Page 2 sur 2

Posté : jeu. janv. 21, 2010 11:36 am
par w36xb2w
bonjour
Voici ce qui est écrit dans le catalogue 2009 de prix HT (catalogueENR09.pdf) WPF 16= 7690 Euros mise en service =450 Euros
echangeur a plaque ECWPF16 =2430 Euros


Bien lire la page 59 sur les conditions de garantie
Attention : pour les installations PAC Eau/Eau WPF il est nécessaire de réaliser au préalable ne analyse de l'eau et d'installer dans le circuit primaire un échangeur supplémentaire type WCWPF ainsi que le circulateur adapté. Le non respect de cette consigne entraîne l'annulation de la garantie

Posté : jeu. janv. 21, 2010 2:06 pm
par nappe phreatique
w36xb2w a écrit :bonjour
Voici ce qui est écrit dans le catalogue 2009 de prix HT (catalogueENR09.pdf) WPF 16= 7690 Euros mise en service =450 Euros
echangeur a plaque ECWPF16 =2430 Euros


Bien lire la page 59 sur les conditions de garantie
Attention : pour les installations PAC Eau/Eau WPF il est nécessaire de réaliser au préalable ne analyse de l'eau et d'installer dans le circuit primaire un échangeur supplémentaire type WCWPF ainsi que le circulateur adapté. Le non respect de cette consigne entraîne l'annulation de la garantie
Heuuu, du moment que la PAC est protégée par un échangeur intermédiaire, la garantie est valide non ? L'analyse c'est toujours bien, mais refuser une garantie pour une PAC aquatermique AVEC un échangeur intermédiaire, c'est malhonnête !

Sur le principe, c'est absurde, l'échangeur est justement installé pour "trinquer" à la place de la PAC.

De plus cet échangeur est hors de prix, pour ma PAC de 15 kW, j'ai un échangeur à plaque qui m'a couté 1500 €, l'échangeur Stiebel est cher, autant en acheter un autre qui travaillera aussi bien et qui de toute façon est là pour servir de "fusible" en cas de pb, autant qu'il ne soit pas trop cher.

Posté : jeu. janv. 21, 2010 2:09 pm
par nappe phreatique
RV45 a écrit : Pour la puissance de la pac à 80% il y a les appoints mais aussi le faite de continuer à isoler progrésivement sa maison. J'ai encore baisser ma loi d'eau cette année après le changement de porte et fenettre et l'isolation de ma cuisine avec son plancher chauffant.
J'approuve à 100% ! J'en fais d'ailleurs autant, mais avec moins de succès que toi : je fais croitre mon confort sans changer la loi d'eau (je chauffe 1,5°C de plus qu'il y a 3 ans, avec la même loi d'eau : un bon 21°C ).

Posté : sam. janv. 23, 2010 10:29 pm
par Pivert
nappe phreatique a écrit :
w36xb2w a écrit :bonjour
Voici ce qui est écrit dans le catalogue 2009 de prix HT (catalogueENR09.pdf) WPF 16= 7690 Euros mise en service =450 Euros
echangeur a plaque ECWPF16 =2430 Euros


Bien lire la page 59 sur les conditions de garantie
Attention : pour les installations PAC Eau/Eau WPF il est nécessaire de réaliser au préalable ne analyse de l'eau et d'installer dans le circuit primaire un échangeur supplémentaire type WCWPF ainsi que le circulateur adapté. Le non respect de cette consigne entraîne l'annulation de la garantie
Heuuu, du moment que la PAC est protégée par un échangeur intermédiaire, la garantie est valide non ? L'analyse c'est toujours bien, mais refuser une garantie pour une PAC aquatermique AVEC un échangeur intermédiaire, c'est malhonnête !

Sur le principe, c'est absurde, l'échangeur est justement installé pour "trinquer" à la place de la PAC.

De plus cet échangeur est hors de prix, pour ma PAC de 15 kW, j'ai un échangeur à plaque qui m'a couté 1500 €, l'échangeur Stiebel est cher, autant en acheter un autre qui travaillera aussi bien et qui de toute façon est là pour servir de "fusible" en cas de pb, autant qu'il ne soit pas trop cher.
je ne crois pas que la garantie ait été refusée a cause de l'échangeur
ou bien il est trop petit
mais, c'est peut etre pour un autre motif que votre monteur vous cacherait ??

Posté : dim. janv. 24, 2010 5:22 pm
par jp45
merci pour les infos,
la semaine va être chargée dégraissage et refonte du devis
et passage chez irri-pros

Posté : mer. sept. 15, 2010 5:32 pm
par jp45
ca y est ,c'est partie :P depuis le 14 sept
et d'1
Image
et d'2
Image
et d'3
Image
le tout dans un dé a coudre 1.8mx1.8m

Posté : mer. sept. 15, 2010 7:10 pm
par dbercy
salut

beau travail en tout cas, vivement le test cet hiver! :wink:

Posté : mer. sept. 15, 2010 9:25 pm
par jp45
vu mon manque de place j'ai opté pour version compact tout intégré la vitocal 300-G
au faite RV45 je te transmets le bonjour du controleur Vissemann "A.Serval"

Posté : mer. sept. 15, 2010 10:53 pm
par jp45
j'ai pris la WW/WWC 112 soit 15.8kw sans l'option resistance electrique d'appoint

Posté : ven. mars 11, 2011 4:03 pm
par jp45
Bonjour
moi aussi première panne les sécurisées fonctionnent
alarme "CA source primaire",plus que 0.5 bar au lieu de 1.2 bar et aucune trace de fuite !
- recharge glycol et équilibre gonflage vase expansion.
correct pendant 6 jours puis re 0.5 bar et alarme "CA source primaire" toujours sans fuite
-bref pas la PAC juste changer le ballon d'expansion Gitral foireux

@+JP