Conseil raccordement PAC relève

Air/Eau - Air/Air
Répondre
BleuCler
Nouveau
Nouveau
Messages : 9
Enregistré le : sam. mai 17, 2008 12:29 am
Localisation : 86
Travaillez-vous dans le domaine des énergies ou du chauffage : Non

Conseil raccordement PAC relève

Message par BleuCler »

Hello !
Qui a un avis (éclairé) sur la meilleure façon de raccorder une PAC air/eau sur un circuit en relève de chaudière avec ECS et radiateurs fonte et robinets thermo ?
Merci pour vos réponses ou adresse(s) de schémas,
Cordialement,
BL
Michel-First
Accro
Accro
Messages : 329
Enregistré le : jeu. déc. 27, 2007 9:46 pm
Localisation : Taverny
Travaillez-vous dans le domaine des énergies ou du chauffage : Non

Comment j'ai fait

Message par Michel-First »

Je n'ai pas vraiment suprimé mon circuit existant mais sur le retour de mon chauffage j'ai placé une vanne fermée.de chaque coté de cette vanne 2 tuyaux vont se piquer dans une "bouteille de melange" dit aussi bouteille casse-vide qui est en fait un gros tuyau ou 2 flux circulent en inverse.Ainsi si la pac est suffisante la regulation existante de ma chgaudiere voyant revenir l'eau chaude ne demarre pas la chaudiere.
Si toutefois la puissance founie par la pac est insuffisante alors la chaudiere demarrera.Dans cette bouteille de melange circule la meme eau que celle de mes radiateurs,qui passe dans un ballon tampon la pac etant surdimentionnée aux temperatures clementes et agira comme reserve de calories,ensuite une vanne 3 voies bypassant un reservoir de stokage(l'ideal serait un 7m3)pour passer par l'echangeur à plaque de ma pac et retoune dans la bouteille de melange.
Avant le premier recepteur(radiateur) en bypass aller-retour j'ai une vanne de derivation pressostatique qui s'ouvre si tout les thermostatiques sont fermés.
Un troisieme circulateur est actionné pour l'ecs(eau chaude sanitaire)avec un regulateur de debit pour limitéla vitesse dans l'echangeure et avoir un meilleur delta.
L'IHM de ma pac gere cesfonctions.
.Voila.J'espere que tu pourras comprendrte cette prose un peu confuse.
Michel-First
Accro
Accro
Messages : 329
Enregistré le : jeu. déc. 27, 2007 9:46 pm
Localisation : Taverny
Travaillez-vous dans le domaine des énergies ou du chauffage : Non

Comment j'ai fait

Message par Michel-First »

Je n'ai pas vraiment suprimé mon circuit existant mais sur le retour de mon chauffage j'ai placé une vanne fermée.de chaque coté de cette vanne 2 tuyaux vont se piquer dans une "bouteille de melange" dit aussi bouteille casse-vide qui est en fait un gros tuyau ou 2 flux circulent en inverse.Ainsi si la pac est suffisante la regulation existante de ma chgaudiere voyant revenir l'eau chaude ne demarre pas la chaudiere.
Si toutefois la puissance founie par la pac est insuffisante alors la chaudiere demarrera.Dans cette bouteille de melange circule la meme eau que celle de mes radiateurs,qui passe dans un ballon tampon la pac etant surdimentionnée aux temperatures clementes et agira comme reserve de calories,ensuite une vanne 3 voies bypassant un reservoir de stokage(l'ideal serait un 7m3)pour passer par l'echangeur à plaque de ma pac et retoune dans la bouteille de melange.
Avant le premier recepteur(radiateur) en bypass aller-retour j'ai une vanne de derivation pressostatique qui s'ouvre si tout les thermostatiques sont fermés.
Un troisieme circulateur est actionné pour l'ecs(eau chaude sanitaire)avec un regulateur de debit pour limitéla vitesse dans l'echangeure et avoir un meilleur delta.
L'IHM de ma pac gere cesfonctions.
.Voila.J'espere que tu pourras comprendrte cette prose un peu confuse.
Avatar du membre
dbercy
Modérateur
Modérateur
Messages : 4951
Enregistré le : mar. déc. 25, 2007 11:08 am
Localisation : Yvelines
Travaillez-vous dans le domaine des énergies ou du chauffage : Non

Message par dbercy »

voilà mon shéma Dimplex tel qu'il est configuré (sauf pas de circuit PC).
Image
Répondre

Retourner vers « Aérothermie »