Erreur 7h mais ecs qui fonctionne !

Erreur 7h mais ecs qui fonctionne !

Messagepar svdidier » Ven Mai 17, 2019 12:27 pm

Bonjour, ma pompe se met en arrêt dès que la vanne motorisée bascule de l’ecs au plancher chauffant.

J’ai essayé manuellement en enlevant le moteur de la vanne et c’est pareil.

J’ai démonté le circulateur qui tourne très bien réglé au Max.

La pression est de 1,8.

J’ai nettoyé le filtre peu encrassé.

Serait ce la vanne trois voies qui ne ferme pas assez l’ecs et du coup pas assez de debit pour le pc ?

C’est arrivé après une absence de 10 jours ou j’avais réglé le thermostat sur 14° et coupé l’ecs.

Merci pour vos avis.
svdidier
Actif
Actif
 
Messages: 18
Inscription: Lun Oct 29, 2012 8:15 pm

Re: Erreur 7h mais ecs qui fonctionne !

Messagepar svdidier » Sam Mai 18, 2019 11:56 am

Et ben, ça n’inspire pas grand monde....
svdidier
Actif
Actif
 
Messages: 18
Inscription: Lun Oct 29, 2012 8:15 pm

Re: Erreur 7h mais ecs qui fonctionne !

Messagepar rr1 » Dim Mai 19, 2019 8:56 pm

j'avais eu les mêmes symptômes, il me fallait juste nettoyer le commutateur de débit "flowswitch"
Daikin altherma BT 14kw + ecs
voir tous mesparamètres
voir ma documentation Daikin
Avatar de l’utilisateur
rr1
Très assidu
Très assidu
 
Messages: 171
Inscription: Dim FĂ©v 15, 2009 5:48 pm
Localisation: Cholet 49 maine et loire

Re: Erreur 7h mais ecs qui fonctionne !

Messagepar svdidier » Lun Mai 20, 2019 6:52 pm

merci mais déjà fait of course !
svdidier
Actif
Actif
 
Messages: 18
Inscription: Lun Oct 29, 2012 8:15 pm

Re: Erreur 7h mais ecs qui fonctionne !

Messagepar bordenech » Ven Mai 24, 2019 9:47 pm

Bonsoir,
L'erreur 7h est une erreur de débit d'eau, non?
Avez vous regardé le débit quand la vanne est sur la position plancher et quand elle est sur l'ECS?
Je crois que l'erreur survient pour un débit inférieur à 12-14 l/mn.