VIESSMANN - AIR/EAU vitocal 300 A - Sarcoidose

sarcoidose
Très assidu
Très assidu
Messages : 199
Enregistré le : lun. nov. 10, 2008 4:00 pm

VIESSMANN - AIR/EAU vitocal 300 A - Sarcoidose

Message par sarcoidose »

A mon tour de “ redépoussierer “ la présentation de mon installation ,

pavillon neuf de 2000 dans l' aisne
Surface : 123 m2
A l ' origine chauffage gaz de ville chaudière de dietrich 24 kw avec 10 radiateurs acier d ' une puissance de 10477 ( delta T 50 ° )
consommation moyenne gaz de ville ( chauffage/ecs/cuisson )sur 8 ans avant pose de ma pac =
2400 m3 en chauffant à 20 ° le jour et 18/19 ° la nuit .
Le choix de la pac car augmentation du gaz , sensation d' un manque de confort , et une certaine sensibilité à l' écologie ,
je conserve ma chaudiere gaz en releve et pour les jours rouges .


Image

Image

Image

Image






Image

Image

sonde ambiance Image

j' ai écarté volontairement le meuble afin de la voir Celle ci est situé dans l' entréé c ' était le plus pratique pour moi et il s ' avere que c ' est la ou il fait le plus froid,Dans mon salon/salle à manger j' ai toujours un bon degré de plus

Image

Image

Image

Image

Image

le niveau d ' huile filmé et visible en cliquant sur le lien : http://www.youtube.com/watch?v=zI4u53EVfnE


mars 2009 installation de ma pac viesmann vitocal 300 A


décembre 2009 , augmentation de la puissance de mes radiateurs à 17010 W

décembre 2009 , monitorage de ma pac que vous pouvez suivre sur itow

http://itow.fr/itow/compteurGraph.php?u=1287551901&d=02

aout 2010 , remplacement de mes 2 radiateurs salon/salle à manger d ' origine ce qui porte la puissance totale à 18988 W ce qui a pour effet de diminution de ma pente /courbe de chauffe sur ma pac au niveau de la régulation.( voir ci contre )

Diagramme loi d ' eau ( merci ALAIN 30 )

Image

je peux chauffer et atteindre la t° de consi g n e a v e c u n e eau moins chaude mais j' ai choisi le confort .Ceci dit mes consommations sont correctes selon moi car je chauffe à 21°5 en moyenne ,



octobre 2010 , mise en place de sondes afin de surveiller mes différentes températures avec l' aide de elf que je remercie une fois de plus ,

la pac entrain de dégivrer

http://www.youtube.com/watch?v=_IMr00L0hpU


http://www.youtube.com/watch?v=2pm1PORTT_4



la régulation par le cd60 est très complete .J' ai un thermostat d ' ambiance ( vitocom 100 ) qui vient influencer celle ci .Pour une t° exterieur de 0° et 20° en interieur , une eau à 36/37° me suffit amplement.A ce jour je suis super satisfait de ma pac , à tous les niveaux ( conso / bruit/ régulation ......)
Lorsque la maison est déja chaufféé à 21 ° , elle maintient facilement la T° à l' intérieur par des t° à -8 avec des arrets fréquents .Par contre en dessous de -1 °/- 2° si la maison est à 19 ° et que je demande 21° de consigne , elle va fonctionner pendant 6 heurs environ sans s ' arreter avant d ' atteindre la consigne.Pour éviter cela en dessous de -2 ° et en jour blanc , je mets un coup de chaudiere de gaz pendant une petite heure afin de remonter la maison à temperature puis je la coupe totalement et la pac prends le relais .

A l ' avenir , j' aimerais mettre un insert bouilleur sur mon ballon tampon pour les jours rouges , et pour l' agrément mais madame ne veut pas !!! D' autant plus que j ' ai du bois pour une bouchéé de pain .
voici un forum avec des experiences et des installations de ce type

http://energies-libres.net/insert-chaud ... -du-projeT
Modifié en dernier par sarcoidose le ven. mai 06, 2011 9:16 pm, modifié 6 fois.
sarcoidose
Très assidu
Très assidu
Messages : 199
Enregistré le : lun. nov. 10, 2008 4:00 pm

Message par sarcoidose »

pas du tout .De la maison rien , il faut etre dans un rayon de 5-6 m pour entendre le bruit equivalent d ' un congelateur :)
Modifié en dernier par sarcoidose le ven. déc. 24, 2010 10:54 am, modifié 1 fois.
sarcoidose
Très assidu
Très assidu
Messages : 199
Enregistré le : lun. nov. 10, 2008 4:00 pm

Message par sarcoidose »

je rajoutte que mon installation est en radiateurs aciers ( neuf radiateurs )

t° de consigne 21 °
Avatar du membre
w36xb2w
Scotché au forum
Scotché au forum
Messages : 1317
Enregistré le : lun. août 25, 2008 2:47 pm
Localisation : Moselle

Message par w36xb2w »

Bonjour
Va sur mon instal j'ai mis ma courbe de chauffe ca peux t'aider à comprendre.
Par contre je n'arrive pas a avoir la formule exacte j'ai extrapolé avec des coefficients suite à l'affichage de mon module de réglage
ce que je suis sur c'est que cette courbe plafonne avec la température de retour d'eau.
de plus il doit y avoir une incidence avec le point de bivalence mais je n'ais pas encore trouvé.
Je pense que la courbe doit etre basse avec un PC et plus ou moins haute avec des Radiateurs selon leurs déperditions.
sarcoidose a écrit :)

par contre si une ame charitable pouvait m' expliquer succintement la difference entre le parallele et la pente de courbe de chauffe afin de dormir moins bete ce soir et surtout afin de mieux de connaitre le principe d ' une pac et donc d 'optimiser le réglage ( la finalité etant de moins consommer )

je possede des radiateurs de ce type

Image

Sont ils basse temperature et à combien de degrés minimum suffit ils pour les chauffer ?

actuellement je suis à 25 kw/jour et vu ce que a consommé priplof en janvier 2009 ( moyenne 38 kw/jour ) avec des t° super négatives , je doit etre en surconsommation :(
4/4/2008 PAC Stiebel WPL 18/ECS 300L
Abonnement HC tri 15 Kva cout 21000 € Prime 9053 € Etat et UEM

avril 2019 construction maison chauffage gaz condensation avec PC 104 m2
sdnetwork
Assidu
Assidu
Messages : 41
Enregistré le : dim. nov. 08, 2009 9:44 am

Message par sdnetwork »

tu as un ballon tampn dans ton installation ?
sarcoidose
Très assidu
Très assidu
Messages : 199
Enregistré le : lun. nov. 10, 2008 4:00 pm

Message par sarcoidose »

bonsoir.Effectivement j' ai un BT vitocel 200 litres.Celui ci est branché en parallele et permet d ' eviter les cycles court .Depuis mars 2008 , la duréé moyenne de fonctionnement est de 12 mn .En effet ma régulation est branché sur la consigne du BT avec un hysterisis de 5 °.
Je dirais que bien que n' étant pas un specialiste , avec le BT et en comparaison avec le chauffage gaz c ' est qu il y a toujours une chaleur douce dans les radiateurs , ceux ci sont rarement foids et ça empeche les varaitions de t° .
Si tu veux d 'autres renseignements n 'hesites pas , je ferai de mon mieux dans la mesure du possible :?
sdnetwork
Assidu
Assidu
Messages : 41
Enregistré le : dim. nov. 08, 2009 9:44 am

Message par sdnetwork »

ok merci, j'avais pas vue ta péponse.
Dans l'installation que mon installateur a prévu il a également mis un vitocel 200L.

merci encore pour ces renseignements
sdnetwork
Assidu
Assidu
Messages : 41
Enregistré le : dim. nov. 08, 2009 9:44 am

Message par sdnetwork »

Bonjour,

alors mon installation est prévu pour mi mars et c'est un modèle extérieur pourquoi ?

Sinon pour les références :
ballon tampon vitocell 100-E SVW 200L
et pour l'ecs : Vitocell 100-V type CVW 390L
sarcoidose
Très assidu
Très assidu
Messages : 199
Enregistré le : lun. nov. 10, 2008 4:00 pm

Message par sarcoidose »

j'avais une question pour Sarcoidose:
Sais-tu si ton installateur a glycolé ton circuit et s'il a mis un échangeur intermédiaire ou si c'est ton ballon qui a un echangeur?

Avez-vous la réference de vos ballons vitocell SVP?
c' est un ballon vitocell 100 E 200 litres type svw
je n' ai pas de glycol dans mon circuit parait il qu' il n' en faut pas d ' après mon installateur.
je ne fais pas l' 'ecs avec donc pas d ' échangeur.

bonne journéé
sarcoidose
Très assidu
Très assidu
Messages : 199
Enregistré le : lun. nov. 10, 2008 4:00 pm

Message par sarcoidose »

présentation de mon installation remise à jour .

bonnes fetes à vous tous
sarcoidose
Très assidu
Très assidu
Messages : 199
Enregistré le : lun. nov. 10, 2008 4:00 pm

Message par sarcoidose »

Ajout de nouvelles photos et d' une nouvelle video ( niveau gaz )

Changement de position de ma sonde départ gaz au niveau de ma pac
Modifié en dernier par sarcoidose le mer. mai 23, 2012 10:14 am, modifié 1 fois.
Avatar du membre
dbercy
Modérateur
Modérateur
Messages : 4947
Enregistré le : mar. déc. 25, 2007 11:08 am
Localisation : Yvelines

Message par dbercy »

sarcoidose a écrit :bonsoir.Effectivement j' ai un BT vitocel 200 litres.Celui ci est branché en parallele et permet d ' eviter les cycles court .Depuis mars 2008 , la duréé moyenne de fonctionnement est de 12 mn .En effet ma régulation est branché sur la consigne du BT avec un hysterisis de 5 °.
bonjour
je suis surpris par la courte durée des cycles moyen (12mn), peut être dû au montage // du BT, un montage série aurait permis des cycles plus longs bénéfiques à la durée de vie du compresseur, me semble t'il, et au rendement , sachant que les 3 premières minutes, le rendement du compresseur n’atteint que 50% !
sarcoidose
Très assidu
Très assidu
Messages : 199
Enregistré le : lun. nov. 10, 2008 4:00 pm

Message par sarcoidose »

bonjour dbercy.

12 mn c ' était auparavant avec les parametres d ' origine .je peux regler la duréé d 'un cycle .Je l' ai mise sur 18 mn .Je l' avais mise sur 30 mn mais quelques personnes sur le forum me l' avait déconseillé car surconsommation .Il est vrai que par des t° hivernales les calories chaufféés en plus dans le ballon tampon sont vite dissipéés mais par les t° actuelles ils peuvent etre perdues.
Exemple avec mes parametres .T° de consigne la nuit 18°. Hysterisis 2° .
Régulation sur t ° du BT .

Imaginons avec les T° actuelles que nous avons dans le nord de la france ( 28° cet AM ) que à 5 h ce matin : t° de consigne BT = 23° . A 21° la pac s' enclenche pendant 30 mn .Elle va monter la t° du BT à 45 ° alors qu' il me faut de l' eau à 28°.La V3V se ferme .Dans la journéé plus besoin de chauffage , demain non plus et après demain non plus .Résultat j' aurai fait tourné ma pac pendant 20 mn inutilement.
J' ai donc mis arbitrairement des cycles de 18 mn .

en esperant avoir été assez clair :D
Avatar du membre
dbercy
Modérateur
Modérateur
Messages : 4947
Enregistré le : mar. déc. 25, 2007 11:08 am
Localisation : Yvelines

Message par dbercy »

re

j'ai un peu de mal à comprendre comment marche ta régulation et que l'on puisse avoir la possibilité de déterminer un temps de fonctionnement de la pac!

une vrai régulation n'a pas cette possibilité mais régule en fonction de la loi d'eau et de la température de consigne ainsi calculée par la régul en fonction de la température ext et de la temp int souhaitée.
Dans ce cas, la pac fonctionne le temps nécessaire à atteindre cet objectif, avec une certaine amplitude (hystérésis) et le temps de fonctionnement n'est pas un paramètre modifiable, c'est la régul qui a la main et qui détermine la durée de fonctionnement.
Avoir la possibilité de modifier ce paramètre bride le fonctionnement de la régul, me semble t'il et n'est donc pas souhaitable!
sarcoidose
Très assidu
Très assidu
Messages : 199
Enregistré le : lun. nov. 10, 2008 4:00 pm

Message par sarcoidose »

Ma pac régule en loi d' ' eau , température de consigne etc .... Mais a un paramètre que l , on peut modifier qui est la duree d' ' un cycle qui va de 2 mn minimum a x mn.il me semble que ce paramètre est appelé anti court cycle. A l origine la pac est règle sur 2 mn et en modifiant ce paramètre a 18 mn j' ai divise mes nombres de démarrage par 3 .
En demi saison avec un cycle de18 mn ,la température de consigne du BT est dépasse de plusieurs degrés ce qui permet d' avoir beaucoup d' inertie et Ainsi la pac ne se remet en route avant plusieurs heures.
Répondre

Retourner vers « Votre installation - Pompes à chaleur »