),c'est pourquoi il est indiqué sur la notice de contrôler les températures entrée et sortie au thermomètre de contact.Il me semble également qu'il n'y a pas de prise de pression hydraulique au circulateur.
ptigui29
Assidu
Assidu
 
Messages: 68
Inscription: Ven Jan 11, 2008 7:06 pm

Re: PRC24 : perte de puissance

Messagepar MHz » Mar DĂ©c 18, 2018 8:57 pm

ptigui29 a Ă©crit:MHZ bonjour,
Je crois que chez Amzair ST1 et ST2 sont différents de chez Technibel (je possède une PHTJ145v autoinstallée),c'est pourquoi il est indiqué sur la notice de contrôler les températures entrée et sortie au thermomètre de contact..

Bonsoir,
Essayez qd meme de voir ce que ça donne,et verifier avec une sonde de temperature

Il me semble Ă©galement qu'il n'y a pas de prise de pression hydraulique au circulateur.

L'eau étant incompressibe, il est peut etre possible de prendre des pressions sur le circuit hydraulique,meme eloignées de l'entrée ou sortie circulateur
PC+ BallonSolaireTSP+Technibel PHTJ14+Chaudière Sunatherm60
afficheur deporté+ monitoring avec Itow
http://www.chaleurterre.com/forum/viewtopic.php?p=68133
http://itow.fr/itow/index.php?r=synoptique&j&u=1362427631
MHz
Scotché au forum
Scotché au forum
 
Messages: 1708
Inscription: Mar Oct 30, 2007 2:04 am
Localisation: Toulouse

Re: PRC24 : perte de puissance

Messagepar matelons » Mer DĂ©c 19, 2018 1:26 pm

Bon verdict du technicien
fuite de gaz au niveau de la valve (haute temperature).
reparation et recharge ...
A suivre
Merci!
matelons
Actif
Actif
 
Messages: 19
Inscription: Mar Jan 23, 2007 1:51 am
Localisation: Herault

Re: PRC24 : perte de puissance

Messagepar nop » Sam DĂ©c 22, 2018 9:14 am

Quelle était la 1er société a intervenir ? La deuxième je la connais bien :)

Nop
http://www.drpac.fr - DĂ©pannage/Entretien pac et clim sur Montpellier & Nimes
nop
Scotché au forum
Scotché au forum
 
Messages: 668
Inscription: Ven FĂ©v 06, 2015 3:16 pm