Messagepar lokix51 » Dim Jan 06, 2019 8:22 pm

Bonsoir, je suis Michel dans le sud de la France et j'ai un gros problème sur une dimplex IW18TE
depuis 2010 aucun problème et il y a 5 jours j'ai voulu nettoyer le filtre arrive d'eau du puits, au démarrage plus rien ou presque(démarre trois a quatre minutes) j'ai tout disjoncté, j'ai verifier les sondes exter, entrée ok
elle alimente des radiateurs et la courbe de chauffe point final (-20) est a 44°C
actuellement j'ai comme défaut limite fonctionnement inférieur
d'autres défauts sont apparue avant la disjonction : temps extérieur a -99.9 °C avec sonde retour court-circuit ou rupture
j'ai beau chercher je trouve pas
avez vous une idée?
merci
lokix51
Actif
Actif
 
Messages: 25
Inscription: Ven Jan 04, 2019 6:35 pm

Re: IW18 TE

Messagepar dbercy » Dim Jan 06, 2019 8:40 pm

bonjour et bienvenue

tout d’abord il doit s'agir de la WI 18TE et non IW 18TE.
il semblerait que le problème vienne de la température ou du débit de l'eau de la nappe, delta T supérieur à 4k.
la pompe d'eau du puits débite t'elle?
ce qui est curieux, c'est les autres messages d'erreurs n'ont rien à voir et sembleraient indiquer que l'ensemble des sondes ai un problème..... ! :?
Avatar de l’utilisateur
dbercy
Modérateur
Modérateur
 
Messages: 5932
Inscription: Mar DĂ©c 25, 2007 12:08 pm
Localisation: Yvelines sud, Parc naturel régional de la Haute Vallée de Chevreuse

Re: IW18 TE

Messagepar lokix51 » Dim Jan 06, 2019 8:47 pm

Bonsoir,
le débit est correct et pour la panne limite de fonctionnement inf je suis allais sur réglage special et mi oui sur désactive limite , mais la pompe ne démarre toujours pas , je sais pas pourquoi
lokix51
Actif
Actif
 
Messages: 25
Inscription: Ven Jan 04, 2019 6:35 pm

Re: IW18 TE

Messagepar dbercy » Dim Jan 06, 2019 9:23 pm

y a t'il une possibilité de lire les températures départ et retour puits sur la régulation afin de vérifier si le delta T est bien inférieur à 4k?
Avatar de l’utilisateur
dbercy
Modérateur
Modérateur
 
Messages: 5932
Inscription: Mar DĂ©c 25, 2007 12:08 pm
Localisation: Yvelines sud, Parc naturel régional de la Haute Vallée de Chevreuse

Re: IW18 TE

Messagepar lokix51 » Dim Jan 06, 2019 11:39 pm

je le mesurerais demain, la elle marche avec comme défauts temps extérieur -99,9 et sonde retour cour-circuit , je surveille pour voir si elle s’arrête. demain je mesure le delta T de l'eau du puis , merci de ton aide et a demain
lokix51
Actif
Actif
 
Messages: 25
Inscription: Ven Jan 04, 2019 6:35 pm

Re: IW18 TE

Messagepar lokix51 » Dim Jan 06, 2019 11:52 pm

finalement je viens de le mesuré arrivé 12.5 depart 10.1 2,4K
lokix51
Actif
Actif
 
Messages: 25
Inscription: Ven Jan 04, 2019 6:35 pm

Re: IW18 TE

Messagepar lokix51 » Lun Jan 07, 2019 12:11 am

bon elle ne s’arrête plus j'ai coupé la pompe du puits, la pompe a chaleur continue de tournée , je vais donc l'ouvrir et regardé le stop floo , je pense que mon pb vient de la , as tu des précisions ou un schéma des renseignements sur la résistance plz? merci
lokix51
Actif
Actif
 
Messages: 25
Inscription: Ven Jan 04, 2019 6:35 pm

Re: IW18 TE

Messagepar dbercy » Lun Jan 07, 2019 8:56 am

juste trouvé cela mais pas de plz:
http://www.dimplex.de/media/Montageanwe ... -gb-fr.pdf
Avatar de l’utilisateur
dbercy
Modérateur
Modérateur
 
Messages: 5932
Inscription: Mar DĂ©c 25, 2007 12:08 pm
Localisation: Yvelines sud, Parc naturel régional de la Haute Vallée de Chevreuse

Re: IW18 TE

Messagepar lokix51 » Lun Jan 07, 2019 9:25 am

lol plz = s'il vous plait

bon j'ai mis un autre stop fow mais rien ni fait , à un moment tu écrit qu'il y a un pb avec toutes les sondes , possible ça marche un peux des fois et après elle replante , es qu'il est possible de tout remettre a zero , valeur usine? si oui comment
lokix51
Actif
Actif
 
Messages: 25
Inscription: Ven Jan 04, 2019 6:35 pm

Re: IW18 TE

Messagepar dbercy » Lun Jan 07, 2019 10:59 am

lokix51 a écrit:bon j'ai mis un autre stop fow mais rien ni fait , à un moment tu écrit qu'il y a un pb avec toutes les sondes , possible ça marche un peux des fois et après elle replante , es qu'il est possible de tout remettre a zero , valeur usine? si oui comment

je serais étonné que les deux sondes posent problèmes en même temps.
peut être vérifier ohmiquement leur valeur directement sur la carte en J2 (page 47 de la doc mise en lien), si l'une est en court circuit, perturbe aussi les valeurs de l'autre sonde......
a part cela, derrière, c'est la carte!
moi je ne réinitialiserai pas, trop de config à rentrer ensuite!!
Avatar de l’utilisateur
dbercy
Modérateur
Modérateur
 
Messages: 5932
Inscription: Mar DĂ©c 25, 2007 12:08 pm
Localisation: Yvelines sud, Parc naturel régional de la Haute Vallée de Chevreuse

Re: IW18 TE

Messagepar lokix51 » Lun Jan 07, 2019 11:31 am

bon voila quand je débranche la sonde extérieure je mesure 5.19 k ohm sur la carte en J2 b1 et x3 13.57 M ohm

sonde retour sur la carte en J2 b2 a x3 7.19 k ohm
la sonde retour c'est quoi une CTN 10 ?
si je comprend bien j'ai ma carte qui est hs
ca doit pas etre donné
lokix51
Actif
Actif
 
Messages: 25
Inscription: Ven Jan 04, 2019 6:35 pm

Re: IW18 TE

Messagepar dbercy » Lun Jan 07, 2019 11:52 am

lokix51 a Ă©crit:si je comprend bien j'ai ma carte qui est hs
ca doit pas etre donné

pas de précipitation..... on va poser la question au service technique!
Avatar de l’utilisateur
dbercy
Modérateur
Modérateur
 
Messages: 5932
Inscription: Mar DĂ©c 25, 2007 12:08 pm
Localisation: Yvelines sud, Parc naturel régional de la Haute Vallée de Chevreuse

Re: IW18 TE

Messagepar lokix51 » Lun Jan 07, 2019 12:04 pm

ha ok merci
lokix51
Actif
Actif
 
Messages: 25
Inscription: Ven Jan 04, 2019 6:35 pm

Re: IW18 TE

Messagepar dbercy » Lun Jan 07, 2019 1:06 pm

Voila la réponse :

La sonde ext. est NTC-2
Les autres sondes sont des NTC-10 (sur une WI)
La mesure doit être réalisée avec les fils déconnectés du régulateur !
Si les valeurs ohmiques sont bonnes, mais que les mesures du régulateur ne le sont pas, il reste 2 solutions :

* la connexion au GND n'est pas bonne --> vérifier serrage des bornes et la connexion du bornier GND au régulateur

* le régulateur est HS
Avatar de l’utilisateur
dbercy
Modérateur
Modérateur
 
Messages: 5932
Inscription: Mar DĂ©c 25, 2007 12:08 pm
Localisation: Yvelines sud, Parc naturel régional de la Haute Vallée de Chevreuse

Re: IW18 TE

Messagepar dbercy » Lun Jan 07, 2019 1:08 pm

image003.png
Avatar de l’utilisateur
dbercy
Modérateur
Modérateur
 
Messages: 5932
Inscription: Mar DĂ©c 25, 2007 12:08 pm
Localisation: Yvelines sud, Parc naturel régional de la Haute Vallée de Chevreuse