Régulation pièce par pièce en Plancher chauffant
Article dans le wiki par LOUL
Régulation pièce par pièce en Plancher chauffant
- Chanbon
- Site Admin
- Messages : 4512
- Enregistré le : mer. nov. 02, 2005 9:56 am
- Localisation : Loiret
- Contact :
Régulation pièce par pièce en Plancher chauffant
Admin du site www.chaleurterre.com
Site sur les énergies renouvelables - Géothermie - Aérothermie - Solaire - Eolien - Biomasse
Site sur les énergies renouvelables - Géothermie - Aérothermie - Solaire - Eolien - Biomasse
- michel83
- VIP Chaleurterre
- Messages : 244
- Enregistré le : dim. janv. 29, 2006 11:04 am
- Localisation : Var
- Contact :
Re: Régulation pièce par pièce en Plancher chauffant
bonjour, sur votre schéma le tube d'aller de la boucle n'est pas à la bonne place, il faut que l'aller soit en premier, prés des paroies
vous pouvez également mettre plusieurs micromoteurs il suffit simplement d'installer une soupape differentielle entre l'aller et le retour
chez VELTA ils ont une régulation qui prend en compte la température de la piece et celle des paroies VELTA GENIUS
Mon site sur les Energies Renouvelables
"La Terre n'est pas un don de nos parents, ce sont nos enfants qui nous la prêtent"
Proverbe Indien.
"La Terre n'est pas un don de nos parents, ce sont nos enfants qui nous la prêtent"
Proverbe Indien.
- Chanbon
- Site Admin
- Messages : 4512
- Enregistré le : mer. nov. 02, 2005 9:56 am
- Localisation : Loiret
- Contact :
Bonjour,
merci Michel pour tes yeux de lynx
J'ai corrigé le schéma.
A+
merci Michel pour tes yeux de lynx
J'ai corrigé le schéma.
A+
Admin du site www.chaleurterre.com
Site sur les énergies renouvelables - Géothermie - Aérothermie - Solaire - Eolien - Biomasse
Site sur les énergies renouvelables - Géothermie - Aérothermie - Solaire - Eolien - Biomasse
- jeanloup
- Scotché au forum
- Messages : 573
- Enregistré le : ven. août 11, 2006 6:29 pm
- Localisation : Villeneuve les Avignon
- Contact :
Bonsoir,
Permettez moi d'apporter mon REX en matière de régulation pièce par pièce de ce type.
A l'installtion, il nous a été "offert" la régulation des principales boucles (séjour, salon, chambres).
A l'usage, l'inertie du PC masque tout effet de cette régulation.
De plus, les micromoteurs (GIACOMINI R475) grillent très rapidement.
Conséquence: je les ai démontés.
Permettez moi d'apporter mon REX en matière de régulation pièce par pièce de ce type.
A l'installtion, il nous a été "offert" la régulation des principales boucles (séjour, salon, chambres).
A l'usage, l'inertie du PC masque tout effet de cette régulation.
De plus, les micromoteurs (GIACOMINI R475) grillent très rapidement.
Conséquence: je les ai démontés.
- Chanbon
- Site Admin
- Messages : 4512
- Enregistré le : mer. nov. 02, 2005 9:56 am
- Localisation : Loiret
- Contact :
Bonsoir,
Loul, le membre du forum qui nous a fait cette présentaion en est équipé et paraît pourtant très satisfait.
C'est curieux que ça ne fonctionne pas chez toi, outre le fait que les micromoteurs grillent.
En tout cas merci pour le retour d'expérience (REX je ne connaissais pas le terme )
Bonne soirée.
Loul, le membre du forum qui nous a fait cette présentaion en est équipé et paraît pourtant très satisfait.
C'est curieux que ça ne fonctionne pas chez toi, outre le fait que les micromoteurs grillent.
En tout cas merci pour le retour d'expérience (REX je ne connaissais pas le terme )
Bonne soirée.
Admin du site www.chaleurterre.com
Site sur les énergies renouvelables - Géothermie - Aérothermie - Solaire - Eolien - Biomasse
Site sur les énergies renouvelables - Géothermie - Aérothermie - Solaire - Eolien - Biomasse