Messagepar dbercy » Dim Jan 13, 2019 6:20 pm

donc avec ce ballon ecs, seule la résistance d'appoint permettrait d'atteindre les 54°!
Avatar de l’utilisateur
dbercy
Modérateur
Modérateur
 
Messages: 5932
Inscription: Mar DĂ©c 25, 2007 12:08 pm
Localisation: Yvelines sud, Parc naturel régional de la Haute Vallée de Chevreuse

Re: Températures ECS WPL16S

Messagepar landtd57 » Dim Jan 13, 2019 6:26 pm

dbercy a écrit:donc avec ce ballon ecs, seule la résistance d'appoint permettrait d'atteindre les 54°!


Ce ballon est prévu pour des machines moins puissantes, genre wpl13s

Chez Stiebel la température max de stockage ecs produite en thermodynamique seul est de 50°c si le ballon est adapté.

Un 54° sera de toute façon atteint avec la résistance.
landtd57
Resp. Section
Resp. Section
 
Messages: 538
Inscription: Ven DĂ©c 21, 2007 11:37 pm
Localisation: Moselle

Re: Températures ECS WPL16S

Messagepar dbercy » Dim Jan 13, 2019 6:29 pm

moi je me contente de 42° sur ma dimplex (500l).
sur la stiebel pas d'ecs!
Avatar de l’utilisateur
dbercy
Modérateur
Modérateur
 
Messages: 5932
Inscription: Mar DĂ©c 25, 2007 12:08 pm
Localisation: Yvelines sud, Parc naturel régional de la Haute Vallée de Chevreuse

Re: Températures ECS WPL16S

Messagepar landtd57 » Dim Jan 13, 2019 6:31 pm

dbercy a écrit:moi je me contente de 42° sur ma dimplex (500l).
sur la stiebel pas d'ecs!


500l à 42° c'est déjà un bon stockage mélangé à 38°
landtd57
Resp. Section
Resp. Section
 
Messages: 538
Inscription: Ven DĂ©c 21, 2007 11:37 pm
Localisation: Moselle

Re: Températures ECS WPL16S

Messagepar bleupog » Mar Jan 15, 2019 10:43 am

Bonjour
Toujours pas de réponse de STIEBEL concernant mon ballon
Je suis surpris en lisant, que ma PAC est trop puissante pour ce ballon (une WPL13 est adaptée).Qui peut le plus , peut le moins il me semble
Par ailleurs j'ai bien constaté que lors de la marche pour l'ECS la PAC stoppe à 58°C, et après une tempo d'environ 20 mn elle redémarre ce qui permet en particulier lors des longues programmations de l'ECS (nuit) de permettre à l'ECS de monter à graduellement à 49°c
Merci pour vos infos
Cordialement
bleupog
Actif
Actif
 
Messages: 24
Inscription: Sam Mai 31, 2008 2:40 pm

Re: Températures ECS WPL16S

Messagepar landtd57 » Mar Jan 15, 2019 10:59 am

La wpl 13s est moins puissante que la wpl 16s. Votre argument qui peut le plus peut le moins n'est pas exact ici.
La machine arrive Ă  chaque cycle Ă  son maximum et cela plusieurs fois pour faire l'ecs.
landtd57
Resp. Section
Resp. Section
 
Messages: 538
Inscription: Ven DĂ©c 21, 2007 11:37 pm
Localisation: Moselle

Re: Températures ECS WPL16S

Messagepar dbercy » Mar Jan 15, 2019 1:13 pm

bleupog a Ă©crit:Qui peut le plus , peut le moins il me semble

bonjour

comme le dit landtd57, une pac puissance avec un serpentin de ballon ecs trop petit engendre une montée en température trop rapide et un delta T certainement très faible avant que l'eau sanitaire dans le ballon n'ai eu le temps de grimper.
donc la pac arrive à sa température max et s’arrête et ne repart qu'une fois les 20mn passées engendrant de multiples cycles ecs avec une pac au taquet!.
je pense dans ce cas qu'il vaudrait mieux programmer plus bas la température ecs de manière à préserver le compresseur, quitte à ce que les cycles reviennent un peu plus souvent durant la journée.
ou alors activer la résistance élec d'appoint ecs....
Avatar de l’utilisateur
dbercy
Modérateur
Modérateur
 
Messages: 5932
Inscription: Mar DĂ©c 25, 2007 12:08 pm
Localisation: Yvelines sud, Parc naturel régional de la Haute Vallée de Chevreuse

Re: Températures ECS WPL16S

Messagepar bleupog » Jeu FĂ©v 07, 2019 12:34 pm

Bonjour
Toujours pas de réponse de STIEBEL malgré une relance,
Je vous remercie pour votre aide qui me permet de mieux connaitre ma PAC
bleupog
Actif
Actif
 
Messages: 24
Inscription: Sam Mai 31, 2008 2:40 pm

Re: Températures ECS WPL16S

Messagepar landtd57 » Jeu FĂ©v 07, 2019 2:09 pm

Vous avez contactez Stiebel par quel moyen? Mail, téléphone?
landtd57
Resp. Section
Resp. Section
 
Messages: 538
Inscription: Ven DĂ©c 21, 2007 11:37 pm
Localisation: Moselle

Re: Températures ECS WPL16S

Messagepar dbercy » Jeu FĂ©v 07, 2019 2:16 pm

bleupog a écrit:Par ailleurs j'ai bien constaté que lors de la marche pour l'ECS la PAC stoppe à 58°C, et après une tempo d'environ 20 mn elle redémarre

bonjour
à vérifier le réglage de la température départ max dans les paramètres.
il serait intéressant de connaitre la température départ et retour lors de la production ecs.
Avatar de l’utilisateur
dbercy
Modérateur
Modérateur
 
Messages: 5932
Inscription: Mar DĂ©c 25, 2007 12:08 pm
Localisation: Yvelines sud, Parc naturel régional de la Haute Vallée de Chevreuse

Re: Températures ECS WPL16S

Messagepar bleupog » Ven FĂ©v 15, 2019 12:24 pm

Bonjour
Toujours pas de réponse
J'ai contacté STIEBEL par mail , ils ne répondent pas aux particulier par téléphone, et je n'ai pas de pro dans mon secteur
Concernant les paramètres températures:
- temp max de retour 52
-temp max de départ chauffage 58
-temp max de départ ECS 58
-temp max circuit mélangé 65

en fonctionnement ECS a l'instant :
-temp départ ECS 56.5
-temp retour ECS 33.2
-temp ECS 46.8
-consigne ECS 52
bleupog
Actif
Actif
 
Messages: 24
Inscription: Sam Mai 31, 2008 2:40 pm

Re: Températures ECS WPL16S

Messagepar dbercy » Ven FĂ©v 15, 2019 1:54 pm

bleupog a Ă©crit:
en fonctionnement ECS a l'instant :
-temp départ ECS 56.5
-temp retour ECS 33.2
-temp ECS 46.8
-consigne ECS 52

Oula!! delta T de 23,3k au lieu de 5k gros souci.........l'eau ne circule pas ou tres mal!! donc normal que l'ecs ne monte pas!!
circulateur?, réglage vitesse? il faut fouiller de ce coté là!
comme la tempé départ max est réglée (normal) à 58°, avec un retour à 33,2°, l'ecs n'a pas le temps de monter en chauffe et la pac est coupée rapidement puisqu'elle atteint son seuil critique programmé!
Avatar de l’utilisateur
dbercy
Modérateur
Modérateur
 
Messages: 5932
Inscription: Mar DĂ©c 25, 2007 12:08 pm
Localisation: Yvelines sud, Parc naturel régional de la Haute Vallée de Chevreuse

Re: Températures ECS WPL16S

Messagepar landtd57 » Ven FĂ©v 15, 2019 2:05 pm

Bonjour,

Quel est ton code postal??

Concernant les températures, le MAX retour sur une STIEBEL ne doit pas excéder 50°
Les 52° elle n'arrivera jamais à les faire.

La t° retour ECS n'est pas en lecture sur le régulateur, l'as tu contrôler manuellement avec un thermomètre??
La t° max ECS que la PAC peu faire est de 50°, les 52° de réglé ne sont pas bon.
landtd57
Resp. Section
Resp. Section
 
Messages: 538
Inscription: Ven DĂ©c 21, 2007 11:37 pm
Localisation: Moselle

Re: Températures ECS WPL16S

Messagepar dbercy » Ven FĂ©v 15, 2019 2:08 pm

landtd57 a écrit:La t° retour ECS n'est pas en lecture sur le régulateur, l'as tu contrôler manuellement avec un thermomètre??
La t° max ECS que la PAC peu faire est de 50°, les 52° de réglé ne sont pas bon.

petite question.
lorsque la pac est en mode ecs, les indications de tempé départ et retour pac sur la régul ne correspondent pas?
Avatar de l’utilisateur
dbercy
Modérateur
Modérateur
 
Messages: 5932
Inscription: Mar DĂ©c 25, 2007 12:08 pm
Localisation: Yvelines sud, Parc naturel régional de la Haute Vallée de Chevreuse

Re: Températures ECS WPL16S

Messagepar landtd57 » Ven FĂ©v 15, 2019 2:16 pm

dbercy a Ă©crit:
landtd57 a écrit:La t° retour ECS n'est pas en lecture sur le régulateur, l'as tu contrôler manuellement avec un thermomètre??
La t° max ECS que la PAC peu faire est de 50°, les 52° de réglé ne sont pas bon.

petite question.
lorsque la pac est en mode ecs, les indications de tempé départ et retour pac sur la régul ne correspondent pas?



Non, la T° retour affichée est celle dans le tampon, et lorsque l'on est en production ECS, on ne passe pas par le tampon.
landtd57