ERREUR E40 PHRT8

ERREUR E40 PHRT8

Messagepar ludodive17 » Mer Oct 09, 2019 6:03 pm

Bonjour a tous,
je suis a la recherche d'info pour une erreur E40 sur ma pac.
E40-2.jpg

j'ai fait un petit tour sur mon ECH 210 DBT
j'ai donc fait une changement du regulateur 5v carte la carte a un peu chauffer.

Carte1.jpg

Carte2.jpg


d’après la doc cela vient de la sonde 1, est ce que c'est un défaut de SD1?
merci

Ludovic
ludodive17
Nouveau
Nouveau
 
Messages: 3
Inscription: Jeu Nov 02, 2006 4:25 pm

Re: ERREUR E40 PHRT8

Messagepar ptigui29 » Mer Oct 09, 2019 9:12 pm

bonjour
mesurez la sonde SD1 d'entrée d'eau au multimètre.
ptigui29
Assidu
Assidu
 
Messages: 70
Inscription: Ven Jan 11, 2008 7:06 pm

Re: ERREUR E40 PHRT8

Messagepar ludodive17 » Mer Oct 09, 2019 10:20 pm

bonsoir merci pour l'info
elle doit avoir une valeur particulière je suppose que c'est fonction de la température.
ludodive17
Nouveau
Nouveau
 
Messages: 3
Inscription: Jeu Nov 02, 2006 4:25 pm

Re: ERREUR E40 PHRT8

Messagepar bubus » Mer Oct 09, 2019 10:32 pm

un plombard ignare et pas un frigolo rigolo
bubus
Scotché au forum
Scotché au forum
 
Messages: 1052
Inscription: Lun AoĂ» 22, 2011 12:21 pm
Localisation: paca

Re: ERREUR E40 PHRT8

Messagepar ludodive17 » Jeu Oct 10, 2019 6:56 pm

bonjour,

j'ai fait une test des sonde1 et sonde 2 environ 12ko, je pense que c'est bon.
test de continuité jusqu’à ECh pas de soucis.

il y a surement autre chose je sèche pour le moment.

il y a un autre poste qui parle de l'erreur E40 mais le poste date.
il n'y a plus les images du problème de connecteur...
ludodive17
Nouveau
Nouveau
 
Messages: 3
Inscription: Jeu Nov 02, 2006 4:25 pm

Re: ERREUR E40 PHRT8

Messagepar bubus » Jeu Oct 10, 2019 8:21 pm

bonsoir

dans le pdf fourni, vous pouvez trouver en 5.7 comment reseter une alarme

sinon vous pouvez deconnecter et sortir ECH pour le tester hors pac ; il s'alimente aussi par 5VDC sur connecteur serie, vous pourriez simuler affichage des T° avec des résistances 10k placées sur les entrées AnalogInput
ech.png

ça permettrai de savoir si pb sonde (à priori non) et confirmer (ou pas) pb e- ECH

si en MP vous donnez adresse mel, demain je vous fais passer pdf sur ECH ; il existe sur chaleurterre.com mais il y a des pb d'accés
un plombard ignare et pas un frigolo rigolo
bubus
Scotché au forum
Scotché au forum
 
Messages: 1052
Inscription: Lun AoĂ» 22, 2011 12:21 pm
Localisation: paca

Re: ERREUR E40 PHRT8

Messagepar bubus » Jeu Oct 10, 2019 8:27 pm

il y a aussi ce dépannage pour le même type de panne (E40 avec ~10k mesuré sur sonde)
http://chaleurterre.com/forum/viewtopic.php?f=38&t=14278&hilit=E40
un plombard ignare et pas un frigolo rigolo
bubus
Scotché au forum
Scotché au forum
 
Messages: 1052
Inscription: Lun AoĂ» 22, 2011 12:21 pm
Localisation: paca

Re: ERREUR E40 PHRT8

Messagepar bubus » Ven Oct 11, 2019 6:52 am

bonjour

surprenant d'avoir voyant chaud et froid allumés en même temps avec E40
donc soucis Ă©lectroniques dans ECH
un plombard ignare et pas un frigolo rigolo
bubus
Scotché au forum
Scotché au forum
 
Messages: 1052
Inscription: Lun AoĂ» 22, 2011 12:21 pm
Localisation: paca

Re: ERREUR E40 PHRT8

Messagepar bubus » Lun Oct 14, 2019 8:24 am

bonjour

réparation ECH ?

pour achat occasion il y a cet intervenant qui vend matériel dont sûrement le microtech qui est équivalent à ECH (à qq para près):http://chaleurterre.com/forum/viewtopic.php?f=6&t=18235
un plombard ignare et pas un frigolo rigolo
bubus
Scotché au forum
Scotché au forum
 
Messages: 1052
Inscription: Lun AoĂ» 22, 2011 12:21 pm
Localisation: paca


Retourner vers Section TECHNIBEL