Super !
Le travail de plomberie semble super propre, bravo à l'installateur... Dommage ce petit contretemps pour un pb de câblage elec, mais c'est vrai que c'est pas toujours évident, chaque marque a ses spécificités.
Et maintenant le chauffage annuel pour un prix dérisoire
Le travail de plomberie semble super propre, bravo à l'installateur... Dommage ce petit contretemps pour un pb de câblage elec, mais c'est vrai que c'est pas toujours évident, chaque marque a ses spécificités.
Et maintenant le chauffage annuel pour un prix dérisoire
-
Amicalement,
François
Double PAC O/O Nibe
http://www.chaleurterre.com/wiki/doku.p ... phreatique
Bureau d’Étude spécialisé dans la rénovation chauffage des grandes demeures.
Amicalement,
François
Double PAC O/O Nibe
http://www.chaleurterre.com/wiki/doku.p ... phreatique
Bureau d’Étude spécialisé dans la rénovation chauffage des grandes demeures.
-
- Accro
- Messages : 337
- Enregistré le : lun. févr. 06, 2012 9:45 pm
- Localisation : Plescop
ALPHA
salut François
j'avoue que j'attendai t'as réaction avec beaucoup d'impatience
Tu as suivie le projet depuis le début et tu est pour beaucoup dans ma ténacité .
le forum en lui même bien sur est une mine pour un débutant dans ce monde de la pac
merci les gars !
salut powerworld la bouteille de champ c'est l'installateur qui l'a offerte (pour le retard)
Il y a passé du temps le pauvre
Travailler tout seul avec plusieurs chantiers en même temps pas facile , mais je sais ce que sais je pense avoir été cool .(un bon poele insert avec récupérateur de chaleur c'est top quand la chaudière est partie et que l'on attend une pac)
Ce qui est bien c'est que pour la plomberie j'ai de tout (brasure ,cintrage ......)
nappe je passerai le mot à mon installateur .(il y aura son nom dans la rubrique du forum)
Pour les économies il n'y aura pas photo ! avec en plus 5 ans de garantie pièce et main d'oeuvre celas rassure le bonhomme
le calo est posé je ferai la photo plus tard
ced
j'avoue que j'attendai t'as réaction avec beaucoup d'impatience
Tu as suivie le projet depuis le début et tu est pour beaucoup dans ma ténacité .
le forum en lui même bien sur est une mine pour un débutant dans ce monde de la pac
merci les gars !
salut powerworld la bouteille de champ c'est l'installateur qui l'a offerte (pour le retard)
Il y a passé du temps le pauvre
Travailler tout seul avec plusieurs chantiers en même temps pas facile , mais je sais ce que sais je pense avoir été cool .(un bon poele insert avec récupérateur de chaleur c'est top quand la chaudière est partie et que l'on attend une pac)
Ce qui est bien c'est que pour la plomberie j'ai de tout (brasure ,cintrage ......)
nappe je passerai le mot à mon installateur .(il y aura son nom dans la rubrique du forum)
Pour les économies il n'y aura pas photo ! avec en plus 5 ans de garantie pièce et main d'oeuvre celas rassure le bonhomme
le calo est posé je ferai la photo plus tard
ced
- vile-coyote
- Scotché au forum
- Messages : 1241
- Enregistré le : dim. avr. 30, 2006 7:36 pm
- Localisation : 56
-
- Accro
- Messages : 337
- Enregistré le : lun. févr. 06, 2012 9:45 pm
- Localisation : Plescop
ALPHA
bonjour à tous
petit relevé de mes cycles ce matin depuis la mise en service 32 minutes en moyenne
par contre je vais essayer de baissé la température j'ai trop chaud
21 dans le salon avec deux radiateurs sur thermostatique
20 au RDC
22 à l'étage avec une pièce sans radiateur 19 m2
deux chambres avec thermostatiques ( 19°pièces fermées )
un radiateur couloir + un salle de bain
T°C extérieur 7,8
départ 38,2 (sonde en bas du BT)
retour 37,6
captage arriver 9,2
retour 4
ced
petit relevé de mes cycles ce matin depuis la mise en service 32 minutes en moyenne
par contre je vais essayer de baissé la température j'ai trop chaud
21 dans le salon avec deux radiateurs sur thermostatique
20 au RDC
22 à l'étage avec une pièce sans radiateur 19 m2
deux chambres avec thermostatiques ( 19°pièces fermées )
un radiateur couloir + un salle de bain
T°C extérieur 7,8
départ 38,2 (sonde en bas du BT)
retour 37,6
captage arriver 9,2
retour 4
ced
- nappe phreatique
- Resp. Section
- Messages : 2383
- Enregistré le : mer. déc. 21, 2005 1:16 pm
- Localisation : 63
Salut Nénu,
Ouvre tous les thermostatiques à fond, et baisse ta loi d'eau jusqu'a ce que tu trouve ta T de confort. Ainsi, tu abaissera le régime thermique de tes radiateurs, et ton COP sera amélioré d'autant.
Des durées de fonctionnement de 32 minutes, c'est déja bien
Ouvre tous les thermostatiques à fond, et baisse ta loi d'eau jusqu'a ce que tu trouve ta T de confort. Ainsi, tu abaissera le régime thermique de tes radiateurs, et ton COP sera amélioré d'autant.
Des durées de fonctionnement de 32 minutes, c'est déja bien
-
Amicalement,
François
Double PAC O/O Nibe
http://www.chaleurterre.com/wiki/doku.p ... phreatique
Bureau d’Étude spécialisé dans la rénovation chauffage des grandes demeures.
Amicalement,
François
Double PAC O/O Nibe
http://www.chaleurterre.com/wiki/doku.p ... phreatique
Bureau d’Étude spécialisé dans la rénovation chauffage des grandes demeures.
-
- Accro
- Messages : 337
- Enregistré le : lun. févr. 06, 2012 9:45 pm
- Localisation : Plescop
ALPHA
bonjour,
Opération effectuée mon capitaine
Je n'ai pas changé la loi d'eau mais juste baissé la consigne sur la régulation (1ère photo , sous le sigle du radiateur je peux faire +/- 5°C donc départ d'eau du BT 32 °C
T° exterieurs ce matin 6 °
amicalement ced
Opération effectuée mon capitaine
Je n'ai pas changé la loi d'eau mais juste baissé la consigne sur la régulation (1ère photo , sous le sigle du radiateur je peux faire +/- 5°C donc départ d'eau du BT 32 °C
T° exterieurs ce matin 6 °
amicalement ced
- nappe phreatique
- Resp. Section
- Messages : 2383
- Enregistré le : mer. déc. 21, 2005 1:16 pm
- Localisation : 63
Re: ALPHA
Salut,nénu a écrit :bonjour,
Opération effectuée mon capitaine
Je n'ai pas changé la loi d'eau mais juste baissé la consigne sur la régulation (1ère photo , sous le sigle du radiateur je peux faire +/- 5°C donc départ d'eau du BT 32 °C
T° exterieurs ce matin 6 °
amicalement ced
Tu as joué sur le potentiomètre, ce qui n'est pas tout à fait la même chose que de changer la loi d'eau, en fait, tu as fait une translation vers le bas de toute ta loi d'eau.
L'effet est de retirer par exemple 2°C sur la T de consigne eau de chauffage donnée par ta loi d'eau, qu'il fasse -10°C , ou +15 °C dehors.
Souvent, le résultat est que quand il fait doux, le chauffage est un peu insuffisant
De toute façon, tu vas un peu tâtonner cet hiver, avant de trouver la loi d'eau la plus pertinente, il te faudra observe la T d'eau idéale par grands froids, par temps moyen, et par temps doux pour choisir au mieux.
-
Amicalement,
François
Double PAC O/O Nibe
http://www.chaleurterre.com/wiki/doku.p ... phreatique
Bureau d’Étude spécialisé dans la rénovation chauffage des grandes demeures.
Amicalement,
François
Double PAC O/O Nibe
http://www.chaleurterre.com/wiki/doku.p ... phreatique
Bureau d’Étude spécialisé dans la rénovation chauffage des grandes demeures.
-
- Accro
- Messages : 337
- Enregistré le : lun. févr. 06, 2012 9:45 pm
- Localisation : Plescop
bonjour ,
je viens de lire quelques posts concernant le delta T
je vous donnes mes valeurs actuels (pour rappel je suis sur radiateur fonte )
T° de départ 35 °
T° DE retour 34,7
consigne de retour 32,3
T° ambiente 21 °
T°EXT 12 °
est ce qu'il faut un delta plus grand pour optimisé mes consommations ? car les avis sont partagés sur la question !
Ced
je viens de lire quelques posts concernant le delta T
je vous donnes mes valeurs actuels (pour rappel je suis sur radiateur fonte )
T° de départ 35 °
T° DE retour 34,7
consigne de retour 32,3
T° ambiente 21 °
T°EXT 12 °
est ce qu'il faut un delta plus grand pour optimisé mes consommations ? car les avis sont partagés sur la question !
Ced
- nappe phreatique
- Resp. Section
- Messages : 2383
- Enregistré le : mer. déc. 21, 2005 1:16 pm
- Localisation : 63
0,3°C d’écart entre le départ et le retour, c'est techniquement impossible (cela signifie un débit plus de 10 fois supérieur au nominal, énorme, que tes tuyaux sont incapable de passer, que ton circulateur est incapable de produire)...nénu a écrit :bonjour ,
je viens de lire quelques posts concernant le delta T
je vous donnes mes valeurs actuels (pour rappel je suis sur radiateur fonte )
T° de départ 35 °
T° DE retour 34,7
consigne de retour 32,3
T° ambiente 21 °
T°EXT 12 °
est ce qu'il faut un delta plus grand pour optimisé mes consommations ? car les avis sont partagés sur la question !
Ced
Comme il y a toujours une explication logique, je penche pour :
soit un contact insuffisant du doigt de gant avec le tuyaux d'une des deux sondes (la mesure est faussée), soit une sonde mal étalonnée ou défectueuse.
Il n'y a pas d'urgence, mais il serait souhaitable que la mesure soit bonne pour contrôler le bon fonctionnement de la PAC à l'avenir. Parle en à ton installateur.
-
Amicalement,
François
Double PAC O/O Nibe
http://www.chaleurterre.com/wiki/doku.p ... phreatique
Bureau d’Étude spécialisé dans la rénovation chauffage des grandes demeures.
Amicalement,
François
Double PAC O/O Nibe
http://www.chaleurterre.com/wiki/doku.p ... phreatique
Bureau d’Étude spécialisé dans la rénovation chauffage des grandes demeures.
- nappe phreatique
- Resp. Section
- Messages : 2383
- Enregistré le : mer. déc. 21, 2005 1:16 pm
- Localisation : 63
Oui, bien vu !! Avant de s'inquiéter, c'est bien sur la première chose à vérifierRadow38 a écrit :Bonjour Messieurs,
Autre possibilité, la PAC n'est pas en demande (32 de consigne pour 34 mesuré)
-
Amicalement,
François
Double PAC O/O Nibe
http://www.chaleurterre.com/wiki/doku.p ... phreatique
Bureau d’Étude spécialisé dans la rénovation chauffage des grandes demeures.
Amicalement,
François
Double PAC O/O Nibe
http://www.chaleurterre.com/wiki/doku.p ... phreatique
Bureau d’Étude spécialisé dans la rénovation chauffage des grandes demeures.
-
- Accro
- Messages : 337
- Enregistré le : lun. févr. 06, 2012 9:45 pm
- Localisation : Plescop
re-bonjour
j'ai trouvé le problème !
j'ai regardé ce matin par le biais de l'AlphaWeb étant dans le bureau (juste au dessus de la pac je l'entendais tournée ) mais ce midi je me suis rendu compte qu'il y a un décalage de plus d'un car d'heure entre les infos web et le réelle
fin l'histoire !!
donc j'ai 4 ° entre TE et TR en mode chauffage
merci pour la réactivité
j'ai trouvé le problème !
j'ai regardé ce matin par le biais de l'AlphaWeb étant dans le bureau (juste au dessus de la pac je l'entendais tournée ) mais ce midi je me suis rendu compte qu'il y a un décalage de plus d'un car d'heure entre les infos web et le réelle
fin l'histoire !!
donc j'ai 4 ° entre TE et TR en mode chauffage
merci pour la réactivité
- nappe phreatique
- Resp. Section
- Messages : 2383
- Enregistré le : mer. déc. 21, 2005 1:16 pm
- Localisation : 63
Parfait idéal.....nénu a écrit :...
donc j'ai 4 ° entre TE et TR en mode chauffage
-
Amicalement,
François
Double PAC O/O Nibe
http://www.chaleurterre.com/wiki/doku.p ... phreatique
Bureau d’Étude spécialisé dans la rénovation chauffage des grandes demeures.
Amicalement,
François
Double PAC O/O Nibe
http://www.chaleurterre.com/wiki/doku.p ... phreatique
Bureau d’Étude spécialisé dans la rénovation chauffage des grandes demeures.
-
- Accro
- Messages : 337
- Enregistré le : lun. févr. 06, 2012 9:45 pm
- Localisation : Plescop
bonjour à tous !
Qu'il est bon d'avoir chaud dans sa maison ,plus d'odeur de fioul dans la chaufferie .
je me pose une petite question sans trop d'importance pour le moment et sûrement abordé sur le forum ,mais je n'ai pas trouvé
si je considère que le cop de ma machine est donné pour une entrée à 0 °/ 35 °
le 0 ° est bien la T° d'entrée ?
qu'elle calcul dois je faire pour avoir le cop à 9 ° / 35 °
9° / 40 °
9 °/ 45 ° .............................
merci
ced
Qu'il est bon d'avoir chaud dans sa maison ,plus d'odeur de fioul dans la chaufferie .
je me pose une petite question sans trop d'importance pour le moment et sûrement abordé sur le forum ,mais je n'ai pas trouvé
si je considère que le cop de ma machine est donné pour une entrée à 0 °/ 35 °
le 0 ° est bien la T° d'entrée ?
qu'elle calcul dois je faire pour avoir le cop à 9 ° / 35 °
9° / 40 °
9 °/ 45 ° .............................
merci
ced