Index du forum Pompes Ă  chaleur Air/Eau - Eau/Eau - Sol/Sol - Sol/Eau - Air/Air Section CIAT

4 flash démarreur CARLO

4 flash démarreur CARLO

Messagepar galaxy77 » Mar Mar 12, 2019 10:48 am

Bonjour Ă  tous
Enhardi par le dépannage de mon démarreur carlo (celui en service) expliqué dans un autre sujet, et ayant le conservé le vieux qui était en défaut (4 flashs de la LED rouge de celui), je me suis en tête de le dépanner.
Après consultation du datasheet de ce démarreur, les 4 flashs indiquant une protection interne et plus précisément sur le circuit du condensateur (220µF) interne au démarreur carlo.
Après vérification que celui-ci était bon, il ne restait plus que le relais qui le soustrait une fois le démarrage progressif effectué.
Reference du relais hongfa: JQX-102-F-P T-24VDC 20A (restant collé mécaniquement).
Trouvé sur le Net (aliexpress chine) une fois remplacé le démarreur fonctionne normalement.
Si ca peut servir!.