phr 11 qui disjoncte

phr 11 qui disjoncte

Messagepar sebtam » Sam Jan 05, 2019 3:02 pm

bonsoir a tous
depuis qq temps j ai des soucis avec ma phr 11
j avait des soucis de HE , j ai changé le ballon et c'est rentré dans l orde.
qq temps apres rebelotte,en rajoutant de l eau pour monter la pression ou dés que la pression augmente vers 2 bars ca disparait.
mais depuis quelques jours un probleme plus ennuyeux est apparut
ma pompe fait un cycle normal mais dés qu arrive le cycle de degivrage elle se coupe au niveau du disjoncteur(rien que la pompe et pas le module MC8)
ca m'a fait ca deux jour, et puis plus rien pendant les deux jours de grand froid.
depuis ce matin rebelotte ,au bout de 20/30 mn elle se recoupe
j en set deduit que c'était avant le cycle de degivrage car l echangeur était gelé
qui peut m aider :roll: :x
merci
sebtam
Actif
Actif
 
Messages: 16
Inscription: Jeu DĂ©c 02, 2010 9:10 pm

Re: phr 11 qui disjoncte

Messagepar MHz » Sam Jan 05, 2019 9:44 pm

sebtam a Ă©crit:depuis ce matin rebelotte ,au bout de 20/30 mn elle se recoupe
j en set deduit que c'était avant le cycle de degivrage car l echangeur était gelé

Bonsoir,
ça disjoncte ou c'est seulement le compresseur qui s'arrete?
Si disjoncte au moment du degivrage, il se peut que ce soit la protection différentielle ( fuite de 220V à la terre)
Ouvrir la PAC et vérifier que les fils qui arrivent à la bobine verte sous le gros tuyau jaune ( bobine d'activation de la V4V) sont bien isolés.
Sinon verifier si pas de cable dénudé qui toucherait la masse/terre.
PC+ BallonSolaireTSP+Technibel PHTJ14+Chaudière Sunatherm60
afficheur deporté+ monitoring avec Itow
http://www.chaleurterre.com/forum/viewtopic.php?p=68133
http://itow.fr/itow/index.php?r=synoptique&j&u=1362427631
MHz
Scotché au forum
Scotché au forum
 
Messages: 1682
Inscription: Mar Oct 30, 2007 2:04 am
Localisation: Toulouse

Re: phr 11 qui disjoncte

Messagepar sebtam » Dim Jan 06, 2019 10:42 am

c est la pompe qui disjoncte
n ettant pas chez moi je verifie en rentrant
merci
sebtam
Actif
Actif
 
Messages: 16
Inscription: Jeu DĂ©c 02, 2010 9:10 pm

Re: phr 11 qui disjoncte

Messagepar sebtam » Lun Jan 07, 2019 2:21 pm

bonjour
pas de cables denudés, j ai verifié les bonnes connections,et mis de l isolant dessus.
il y a eu une coupure cette nuit, mais plus rien depuis.
l'échangeur arriere n est pas givré, mis a part le bas qui est completement glacé.
il me sem ble que le kit tracage cuve ne fait pas son effet.
il fait 5° aujourdhui la pompe ne tourne pas bcp
je fais des relevés ce soir quand elle sera fonctionelle
merci
sebtam
Actif
Actif
 
Messages: 16
Inscription: Jeu DĂ©c 02, 2010 9:10 pm

Re: phr 11 qui disjoncte

Messagepar sebtam » Lun Jan 07, 2019 6:15 pm

bonsoir
17h la pompe c'est relancée , voici qq relevés
p1 4
p2 27

p3 32
p4 27
p8 23
p10 1
p11 1
p12/13/14 0

p 20 -10
p21 -7
p 22 5.0
p 23 19
p 24 2.0
p29 25.0
p30 35
p36 15
p37 30
p40 7.5
p50 0
p51 0
p53 2
le reste est conforme aux parametres par defaut
j essaerai de faire un relevé quand je rentrerai vers 21h
ps; la chose qui me turlupine aussi est que la pression redescent assez vite en dessous de 1.8 bars donc HE et disparait quand elle repasse au dessus de 2.2 bars
sebtam
Actif
Actif
 
Messages: 16
Inscription: Jeu DĂ©c 02, 2010 9:10 pm

Re: phr 11 qui disjoncte

Messagepar MHz » Lun Jan 07, 2019 10:22 pm

sebtam a Ă©crit:bonjour
pas de cables denudés, j ai verifié les bonnes connections,et mis de l isolant dessus.
il y a eu une coupure cette nuit, mais plus rien depuis.i

Bon, on parle bien d'un disjonction due à la protection différentielle?
Si vous n'avez pas vu de fils denudés, c'est qu'il y a un composant ( circualteur, compresseur) qui a du 220V qui fuit vers la terre....
Il faudrait faire des vérifications de resistance ohmique sur le circulateur et le compresseur...
l'échangeur arriere n est pas givré, mis a part le bas qui est completement glacé.
il me sem ble que le kit tracage cuve ne fait pas son effet.i

Si c'est pas trop pris en glace c'est normal. Prendre un tuyau d'arrosage et arroser jusqu'à disparation de la glace. Il y a moyen de tester l'alimentation du cordon chauffant : un voyant fixe est allumé sur le display quand le cordon est allmenté - peut aussi à verifier si c'est pas lui qui fuit à la terre?
PC+ BallonSolaireTSP+Technibel PHTJ14+Chaudière Sunatherm60
afficheur deporté+ monitoring avec Itow
http://www.chaleurterre.com/forum/viewtopic.php?p=68133
http://itow.fr/itow/index.php?r=synoptique&j&u=1362427631
MHz
Scotché au forum
Scotché au forum
 
Messages: 1682
Inscription: Mar Oct 30, 2007 2:04 am
Localisation: Toulouse

Re: phr 11 qui disjoncte

Messagepar sebtam » Mar Jan 08, 2019 9:55 am

déjà merci a mhz pour son ecoute et ses conseils
je ne suis pas expert en elec mais je v essayer de faire les mesures
cette nuit pas de soucis , et ce matin la pompe tourne normalement.toujours un peu de glace en bas de la cuve.
par contre le cycle de degivrage s'est mis en route normalement sans disjoncter.a la fin du cycle arret du generateur avec alarme E01 1 a 2 sec puis remise da la temperature et redemarage dues ventilo et du groupe qq minutes apres ….
sebtam
Actif
Actif
 
Messages: 16
Inscription: Jeu DĂ©c 02, 2010 9:10 pm

Re: phr 11 qui disjoncte

Messagepar MHz » Mar Jan 08, 2019 12:46 pm

[quote="sebtam" ]generateur avec alarme E01 1 a 2 sec puis remise da la temperature et redemarage dues ventilo et du groupe qq minutes apres ….[/quote]
E01=alarme HP, ça peut arriver lors des degivrages ,
l fait controler le deltaT ( eau Sortie-eauEntrée) qui doit etre = à 7 + ou -2
PC+ BallonSolaireTSP+Technibel PHTJ14+Chaudière Sunatherm60
afficheur deporté+ monitoring avec Itow
http://www.chaleurterre.com/forum/viewtopic.php?p=68133
http://itow.fr/itow/index.php?r=synoptique&j&u=1362427631
MHz
Scotché au forum
Scotché au forum
 
Messages: 1682
Inscription: Mar Oct 30, 2007 2:04 am
Localisation: Toulouse

Re: phr 11 qui disjoncte

Messagepar sebtam » Jeu Jan 10, 2019 8:59 am

bonjour mhz
depuis dimanche tout est normal ca ne disjoncte pas.
ce matin j ai fais qq relevés car la température est descendu a -2
en degivrage
p1 -2
p2 29
p3 26
p4 30.4
p8 23
pas de problemes lors du degivrage eo1 en fin puis retour du cycle

en marche
p1 -2
p2 28
p3 33
p4 30
p8 23
pression au mano 2.3 bars
voila pour instant tout fonctionne
bonne journee
sebtam