Posté : mer. déc. 19, 2012 6:43 pm
par dbercy
decembre 2010

Image

Posté : mer. déc. 19, 2012 8:19 pm
par atsinfo
Et ça marche toujours

Posté : mer. déc. 19, 2012 11:11 pm
par VincentN
Hello,
atsinfo a écrit :Et ça marche toujours
Oui, ça marche toujours, mais moins bien (le COP se dégrade au fur et à mesure que la T° ext diminue).


Par contre, dans le cas de cette photo
Image
il faudrait quand même penser à déblayer un peu la neige et la glace qui obstrue la circulation de l'air.
Perso, si je laisse la neige sur le dessus, je veille toujours à ce que l'évapo soit dégagé.
Un petit coup de balayette après les chutes de neige et l'affaire et pliée. :wink:

Posté : jeu. déc. 20, 2012 12:05 am
par ASF67
Et la mienne
Image

Posté : lun. janv. 14, 2013 8:32 am
par atsinfo
Voilà mes consos pour décembre 2012

Image

Posté : lun. sept. 09, 2013 9:58 am
par atsinfo
Bonjour à tous
L'automne arrive, il est temps de s'occuper du chauffage et de la maintenance de ma PAC.
Je n'ai pas fait la maintenance l'année dernière et je me suis retrouvé avec de la boue importante dans le filtre du module hydraulique et une surconsommation électrique.
C'est réparé, j'ai vidangé le circuit d'eau et rajouté 1 litre se SENTINEL X100 Inhibiteur et tout est rentré dans l'ordre.

Par contre, j'aimerai savoir si ma PAC est toujours aussi performante et je ne sais pas ou trouver des graphiques de mesures
Voilà les relevés de ma PAC Altherma BT 8Kw avec une T° extérieure de 11°
Relevés faits sur le module hydraulique

T° de consigne T° arrivée gaz T° départ gaz T° départ eau T° retour eau

35 ----------------- 44.4 ------------ 34.4 ------------ 34.6 ------------ 30
45 ----------------- 52 --------------- 33 ------------ 39.2 ------------ 30.4
55 ----------------- 56.2 ------------ 36 ------------ - 42 -------------- 33.4

Merci pour votre aide

Posté : jeu. janv. 02, 2014 7:44 am
par atsinfo
Bonjour à tous, voilà mes consos pour décembre 2013

Image

Je vous avais parlé de mon problème de performance de ma PAC que je pensais avoir réglé, mais il n'en était rien. Elle fonctionnait toujours aussi mal et il m'a fallu monter ma courbe de chauffe en loi d'eau sans être satisfait.
En parcourant le forum, j'ai fini par trouver l'origine du problème. Les boues avaient finies par boucher et gripper les vannes à piston des circuits à faible débit avec une accumulation impressionnante de boue dans ces même circuits.
J'ai donc vidangé chaque circuit séparément et dégrippé les vannes à piston et tout est rentré dans l'ordre.
Pour finir le nettoyage, je tourne actuellement avec de l'eau et du liquide vaisselle ( vue sur le forum ) avant une nouvelle vidange ce printemps

Re: DAIKIN - AIR/EAU - Altherma 11+3 Kw - atsinfo

Posté : dim. déc. 11, 2022 9:42 pm
par Greg_51160
Ce sujet est passionnant et très instructif!

mais est ce que atsinfo utilise toujours la même PAC??