suivi Tp poele bouilleur autovidangeable + AIRMAT

Répondre
pierre07
Assidu
Assidu
Messages : 39
Enregistré le : jeu. janv. 04, 2007 1:26 pm

suivi Tp poele bouilleur autovidangeable + AIRMAT

Message par pierre07 »

bonjour à tous et bonne année

Voilà un suivi de 3 Températures:

Rappel du fonctionnement : plusieurs serpentins autour et dans un poele à bois réchauffent une réserve d'eau morte de 60L. (le dernier serpentin est directement à la sur le chemein des gaz chauds

Un thermostat plongé dans l'eau de l'échangeur ouvre une V3V à 47°C et la ferme à 42°C pour faire passer ou non une partie du retour PC dans un serpentin de 20m plongé dans cette eau .
Lorsque le retour PC est plus chaud que la consigne de la régule HONEYWELL la V3V de l'airmat se ferme complétement et le poele alimente SEUL Le Plancher Chauffant ....
La PAC doit chauffer seulement les 5 rad de l'étage mais comme les thermostatiques des rad se ferment car l'air chaud généré par le poele monte par convection la PAC S'ARRETE COMPLETEMENT.


Quelle surprise de voir 32°C en départ PC alors le groupe DAIKIN ne tourne pas et que l'eau dans l'AIRMAT est à 52°C ....

Dans le cas ou le retour PC est plus bas que la consigne de la régule HONEYWELL la V3V AIRMAT a moins besoin de s'ouvrir


Dans cet enregistrement le Poele fonctionnepdt une heure avec les entrées d'air ouvertes donc avec des vives flammes puis au bout il a un fonctionnement normal: c'est à dire peu de tirage pour privilégier la durée de feu (pas ou peu de flamme)

En vert foncé la température au FOND de l'échangeur
En Bleu : La température du retour PC avant de passer dans l'échangeur
En Rouge : La température du retour PC après être passée par l'échangeur

Note 1 : l'eau dans l'échangeur n'est pas mélangée il y a donc une stratification (que l'on sent bien en plongeant la main dans le cumulus !)
l'eau chaude arrive par le haut , l'eau froide part par le bas)

Note 2 ; les Tp sont prises directement sur les tuyaux, la sonde et le tuyaux sont recouverts d'une gaine isolante : pas de doigt de gant
la prise de Tp est relativement correcte ...



La courbe noire est la différence (calculée) T(sortie) - T(entrée)
La courbe verte claire est la somme (calculée) de ces différences (aire sous la courbe noire) qui doit correspondre à l'énergie fournit au PC (intégrale)

soit 30 °K.h
Je n'ai pas mesuré le débit du plancher chauffant mais en l'estimant à 100g/s soit 0.1kg/s
j'ai tranféré Q=0.1*4.1280*30=15kWh

Rmq 1 : les parties gauche des deux dernières dents de scie sont de moins en moins pentues preuve de la diminution du feu en milieu de nuit ...

Rmq2 le dernier cycle est complétement perdu car l'eau dans l'échangeur n'atteint pas la consigne pour la V3V s'ouvre . il faudrait un volume d'eau plus faible


####### Q1: Avez- vous une valeur typique pour le débit d'un PC

####### Q2 : Pensez-vous que mes calculs sont corrects


cordialement
pierre07
qq photos ici http://chaleurbois.free.fr
Image
Répondre

Retourner vers « Section AIRMAT »