Relier une installation PV à ERDF

Posté : sam. mars 16, 2013 1:34 pm
par powerworld
Bonjour,

je vais me lancer dan sune installation en auto-construction, en achetant un kit 3k.

Je voulais savoir quel état le schémas type de raccordement à ERDF, des panneaux PV.

Je vois que cela coute entre 500€ et 1500€, qu'est-ce que cela comprends et pourquoi une telle différence ?

A partir de l'onduleur il faut un tableau monophasé, et un disjoncteur de X A + un interdiff de 30mA
Enfin un disjoncteur fournit par ERDF puis relier à l'arrivée du compteur de la maison ?

pouvez-vous m'éclairer ?

Posté : sam. mars 16, 2013 3:09 pm
par Regismu
Bonjour

il y a 3 types de raccordement:

ça va de 900€ à ....??? en passant par 1400€ ( chiffre donné à la louche ..)

il faut en fait determiner ou est actuellement ton disjoncteur de la maison et ton compteur et ou pourra etre mis l'ensemble consommation/production ..

du type 1 ( tout dans la maison ) au type 2 tout en limite de propriete

ERDF te pose 2 compteurs et un disjoncteur ..à toi de te raccorder dessus :wink:

d'autres infos ?

Posté : sam. mars 16, 2013 3:35 pm
par powerworld
et bien mon compteur arrive dans la cave de la maison en souterrain en triphasé, et j'ai une tranchée 14 m jusqu'à mon garage, dans lequel il y aura les panneaux PV.

L'onduleur sera dans le garage.

Posté : sam. mars 16, 2013 4:05 pm
par Regismu
pour ERDf ce n'est pas leur souci la place de l'onduleur .

donc actuellement tu as ton compteur de consommation et ton disjoncteur dans la maison ? tu as 1 m² de disponible et "normalisé" à cote ?

tu es à combien de ta limite de propriete?

Posté : sam. mars 16, 2013 7:11 pm
par powerworld
oui compteur t disjoncteur dans la maison ( cave)

la cave est à 21m de la limite de propriété.

1m² normalisé ?

J'ai 1 m² oui

Posté : dim. mars 17, 2013 1:49 am
par Regismu
Bonsoir

en fait c'est la longueur du cable d'alimentation ..s'il fait moins de 30 ml tout est rapatrie à l'interieur et tu es en raccordement de type 1 sinon type 2 tout est en limite de propriete dans logette .. :wink:

Posté : dim. mars 17, 2013 9:05 am
par powerworld
OK, çà je sais je suis passé d'aérien en souterrain, pour passé en triphasé pour ma pac.

donc ERDF devrait m'installer le 2 ème compteur à coté du premier à 15ml de l'onduleur qui sera dans la cave du garage.

Posté : dim. mars 17, 2013 11:44 am
par Regismu
Donc oui si tu as environ 1 m² disponble et "normalisé" à cote de ton disjoncteur et compteur de consommation ERDF devrait t'installer 2 nouveaux compteurs et un disjoncteur de production auquel tu viendras te relier en sortie du boitier AC avec un cable d'au moins 10 mm² ( verifier/calculer en fonction de la distance )

Posté : dim. mars 17, 2013 1:30 pm
par powerworld
1m² au sol ou au mur ?

Pourquoi 2 nouveaux compteurs ?
( pour info j'ai un nouveau compteur triphasé depuis que j'ai la PAC en 2012)

10mm² je peux partir sur 16mm², il m'en 16ml, et donc 1 seul cable bleu ou noir ?

Heureusement que j'ai passé une gaine de 900mm entre mon garage et ma cave de maison, le reste de mon installation souterraine

J'ai également passé 2 TPS de 40mm vert : téléphone et fibre, si un jour...car le garage est proche de la route 4m la maison est à 20 ml

Posté : dim. mars 17, 2013 4:41 pm
par Regismu
j'ai dit 1m² normalise pour les compteurs ..tu as deja vu des compteurs et disjoncteurs au sol ?

Voila ce que ça va donner complet production + consommation maison + boitier de raccordements ( en haut sur cette photo ) :D

Image

he oui pour le cable c'est minimum 2 X 100mm² donc plus c'est mieux pour les pertes eventuelles

Posté : dim. mars 17, 2013 7:53 pm
par powerworld
Ok, c'était juste une question pour être sûr.

Par contre je suis en triphasé, il faut forcément un onduleur triphasé ?

Posté : dim. mars 17, 2013 7:55 pm
par Regismu
non pas pour 3 kWc ..c'est à partir de 6 kVa qu'ERDf t'impose le triphase

il faut te raccorder sur une phase :wink:

Posté : dim. mars 17, 2013 8:17 pm
par powerworld
bon et bien je vais téléphoner dès demain à ma régie pour faire une demande, car sur le site cela ne fonctionne pas !

Et être sûr de bénéficier des tarifs actuels.

Posté : lun. mars 18, 2013 10:20 pm
par powerworld
Bon j'ai eu ma régie et j'ai les documents à remplir.

coût estimé dans mon cas env 800€.

j'avance à petit pas mais d'ici l'automne çà marchera :wink:

Posté : lun. mars 18, 2013 10:27 pm
par Regismu
Bonsoir

depose les de suite ..contre un recepissé ? si tu y vas fait bien verifier que c'est complet :wink: