PV SCHUCO VS TENESOL
Bonjour à tous,
m'interessant de tres pres à une installation individuelle en PV intégré avec revente totale, il m'est aujourd'hui proposé 2 installations par 2 installateurs différents:
-le 1er me propose une solution TENESOL en intégration
-le 2nd une solution SCHUCO PREMIUM en intégration également
2 systemes totallement différents dans leur conception:
-Chez TENESOL les panneaux sont posés sur un bac en PVC et c'est ce bac qui fait l'etanchéité et les panneaux sont simplement fixé entre eux avec des rondelles
Panneaux en POLYcrystallin
-Chez SCHUCO, ce sont les panneaux qui font l'etanchéité sur le même principe qu'un fenetre, avec un systeme de fermeture qui couvre tous le tour de l'installation et jointé en EPDM.
Esthétiquement l'intégration me semble bien plus réussi.
Panneaux en MONOcrystallin
Sachant que l'on parle bien d'etanchéité il ne s'agit pas de se tromper dans le choix de la solution.
Autre parametre, chez Tenesol les panneaux font 1m2, chez Schuco 2,7m2
Il y a un écart de prix d'environ 10%
Que feriez vous?
m'interessant de tres pres à une installation individuelle en PV intégré avec revente totale, il m'est aujourd'hui proposé 2 installations par 2 installateurs différents:
-le 1er me propose une solution TENESOL en intégration
-le 2nd une solution SCHUCO PREMIUM en intégration également
2 systemes totallement différents dans leur conception:
-Chez TENESOL les panneaux sont posés sur un bac en PVC et c'est ce bac qui fait l'etanchéité et les panneaux sont simplement fixé entre eux avec des rondelles
Panneaux en POLYcrystallin
-Chez SCHUCO, ce sont les panneaux qui font l'etanchéité sur le même principe qu'un fenetre, avec un systeme de fermeture qui couvre tous le tour de l'installation et jointé en EPDM.
Esthétiquement l'intégration me semble bien plus réussi.
Panneaux en MONOcrystallin
Sachant que l'on parle bien d'etanchéité il ne s'agit pas de se tromper dans le choix de la solution.
Autre parametre, chez Tenesol les panneaux font 1m2, chez Schuco 2,7m2
Il y a un écart de prix d'environ 10%
Que feriez vous?
-
- Assidu
- Messages : 71
- Enregistré le : mer. nov. 29, 2006 5:53 pm
- Contact :
Re: PV SCHUCO VS TENESOL
C'est la solution INTERSOL de UBBINK ?Chez TENESOL les panneaux sont posés sur un bac en PVC
Il y a de nombreux débats sur le sujet et on troune souvent autour de l'inclinaison de la toiture (en dessous de 20°, je crois qu'il y a peu de solution certifiées par le constructeur => C'est le cas de INTERSOL et de CLIPSOL si je me souviens bien).Sachant que l'on parle bien d'etanchéité il ne s'agit pas de se tromper dans le choix de la solution.
Ce qui est important, c'est la surface que vous pourrez couvrir avec une techno ou l'autre, la taille du module en lui même importe peu.Autre parametre, chez Tenesol les panneaux font 1m2, chez Schuco 2,7m2
Je regarderais la production attendue pour chaque configuration en Wc et en Kwh/an.Que feriez vous?
Cela donnera peut-être une nouvelle raison d'en choisir un par rapport à un autre.
Je regarderais l'onduleur qui est fournie pour chaque solution pour voir s'il est bien adapté.
Voilou
David
Nous avons besoin de notre planète : Préservons là.
Base de données des producteurs photovoltaïques
Forum Photovoltaïque
Base de données des producteurs photovoltaïques
Forum Photovoltaïque
- babar
- Resp. Section
- Messages : 3235
- Enregistré le : jeu. févr. 15, 2007 1:25 pm
- Localisation : Brest
- Contact :
-
- Assidu
- Messages : 71
- Enregistré le : mer. nov. 29, 2006 5:53 pm
- Contact :
Dnas les 2 cas, il parle d'intégration => 0.55ct euros.Par contre pour la revente...EDF rachete 0.35 E kw/h en solution posé et 0.55 E en version sur toiture.
... pas tout à fait vraiEt si tu veux couvrir ton jardin de capteur, tva a 19.6% au dessus de 3kwc!
Si c'est de la revente totale => 19.6% obligatoire
Pour le > 3kwc, cela dépend si la production est 2 fois supérieure à la conso ou pas. Si c'est => 19.6% !
Nous avons besoin de notre planète : Préservons là.
Base de données des producteurs photovoltaïques
Forum Photovoltaïque
Base de données des producteurs photovoltaïques
Forum Photovoltaïque
- babar
- Resp. Section
- Messages : 3235
- Enregistré le : jeu. févr. 15, 2007 1:25 pm
- Localisation : Brest
- Contact :
- Armor
- Scotché au forum
- Messages : 545
- Enregistré le : mer. août 16, 2006 5:05 pm
Visiblement beaucoup de personne emettent de gros doute quand à la longévité de l'intégration de chez Tenesol à savoir l'Intersol avec des bacs en PVC
Quand on sait que c'est ce bac qui va faire l'etanchéité, qu'il fait 1mm d'épaisseur et qu'il va être soumis au gel et au forte chaleur sous le panneau, j'ai quand même des doutes sur l'etat du bac apres 20 ou 30 ans de service...
Chez Schüco on est en full alu quand même et c'est le panneau qui fait l'etanchéité il me semble, avec la gamme Premium.
J'ai également découvert les solutions de chez SolarWorld, avec un support d'intégration devellopé spéciallement par eux.
Mais aussi les modules de chez Sanyo avec des rendements de 170Wc/m2 (techno HIT, mélange de poly et de mono) mais forcément combiné à de l'Intersol pour l'intégration
Quand on sait que c'est ce bac qui va faire l'etanchéité, qu'il fait 1mm d'épaisseur et qu'il va être soumis au gel et au forte chaleur sous le panneau, j'ai quand même des doutes sur l'etat du bac apres 20 ou 30 ans de service...
Chez Schüco on est en full alu quand même et c'est le panneau qui fait l'etanchéité il me semble, avec la gamme Premium.
J'ai également découvert les solutions de chez SolarWorld, avec un support d'intégration devellopé spéciallement par eux.
Mais aussi les modules de chez Sanyo avec des rendements de 170Wc/m2 (techno HIT, mélange de poly et de mono) mais forcément combiné à de l'Intersol pour l'intégration
-
- Scotché au forum
- Messages : 460
- Enregistré le : lun. janv. 23, 2006 3:51 pm
- Localisation : là ou y'a du broussin, des vaques et des poumes
Bonjour,
Un détail qui rejoint cette discussion : je viens de lire un article dans Le Moniteur sur les assurances liées au PV.
Les panneaux en intégration faisant office de toiture, ils passent légalement dans la garantie décénale de la maison... Il faut donc que l'installateur reconnaisse et valide qu'il est soumis à cette garantie ; et du coté du propriétaire, il faut déclarer ces panneaux à son assureur.
Ca ne va pas arranger la simplicité pour installer du PV
Un détail qui rejoint cette discussion : je viens de lire un article dans Le Moniteur sur les assurances liées au PV.
Les panneaux en intégration faisant office de toiture, ils passent légalement dans la garantie décénale de la maison... Il faut donc que l'installateur reconnaisse et valide qu'il est soumis à cette garantie ; et du coté du propriétaire, il faut déclarer ces panneaux à son assureur.
Ca ne va pas arranger la simplicité pour installer du PV
Projet de construction à tendance bioclimatique dans la limite de mon budget
A y'est ma PAC ronronne
A y'est ma PAC ronronne
- babar
- Resp. Section
- Messages : 3235
- Enregistré le : jeu. févr. 15, 2007 1:25 pm
- Localisation : Brest
- Contact :
Salut
Dans quelle limite cette garantie s'applique t'elle? Valabe pour du capteur solaire eau aussi?Les panneaux en intégration faisant office de toiture, ils passent légalement dans la garantie décénale de la maison...
On va pas commencer à économiser l'énergie sinon les écolo vont se frotter les mains. (H.Simpson)
-
- Accro
- Messages : 305
- Enregistré le : sam. avr. 29, 2006 11:25 am
- Localisation : MULHOUSE
- Contact :
bonjour,babar a écrit :Salut
Dans quelle limite cette garantie s'applique t'elle? Valabe pour du capteur solaire eau aussi?Les panneaux en intégration faisant office de toiture, ils passent légalement dans la garantie décénale de la maison...
absolument la situation est la meme pour le capteur eau chaude, et l'installateur doit aussi se déclarer à l'assurance, comme installateur de panneaux solaires, sous peine de refus de couverture en cas de sinistre.
- babar
- Resp. Section
- Messages : 3235
- Enregistré le : jeu. févr. 15, 2007 1:25 pm
- Localisation : Brest
- Contact :
-
- Scotché au forum
- Messages : 460
- Enregistré le : lun. janv. 23, 2006 3:51 pm
- Localisation : là ou y'a du broussin, des vaques et des poumes
La définition de la toiture, c'est de protéger mécaniquement le logement des différentes intempéries.babar a écrit :Mais dans quelle limite la garantie est appliquable? brise glace? defaut etancheité?...?
Merci en tt cas
Le panneau doit donc répondre à ce critère et doit donc résister aussi bien que le ferait une toiture quelconque.
C'est sûr qu'en cas de grêle exceptionnelle ou autre, je ne sais pas trop comment ça se passe
Projet de construction à tendance bioclimatique dans la limite de mon budget
A y'est ma PAC ronronne
A y'est ma PAC ronronne
- babar
- Resp. Section
- Messages : 3235
- Enregistré le : jeu. févr. 15, 2007 1:25 pm
- Localisation : Brest
- Contact :
- Armor
- Scotché au forum
- Messages : 545
- Enregistré le : mer. août 16, 2006 5:05 pm
quote]
Si c'est de la revente totale => 19.6% obligatoire
Pour le > 3kwc, cela dépend si la production est 2 fois supérieure à la conso ou pas. Si c'est => 19.6% ![/quote]
Si c'est de la VENTE totale!!!
Arretez de parler de REvente bonsang!
Donc OUI TVA à 19,6 en cas de vente totale du grand n'importe quoi
Si c'est de la revente totale => 19.6% obligatoire
Pour le > 3kwc, cela dépend si la production est 2 fois supérieure à la conso ou pas. Si c'est => 19.6% ![/quote]
Si c'est de la VENTE totale!!!
Arretez de parler de REvente bonsang!
Donc OUI TVA à 19,6 en cas de vente totale du grand n'importe quoi
-
- Très assidu
- Messages : 178
- Enregistré le : dim. juil. 15, 2007 4:38 pm
- Localisation : Caux, Hérault
Pour l'assurance, je suis a la Filia-Maif, les capteurs solaires sur le toit ou intégrés font partis de l'immobilier, le reste de l'installation du mobilier, ce qui n'est pas du tout pareil. Donc en cas de grele, d'orage, de vent etc, enfin de casse, c'est totalement remboursé comme le serait la maison, valeur à neuf.
Mon toit ne dépassant pas une pente de 20°, des fermettes et des chevrons (et encore d'après les installateurs de mon chauffage solaire, elles et ils sont solides par rapport a ce qui se fait actuellement dans ma region), bref, une maison comme je dis en carton (comme ce qui se faisait dans les années 90) je n'oserai pas faire de l'intégré, surtout après ce que je lis de ci et de la, risque de fuite dans le temps, que ce soit le PVC dégradable aux UV pour la partie visibles aux UV et aux intempéries ou l'alu trop mince, qu'en sera t-il dans 20 ans !
Mon toit ne dépassant pas une pente de 20°, des fermettes et des chevrons (et encore d'après les installateurs de mon chauffage solaire, elles et ils sont solides par rapport a ce qui se fait actuellement dans ma region), bref, une maison comme je dis en carton (comme ce qui se faisait dans les années 90) je n'oserai pas faire de l'intégré, surtout après ce que je lis de ci et de la, risque de fuite dans le temps, que ce soit le PVC dégradable aux UV pour la partie visibles aux UV et aux intempéries ou l'alu trop mince, qu'en sera t-il dans 20 ans !