Chaleurterre.com | ACCUEIL | INSTALLATIONS | WIKI! | DOSSIERS | ACTUALITES | LIENS | FORUM
Index du forum   FAQ   Rechercher  
M’enregistrer  Connexion
Index du forum Pompes Ă  chaleur Air/Eau - Eau/Eau - Sol/Sol - Sol/Eau - Air/Air Section ALTHERMA Daikin

resistance

resistance

Messagepar patsv650 » Ven Juil 05, 2019 8:14 am

Bonjour,
Je possède depuis 2 ans une PAC bibloc alterma de daikin (ERLQ008CV EHVH08S18CB3V)
Pour ECS je suis en mode programmé + de réchauffage
Mes valeurs prédéfinis sont:
Stockage confort 50
Stockage ECO 45
RĂ©chauffer 45
Le stockage confort déclenche à 13h du fait que j'ai 3kw d'autoconsommation chez moi
Si mon ECS est à 45 degres , c'est seulement la résistance qui remonte l'eau à 50 degrés, (dommage d'avoir un groupe extérieur)
Si l'eau est en dessous de 45 la le groupe extérieur déclenche normalement.
Avez vous une solution de réglage ? je peux me mettre en installateur pour faire des modifications.
Merci et bonne journée
patsv650
Actif
Actif
 
Messages: 7
Inscription: Mer Juil 04, 2018 9:33 pm

Re: resistance

Messagepar patsv650 » Lun Juil 08, 2019 8:18 pm

Suite de mon sujet:
J ai fait des essais ECS avec Appoint (résistance) désactivé.
En gros la PAC chauffe l'eau mais elle s’arrête à 45 degrés environ
Donc sans la résistance l'eau ne pourra dépasser cette température.
Alors que Daikin vente dans ses consignes d'application que ses PAC pouvent chauffer ECS jusqu’à 55 degrés sans résistance.
patsv650
Actif
Actif
 
Messages: 7
Inscription: Mer Juil 04, 2018 9:33 pm