Messagepar jean29 » Dim Sep 08, 2019 12:47 pm

Bonjour,

J ai un projet sur une maison plein pied avec une pac monobloc panasonic de 7 kw pour le chauffage au sol.

J aimerais savoir si cela vous parait faisable en une installation simple.

Pas de bac tampon,130l d eau total dans l install ,regul temperature consigne interieur.

Pertes de charge calculé ,aucun soucis pour la pompe.

2 zones, 1 zone piéce principale commandé par le thermostat ambiance placé dans le salon,collecteurs a proximité.
2 iéme zone commandé par un thermostatique placé en amont des collecteurs placé dans une chambre.

Vanne de bypasse et thermostat de secu ,filtre a tami et filtre a bout posé sur le retour.

vannes et soupape anti-gel coté groupe .

Ballon thermo split pour le sanitaire.

Merci de vos réponses.
jean29
Actif
Actif
 
Messages: 5
Inscription: Jeu Sep 05, 2019 10:58 pm

Re: Panasonic - Aquarea - Pompe à Chaleur Air/Eau - Générati

Messagepar MHz » Dim Sep 08, 2019 11:22 pm

Bonjour,
Monobloc oui si pas de T°C negatives l'hiver. dans quelle région est-tu? 7kw je suppose que c'est dimensionnéepar rapport à une étude thermque?
Oui installation simple avec monobloc. Pourquoi ne pas prendre une ECS intégrée? La différence de prix est celle du ballon thermo, mais ca ne te ferait qu'une seule maintenance annuelle
PC+ BallonSolaireTSP+Technibel PHTJ14+Chaudière Sunatherm60
afficheur deporté+ monitoring avec Itow
http://www.chaleurterre.com/forum/viewtopic.php?p=68133
http://itow.fr/itow/index.php?r=synoptique&j&u=1362427631
MHz
Scotché au forum
Scotché au forum
 
Messages: 1708
Inscription: Mar Oct 30, 2007 2:04 am
Localisation: Toulouse

Re: Panasonic - Aquarea - Pompe à Chaleur Air/Eau - Générati

Messagepar jean29 » Lun Sep 09, 2019 2:03 pm

Bonjour

Merci de la reponse

lieu de la construction sur quimper, 1 semaine voir 2 en dessous de 0,tres rare.

etude thermique faite donc 7 kw a installer.

pourquoi deux installations ,mauvaise experience d un compresseur qui lache ,plus d eau chaude sanitaire et chauffage.

donc l installation décrite est bien viable ,ce qui me réconforte dans ma démarche.
jean29
Actif
Actif
 
Messages: 5
Inscription: Jeu Sep 05, 2019 10:58 pm

Re: Panasonic - Aquarea - Pompe à Chaleur Air/Eau - Générati

Messagepar jean29 » Lun Sep 09, 2019 2:05 pm

Le thermostat de sécurité,dois je le mettre en série avec le thermique du groupe?
jean29
Actif
Actif
 
Messages: 5
Inscription: Jeu Sep 05, 2019 10:58 pm

Re: Panasonic - Aquarea - Pompe à Chaleur Air/Eau - Générati

Messagepar MHz » Lun Sep 09, 2019 3:58 pm

jean29 a écrit:Le thermostat de sécurité,dois je le mettre en série avec le thermique du groupe?

thermostat du plancher chauffant?
PC+ BallonSolaireTSP+Technibel PHTJ14+Chaudière Sunatherm60
afficheur deporté+ monitoring avec Itow
http://www.chaleurterre.com/forum/viewtopic.php?p=68133
http://itow.fr/itow/index.php?r=synoptique&j&u=1362427631
MHz
Scotché au forum
Scotché au forum
 
Messages: 1708
Inscription: Mar Oct 30, 2007 2:04 am
Localisation: Toulouse

Re: Panasonic - Aquarea - Pompe à Chaleur Air/Eau - Générati

Messagepar jean29 » Mar Sep 10, 2019 10:09 pm

Oui le contact du thermostat de securité du plancher chauffant ,en serie avec le thermique du groupe?
jean29
Actif
Actif
 
Messages: 5
Inscription: Jeu Sep 05, 2019 10:58 pm

Re: Panasonic - Aquarea - Pompe à Chaleur Air/Eau - Générati

Messagepar MHz » Mar Sep 10, 2019 10:20 pm

jean29 a écrit:Oui le contact du thermostat de securité du plancher chauffant ,en serie avec le thermique du groupe?

ben, je le mettrai en serie sur le circuit de commande du groupe ( contact sec en général, thermostat...)
comme ça tu n'as pas à te préoccuper des courans et tensions potentiellement dangereuses...
PC+ BallonSolaireTSP+Technibel PHTJ14+Chaudière Sunatherm60
afficheur deporté+ monitoring avec Itow
http://www.chaleurterre.com/forum/viewtopic.php?p=68133
http://itow.fr/itow/index.php?r=synoptique&j&u=1362427631
MHz
Scotché au forum
Scotché au forum
 
Messages: 1708
Inscription: Mar Oct 30, 2007 2:04 am
Localisation: Toulouse

Re: Panasonic - Aquarea - Pompe à Chaleur Air/Eau - Générati

Messagepar jean29 » Jeu Sep 12, 2019 8:26 am

Super ,merci de l infos