Erreur U4 puis ERRREUR E9

Re: Erreur U4

Messagepar dada » Lun DĂ©c 31, 2018 6:04 pm

Re,

J'ai trouvé sur Clim-pas-cher des références de moteurs de ventilateur Daikin, mais aucune ne cite ma machine comme compatible. :(
Je pense qu'ils ne sont pas exhaustifs!
Du coup, j'hésite entre la référence KFD-325-70-8A2 (comme celle que j'ai actuellement) ou bien la référence KFD-325-70-8C2 (comme celle visible sur le forum: viewtopic.php?f=46&t=17471&hilit=daikin+connecteur&start=90#p170245) qui semble corriger le problème de connecteur mal conçu.
=> Est-elle bien compatible avec ma machine?
Daikin Rzq 100 / Ajtech 100 sur Plancher Chauffant
Maison 2006
Monomur 36 cm / Plâtre projeté
Combles perdus / 30 cm ouate de cellulose
dada
Accro
Accro
 
Messages: 216
Inscription: Dim Jan 25, 2009 2:55 pm

Re: Erreur U4

Messagepar szwip » Lun DĂ©c 31, 2018 10:45 pm

J'ai recherché la différence du A et du C. Apparemment il y a bien une différence entre les 2 (ils ne sont pas destiné aux mêmes UE), mais je n'ai pas trouvé laquelle. Les 2 modèles ont les mêmes caractéristiques principales (325V, 70W, 8 pôles, 850tr/min, sens de rotation, couleur des fils) mais la différence doit se faire ailleurs, par exemple le montage mécanique, l'axe des ventilos ou la nature des signaux de commande et retour de vitesse.

Je te conseil donc de garder la même ref, avec le 2 en plus. Il doit s'agir du numéro de révision. D’ailleurs dans le topic que tu cites, c'est bien le "2" et non le "C" qui a l'air de résoudre le problème d'humidité.
szwip
Actif
Actif
 
Messages: 5
Inscription: Jeu Avr 05, 2018 11:26 pm

Re: Erreur U4

Messagepar dada » Mar Jan 01, 2019 3:43 pm

Selon moi, la longueur du câble est différente, plus longue pour la référence C.
Y a-t-il d'autres différences?
J'espère que si des professionnels passent par là, ils pourront nous renseigner.
Par avance merci
Daikin Rzq 100 / Ajtech 100 sur Plancher Chauffant
Maison 2006
Monomur 36 cm / Plâtre projeté
Combles perdus / 30 cm ouate de cellulose
dada
Accro
Accro
 
Messages: 216
Inscription: Dim Jan 25, 2009 2:55 pm

Re: Erreur U4

Messagepar dada » Jeu Jan 03, 2019 12:24 pm

Merci SZWIP,

Nos diodes (après passage au magasin d'électronique et mega loupe pour lire les caractéristiques) sont bien des 600A / 1V.
Nous avons procédé à leur remplacement hier.
Nous attendons les moteurs normalement demain...
Affaire Ă  suivre!
Daikin Rzq 100 / Ajtech 100 sur Plancher Chauffant
Maison 2006
Monomur 36 cm / Plâtre projeté
Combles perdus / 30 cm ouate de cellulose
dada
Accro
Accro
 
Messages: 216
Inscription: Dim Jan 25, 2009 2:55 pm

Re: Erreur U4

Messagepar dada » Ven Jan 04, 2019 4:20 pm

Bonjour,

Après changement de résistances et diodes, j'ai changé les moteurs.
Il apparaît maintenant l'erreur E9: Problème sur moteur détendeur électronique.
Voici le manuel de dépannage que j'ai trouvé:
https://vdocuments.mx/manuel-depannage- ... lepdf.html
Page 127, il y a les indications de diodes.
Page 209, erreur E9.
D'après Nop, le détendeur électronique est très facile à changer.
Comment doit-on procéder? Merci Nop si vous passez sur le forum de me l'indiquer!
Cordialement.

Dada
Dernière édition par dada le Ven Jan 04, 2019 11:29 pm, édité 1 fois.
Daikin Rzq 100 / Ajtech 100 sur Plancher Chauffant
Maison 2006
Monomur 36 cm / Plâtre projeté
Combles perdus / 30 cm ouate de cellulose
dada
Accro
Accro
 
Messages: 216
Inscription: Dim Jan 25, 2009 2:55 pm

Re: Erreur U4 puis ERRREUR E9

Messagepar dada » Ven Jan 04, 2019 9:41 pm

Suite au code erreur E9, nous venons de tester les résistances des bobines de la valve d'expansion électronique.
Les valeurs sont ok.
Lorsque l'on met le disjoncteur on, le voyant vert clignote.
Le voyant rouge clignotait cet après-midi mais plus ce soir (en mode refroidissement).
Si vous avez des idées... Par avance merci
Daikin Rzq 100 / Ajtech 100 sur Plancher Chauffant
Maison 2006
Monomur 36 cm / Plâtre projeté
Combles perdus / 30 cm ouate de cellulose
dada
Accro
Accro
 
Messages: 216
Inscription: Dim Jan 25, 2009 2:55 pm

Re: Erreur U4 puis ERRREUR E9

Messagepar szwip » Sam Jan 05, 2019 3:35 pm

As-tu dérouler tous les tests liés à la page E9 ?

Je crains malheureusement que la panne puisse provenir de la carte. L'explosion du condensateur a peut-être provoqué d'autres problèmes, ou bien elle a été elle-même provoquée par un autre dysfonctionnement (surtension...).
szwip
Actif
Actif
 
Messages: 5
Inscription: Jeu Avr 05, 2018 11:26 pm

Re: Erreur U4 puis ERRREUR E9

Messagepar dada » Sam Jan 05, 2019 4:14 pm

@Szwip: J'ai déroulé tous les tests concernant la bobine de la vanne électronique.
J'ai commencé à tester la carte A1P, je n'ai rien trouvé d'anormal... Je vais poursuivre mes tests.
Ce qui m'inquiète, c'est qu'en rebranchant mes cartes et en mettant le courant, je n'ai plus de diodes qui s'allument sur la carte A1P.
Et j'ai maintenant de nouveau l'erreur U4...
Tout semble bizarre...
Daikin Rzq 100 / Ajtech 100 sur Plancher Chauffant
Maison 2006
Monomur 36 cm / Plâtre projeté
Combles perdus / 30 cm ouate de cellulose
dada
Accro
Accro
 
Messages: 216
Inscription: Dim Jan 25, 2009 2:55 pm

Re: Erreur U4 puis ERRREUR E9

Messagepar ptigui29 » Dim Jan 06, 2019 1:18 pm

Bonjour
la carte Inverter doit être HS.L'explosion du condo a du faire d'autres dégats .
ptigui29
Assidu
Assidu
 
Messages: 68
Inscription: Ven Jan 11, 2008 7:06 pm

Re: Erreur U4 puis ERRREUR E9

Messagepar Stephane_BZH » Dim Jan 06, 2019 3:37 pm

Bonjour,

Avec les ventilateurs débranchés, est ce que l'erreur U4 est toujours présente?
Il se pourrait qu'il aient de nouveau brûlés...
Stephane_BZH
Assidu
Assidu
 
Messages: 56
Inscription: Jeu Avr 24, 2008 12:22 pm

Re: Erreur U4 puis ERRREUR E9

Messagepar dada » Dim Jan 06, 2019 5:07 pm

Bonjour,

L'erreur U4 persiste lorsque les moteurs sont débranchés.
J'ai testé les moteurs, les valeurs trouvées sont OK...
Daikin Rzq 100 / Ajtech 100 sur Plancher Chauffant
Maison 2006
Monomur 36 cm / Plâtre projeté
Combles perdus / 30 cm ouate de cellulose
dada
Accro
Accro
 
Messages: 216
Inscription: Dim Jan 25, 2009 2:55 pm

Re: Erreur U4 puis ERRREUR E9

Messagepar dada » Dim Jan 06, 2019 5:07 pm

Bonjour,

L'erreur U4 persiste lorsque les moteurs sont débranchés.
J'ai testé les moteurs, les valeurs trouvées sont OK...
Daikin Rzq 100 / Ajtech 100 sur Plancher Chauffant
Maison 2006
Monomur 36 cm / Plâtre projeté
Combles perdus / 30 cm ouate de cellulose
dada
Accro
Accro
 
Messages: 216
Inscription: Dim Jan 25, 2009 2:55 pm

Re: Erreur U4 puis ERRREUR E9

Messagepar nop » Dim Jan 06, 2019 6:14 pm

vous n'avez pas donné votre mail dans les mails envoyé via mon site.
si pas de led : pas bon ...
j'ai pas regarder le model de la machine , je regarde ca de suite.

nop
http://www.drpac.fr - DĂ©pannage/Entretien pac et clim sur Montpellier & Nimes
nop
Scotché au forum
Scotché au forum
 
Messages: 668
Inscription: Ven FĂ©v 06, 2015 3:16 pm

Re: Erreur U4 puis ERRREUR E9

Messagepar nop » Dim Jan 06, 2019 6:19 pm

je viens de voir les photos , ca a bien cramé de partout !
la ref de la carte c'est : 300464P affiché a 843.95€ HT :shock:

y'a electro standart qui répare les cartes qui ont ces soucis.
par contre, en général on a un defaut E7 (defaut ventilo) , le U4 est plus grave.

nop
http://www.drpac.fr - DĂ©pannage/Entretien pac et clim sur Montpellier & Nimes
nop
Scotché au forum
Scotché au forum
 
Messages: 668
Inscription: Ven FĂ©v 06, 2015 3:16 pm

Re: Erreur U4 puis ERRREUR E9

Messagepar dada » Dim Jan 06, 2019 6:33 pm

Bonjour,


@ Nop: Merci pour les informations ;-).

Nous vous envoyons notre mail en MP.



Sur la carte en photo avec le condensateur explosé (P0418-1)[/u]: Nous avons changé les condensateurs reliés aux connecteurs des moteurs, les diodes correspondantes.

Lorsque nous branchons cette carte, la diode clignote bien en vert mais le le courant n'arrive pas sur le connecteur rouge (0V au lieu de 15V).

Il semblerait que la première résistance suivant la diode ait pris mal alors que celle du connecteur blanc est à 20kohm.



Sur la carte A1P: celle où nous n'avons plus de diode verte ou rouge, nous n'avons trouvé aucun élément en défaut pour le moment.
Daikin Rzq 100 / Ajtech 100 sur Plancher Chauffant
Maison 2006
Monomur 36 cm / Plâtre projeté
Combles perdus / 30 cm ouate de cellulose
dada
Accro
Accro
 
Messages: 216
Inscription: Dim Jan 25, 2009 2:55 pm

PrécédenteSuivante

Retourner vers Section AJTECH

Qui est en ligne

Utilisateurs parcourant ce forum: Aucun utilisateur enregistré et 0 invités