Posté : ven. mars 02, 2007 4:46 pm
par turbojf
Les courbes de février:

Image

Températures moyennes du mois:
Extérieur = 7
Intérieur = 20.5
Eau départ = 33.5
Eau retour = 30.5

A partir du 18/02, changement de la courbe de chauffe, à l'orgine 1.2, maintenant 1.1
Egalement, déplacement de la sonde de température extérieure, depuis l'orientation N-O vers le N-E, afin de réduire l'impact des rayons de soleil en fin de journée automnale et printanière.

Fonctionnement de la PAC, RAS, que du bonheur après un an ! :roll:
Comme "vivement" espéré, la consommation électrique n'a pas fait de bon en avant suite à l'accroissement de la surface chauffée. Le nouveau rendement constaté, figure dans la bonne moyenne du WIKI. A confirmer en mars.

Les panneaux solaires quant à eux, commencent à redonner de la chauffe, il va falloir que je monte une 5ème sonde pour enregistrer les montées en température du ballon d'ECS.

A+

Posté : mer. mars 14, 2007 11:45 am
par Chanbon
Installation archivée dans le wiki:
http://www.chaleurterre.com/wiki/doku.p ... _-_turbojf

Merci TurboJF pour l'avoir fait :D

Posté : mer. mars 14, 2007 9:49 pm
par turbojf
Je l'ai fait tout seul comme un grand! :P

Posté : jeu. avr. 05, 2007 10:24 pm
par turbojf
Les courbes de mars:

Image

Températures moyennes du mois:
Extérieur = 7.2
Intérieur = 20.8
Eau départ = 30.6
Eau retour = 28.6

Les pics de températures extérieures (20°), correspondent à un rayonnement solaire direct.
Je vais donc déplacer la sonde pour la mettre le plus possible à l'ombre, quoique ça me permet de compter le nombre de jours ensolleillés...

A+

Posté : ven. avr. 13, 2007 11:05 pm
par juju
sauvegarde des photos sur le site ne pas hésiter a me signaler des erreurs ou incoherences
http://www.chaleurterre.com/wiki/doku.p ... _-_turbojf

Posté : dim. avr. 22, 2007 9:00 pm
par turbojf
Merci Juju, 0 erreur.
8)

Posté : dim. avr. 22, 2007 10:45 pm
par Stef
Oups une erreur

Posté : lun. avr. 23, 2007 11:21 pm
par stephk
Salut turbojf,

J'ais finis mon enregistreur :D

Tu peux allez voir mon installation: ici


Petite question, tu as combien de radiateurs et de quel type ?
Je suis très envieux de voir que tu chauffe ta maison avec une eau de retour à 30-35°c

Stéphane

Posté : sam. avr. 28, 2007 10:36 am
par turbojf
Salut Stéphane,

Content de voir que tu as une belle installation et un super enregistreur de températures. Atttention, la consommation éléctrique d'un PC vaut bien celle d'un gros circulateur, ton rendement global va être pénalisé.

Au sujet de mes radiateurs, j'en dénombre 8 au RdC et 10 autres au 1er.
Au RdC installation d'origine, 5 en fonte et 2 en tôle + 1 sèche serviette, soit +/-15000W.

Au 1er, "mon installation", 9 en tôle et 1 sèche serviette, soit 18400W pour un Delta T de 50, soit environ 9200 W pour une eau de départ PAC à 45°

A+

Posté : sam. avr. 28, 2007 11:41 am
par stephk
C'est quoi ton delta T de 50°c.

As-tu augmenter le nombre de tes radiateurs pour travailler a un régime de 30/35°c ?

Je cherche comment tu arrives a obtenir 20°c avec une eau à 30/35°c sur radiateurs, :D ?

Posté : sam. avr. 28, 2007 10:00 pm
par turbojf
Quand tu achetes un radiateur dans le commerce, sa puissance est specifiée généralement pour un delta de 50C,mesuré entre la température voulue dans la piece et la température moyenne dans le radiateur.
Ainsi si pour une T ext de -7C et une T int de 20C, la puissance nécessaire est de 3000W pour chauffer une piece, il te faudra un radiateur qui délivre évidemment 3000W en étant alimenté avec une eau a 70C.
Il existe une formule magique qui permet de calculer le surdimensionnement en puissance pour compenser une température d' eau plus basse.

Pour en revenir a mon installation:

Non pas d'augmentation du nombre de radiateurs au RdC, par contre le circulateur fonctionne en continu (60W seulement). Alors que ma chaudiere fuel montait jusqu'a 70C mais avec une régulation tout ou rien sur le circulateur, ma PAC ne dépasse pas les 45C.

Posté : sam. avr. 28, 2007 10:46 pm
par stephk
Ok pour le delta T de 50, je comprennais pas, je croyais que c'était le delta T entre l'entrée et la sortie du radiateur !

C'est quoi la référence de ton circulateur, 60w de conso, le débit doit être faible quand même !

Tu pourais m'envoyé un de tes fichiers de relevé pour que je regarde plus en détail les cycles de fonctionnement de ta pac.

Stéphane

Posté : lun. avr. 30, 2007 2:11 pm
par turbojf
Salut Stephk

Voici un récapitulatif de mes enregistrements d'octobre à mars:
http://perso.orange.fr/turbojf/pac/temperatures.xls

et puis une vue de mon circulateur:

Image

60W suffisent car hauteur limitée et tuyauterie de bonne section.

A+

Posté : lun. avr. 30, 2007 5:44 pm
par stephk
Cool Merci :D

Je pense que je vais investir dans un nouveau circulateur, de 200w à 60w c'est pas négligeable !

Stéphane

Posté : mar. mai 01, 2007 11:06 pm
par stephk
J'ais modélisé ta courbe de régulation :

Image

J'ais essayé de déterminer le delta T du retour d'eau entre l'arrêt et la marche de ta PAC, bizarement il n'a pas l'air d'être fixe, il varie de 2 à 5 voir plus !

Ta PAC a l'air de fonctionner 50' et de s'arrêter 50' lorsque la regul. n'est pas coupé par ton thermostat d'ambiance.

Sais-tu quand tu fonctionnes avec 1 compresseur ou 2 ? Quand le deuxième Cp se met en service ?

Stéphane :wink: