Messagepar mage » Mar Mar 05, 2019 11:18 pm

Bonjour Ă  tous,

J'ai installé depuis quelques semaines une LG Therma V dans notre maison.

Descriptif environnement:
Lieux: Nord (Lille)
Taille maison: 300m2 (100 m2 est totalement neuf avec forte isolation)
Chauffage: Radiateurs fontes et 3 aciers

PAC: LG Therma V 16kw HT
BT: 300L
2 résistances de 3Kva chacune mise sur la BT en secours.
2 circuits: 1 chambre 1 reste de la maison
3 accélérateurs automatique. Il régule automatiquement leur vitesse.
PAC -> Accélérateur -> BT -> 2 accélérateurs (1 par circuit)
Thermostat NEST qui commande l'accélérateur du "bas" (autre que les chambres)

L'installation a été faite par moi et un chauffagiste pas forcément super expert en PAC.
La 1ere semaine la PAC a été configuré en température fixe en sortie (46°), le mini de la PAC.
Je viens de la passer en Loi d'eau RĂ©glage: ch23 -20: + 18 ch25: 45:20

Je suis en cours d'installation des sondes Itow. Pour le moment j'ai l'impression qu'elle fait de long cycle de chauffe.
J'attends l'installation des sondes pour analyser.

Quelques photos:
IMG_1098.png
IMG_1098.png (138.74 Kio) Vu 228 fois

IMG_1099.png
IMG_1099.png (141.3 Kio) Vu 228 fois

IMG_1097.png
IMG_1097.png (125.43 Kio) Vu 228 fois

IMG_1100.png
IMG_1100.png (169.51 Kio) Vu 228 fois


Je suis preneur de vos avis/conseils sur l'installation
Merci
mage
Actif
Actif
 
Messages: 16
Inscription: Jeu Jan 03, 2019 11:16 pm

Re: Présentation installation LG THERMA V

Messagepar dbercy » Mer Mar 06, 2019 10:28 am

mage a Ă©crit:Je suis en cours d'installation des sondes Itow. Pour le moment j'ai l'impression qu'elle fait de long cycle de chauffe.

bonjour et bravo pour cette installation.

effectivement avec itow on pourra voir si tes réglages peuvent être optimisés et si LG a fait (enfin) des efforts sur la durée des cycles et l'invertérisation de ces thermaV!
Avatar de l’utilisateur
dbercy
Modérateur
Modérateur
 
Messages: 5933
Inscription: Mar DĂ©c 25, 2007 12:08 pm
Localisation: Yvelines sud, Parc naturel régional de la Haute Vallée de Chevreuse

Re: Présentation installation LG THERMA V

Messagepar mage » Mer Mar 06, 2019 9:18 pm

dbercy a Ă©crit:
mage a Ă©crit:Je suis en cours d'installation des sondes Itow. Pour le moment j'ai l'impression qu'elle fait de long cycle de chauffe.

bonjour et bravo pour cette installation.

effectivement avec itow on pourra voir si tes réglages peuvent être optimisés et si LG a fait (enfin) des efforts sur la durée des cycles et l'invertérisation de ces thermaV!


Effectivement itow nous indiquera ce qu'il en est.
L'ideal est combien de cycle / jour ou heure ?
mage
Actif
Actif
 
Messages: 16
Inscription: Jeu Jan 03, 2019 11:16 pm

Re: Présentation installation LG THERMA V

Messagepar dbercy » Mer Mar 06, 2019 9:32 pm

mage a Ă©crit:L'ideal est combien de cycle / jour ou heure ?

bonjour

sur mes deux pac, je suis max a 1 cycles par heure mais sur la LG, on peut considérer que 2 cycles/h restent correct soit 48 démarrages par 24h.
ceux de picotsec avec sa LG THERMAV sont ici (février 2019):
http://itow.fr/itow/index.php?r=histoDe ... 1357137311
soit 672 démarrages pour 28j soit 24 demarrages /24h donc on est dans les clous avec 1 démarrage par heure.
25 démarrages/24h en décembre 2018 et 24,7 en novembre! c'est bien pratique ces stats sur itow! on peut pas tricher!!

au départ, il avait 300 démarrages/24h. je te laisse imaginer la gueule du compresseur après plusieurs années d'exploitation! :?
Avatar de l’utilisateur
dbercy
Modérateur
Modérateur
 
Messages: 5933
Inscription: Mar DĂ©c 25, 2007 12:08 pm
Localisation: Yvelines sud, Parc naturel régional de la Haute Vallée de Chevreuse

Re: Présentation installation LG THERMA V

Messagepar mage » Mer Mar 06, 2019 10:40 pm

dbercy a Ă©crit:
mage a Ă©crit:L'ideal est combien de cycle / jour ou heure ?

bonjour

sur mes deux pac, je suis max a 1 cycles par heure mais sur la LG, on peut considérer que 2 cycles/h restent correct soit 48 démarrages par 24h.
ceux de picotsec avec sa LG THERMAV sont ici (février 2019):
http://itow.fr/itow/index.php?r=histoDe ... 1357137311
soit 672 démarrages pour 28j soit 24 demarrages /24h donc on est dans les clous avec 1 démarrage par heure.
25 démarrages/24h en décembre 2018 et 24,7 en novembre! c'est bien pratique ces stats sur itow! on peut pas tricher!!


au départ, il avait 300 démarrages/24h. je te laisse imaginer la gueule du compresseur après plusieurs années d'exploitation! :?


Effectivement !
J'espère arrive à 1/ heure
La j'ai l'impression qu'on y est pas loin, par contre le cycle me semble assez long (20min ? )
mage
Actif
Actif
 
Messages: 16
Inscription: Jeu Jan 03, 2019 11:16 pm

Re: Présentation installation LG THERMA V

Messagepar dbercy » Jeu Mar 07, 2019 11:21 am

mage a Ă©crit:Effectivement !
J'espère arrive à 1/ heure
La j'ai l'impression qu'on y est pas loin, par contre le cycle me semble assez long (20min ? )

bonjour

comme diraient certains, plus c'est long, plus c'est bon! cette devise s'applique aussi aux pacs en générale et aux compresseurs en particulier!
le compresseur n'aime pas les démarrages intempestifs donc il est mieux que le compresseur tourne plus longtemps, quitte a se reposer plus longtemps aussi, d'ou l'importance de la capacité du ballon tampon sur les TOR et dans une moindre mesure sur les Inverters. le souci rencontré il y a une dizaine d'année avec LG, c'est que leurs pacs invertérisaient très mal et au lieu de baisser en régime, se coupaient rapidement une fois la température départ atteinte, d'ou des cycles de quelques minutes seulement!

tu peux vérifier la durée actuelle de mes cycles (en baladant la souris) sur ma dimplex (env 45mn):
http://itow.fr/itow/index.php?r=graphiq ... 1327511756
et ma stiebel (env 30mn):
http://itow.fr/itow/index.php?r=graphiq ... 1491749550
Avatar de l’utilisateur
dbercy
Modérateur
Modérateur
 
Messages: 5933
Inscription: Mar DĂ©c 25, 2007 12:08 pm
Localisation: Yvelines sud, Parc naturel régional de la Haute Vallée de Chevreuse

Re: Présentation installation LG THERMA V

Messagepar mage » Jeu Mar 07, 2019 7:01 pm

Vivement que itow soit branché pour moi !
mage
Actif
Actif
 
Messages: 16
Inscription: Jeu Jan 03, 2019 11:16 pm

Re: Présentation installation LG THERMA V

Messagepar mage » Mer Mar 20, 2019 10:45 pm

mage a écrit:Vivement que itow soit branché pour moi !

Les premiers graph arrivent !
Je vais suivre ça
Il me restera le compteur electrique Ă  mettre en place.
mage
Actif
Actif
 
Messages: 16
Inscription: Jeu Jan 03, 2019 11:16 pm

Re: Présentation installation LG THERMA V

Messagepar mage » Jeu Mar 21, 2019 1:07 am

mage a Ă©crit:
mage a écrit:Vivement que itow soit branché pour moi !

Les premiers graph arrivent !
Je vais suivre ça
Il me restera le compteur electrique Ă  mettre en place.


Que pensez vous des courbes ?
http://itow.fr/itow/index.php?r=tabDeBord&d=24&c=-1&j1=21&j=14&j2=20&m1=03&m=03&m2=03&a1=18&a=19&a2=19&f=align&v=2D&e=mobile&esp=pv&edu=j&u=1552330583
mage
Actif
Actif
 
Messages: 16
Inscription: Jeu Jan 03, 2019 11:16 pm

Re: Présentation installation LG THERMA V

Messagepar dbercy » Jeu Mar 21, 2019 6:05 pm

bonjour

51 pointes de température sur le départ ce qui laisserai penser a 51 démarrages/24h!
à moins qu'elle n'inverterise efficacement mais seul le compteur dédié pourra nous éclaircir sur ces points!
dans le même temps, picotsec avec sa thermaV totalise 22 démarrages/24H soit plus de moitié moins!!
http://itow.fr/itow/index.php?r=graphiq ... 1357137311

LG aurait il toujours ce même problème de cycles courts?
Avatar de l’utilisateur
dbercy
Modérateur
Modérateur
 
Messages: 5933
Inscription: Mar DĂ©c 25, 2007 12:08 pm
Localisation: Yvelines sud, Parc naturel régional de la Haute Vallée de Chevreuse

Re: Présentation installation LG THERMA V

Messagepar mage » Jeu Mar 21, 2019 10:13 pm

dbercy a Ă©crit:bonjour

51 pointes de température sur le départ ce qui laisserai penser a 51 démarrages/24h!
à moins qu'elle n'inverterise efficacement mais seul le compteur dédié pourra nous éclaircir sur ces points!
dans le même temps, picotsec avec sa thermaV totalise 22 démarrages/24H soit plus de moitié moins!!
http://itow.fr/itow/index.php?r=graphiq ... 1357137311

LG aurait il toujours ce même problème de cycles courts?

Le compteur elec sera branché ce WE. Je serai fixé du coup ...
il faut peut ĂŞtre que je change le reglage 25 de la PAC
le 23 est Ă  -20:18
25 est Ă  : 65:40
mage
Actif
Actif
 
Messages: 16
Inscription: Jeu Jan 03, 2019 11:16 pm

Re: Présentation installation LG THERMA V

Messagepar dbercy » Ven Mar 22, 2019 8:17 am

mage a Ă©crit:il faut peut ĂŞtre que je change le reglage 25 de la PAC
le 23 est Ă  -20:18
25 est Ă  : 65:40

bonjour
donc tu es réglé pour -20°ext à 65° de tempé d'eau : 55° serait suffisant
et pour 18° ext tu es réglé à 40° de tempé d'eau, ce qui est beaucoup trop chaud, 25° serait suffisant.
Avatar de l’utilisateur
dbercy
Modérateur
Modérateur
 
Messages: 5933
Inscription: Mar DĂ©c 25, 2007 12:08 pm
Localisation: Yvelines sud, Parc naturel régional de la Haute Vallée de Chevreuse

Re: Présentation installation LG THERMA V

Messagepar mage » Ven Mar 22, 2019 12:32 pm

dbercy a Ă©crit:
mage a Ă©crit:il faut peut ĂŞtre que je change le reglage 25 de la PAC
le 23 est Ă  -20:18
25 est Ă  : 65:40

bonjour
donc tu es réglé pour -20°ext à 65° de tempé d'eau : 55° serait suffisant
et pour 18° ext tu es réglé à 40° de tempé d'eau, ce qui est beaucoup trop chaud, 25° serait suffisant.

Ok
Je vais modidier
Merci !
mage
Actif
Actif
 
Messages: 16
Inscription: Jeu Jan 03, 2019 11:16 pm


Retourner vers Air/Eau - Eau/Eau - Sol/Sol - Sol/Eau - Air/Air

Qui est en ligne

Utilisateurs parcourant ce forum: Aucun utilisateur enregistré et 0 invités