DIMPLEX - AIR/EAU LA26PS - Ctout
Posté : ven. juil. 03, 2009 3:13 pm
Merci à tous les forumeurs du site qui m'ont grandement aidé dans la démarche pour l'élaboration du projet, et aux propriétaires de Dimplex qui ont posté leur installation.
Présentation et photos de l'installation de la Dimplex LA26PS, en fonctionnement depuis le 15 avril 2009.
La maison, construite en 1975:
* surface chauffée en permanence, 190m2 environ, volume 500 m3 environ.
* murs en pierre de 30cm, isolation laine de verre de 7,5cm, brique plâtrière de 5cm, enduit plâtre de 15 mm environ.
* fenêtres et portes fenêtres en PVC, double vitrages 4-16-4, argon.
* VMC double flux, avec échangeur statique.
La piscine, construite en 2001:
13m * 5m, environ 100m3
abri mobile et couverture PVC.
Chauffage de l'ensemble par une chaudière Viessmann VItola-biferral Trimatik de 33 kW, très basse température de 1997.
Elle assurait le chauffage de :
* habitation (septembre à mai), radiateurs muraux, (température de 21 à 22° selon les pièces)
* production eau chaude, et
* piscine (avril à octobre) échangeur PSA 20Kw (température de 31°).
La consommation annuelle moyenne était de 4000 litres de fuel.
L'étude de la PAC a été effectuée en tenant compte des périodes des besoins simultanés maison + piscine (avril à octobre). Un éventuel agrandissement de la maison a été intégré.
Le besoin thermique mesuré (consommation fuel * rendement) à -5°C est de 12,30Kwh.
Dimplex LA26PS:
Pompe Air/Eau, 22,9Kw, départ chauffage maxi 65°C, alimentation triphasée, 2 compresseurs Scroll.
Équipements plus particuliers de la PAC:
Module de relève chauffage par appoint de la chaudière existante, avec vanne 4 voies motorisée,
Module de gestion du chauffage piscine,
Module EMCC pour report des contacts compteur EDF habitation (coupure PAC pendant les Jours Rouges et relève par chaudière),
Module EMCC pour report des contacts compteur EDF piscine (chauffage seulement pendant les jours blancs ou bleus),
Installation d'un échangeur PSA de 70 kW plus adapté aux températures de la PAC,
Ballon tampon de 200 litres.
Il reste à installer:
Contrôleur de phases pour les moteurs triphasés de la PAC,
Carte d'acquisition et de suivi de la PAC avec le logiciel proposé par Dimplex.
Préparateur d’eau chaude 500l.
Toutes les questions sont les bienvenues.
L'unité extérieure.
Vue d'ensemble chaufferie. Partie PAC.
le WWM25
le DDV32 à cœur ouvert
Vue d'ensemble chaufferie. Viessmann fuel et ballon d'eau chaude 200 litres.
Ballon tampon de 200l, vase d'expansion 25 litres.
La vanne 4 voies motorisée qui s'ouvre lors de la coupure PAC pour raison tarifaire EDF (Tempo Rouge) : relève totale chauffage par chaudière fioul
ou
en cas d'insuffisance (peu probable) PAC par appoint chaudière fioul.
Local technique : tableau PAC et compteur électrique dédié qui permet de suivre les consommations TEMPO des 6 tarifs et de relayer les télé-informations EDF TEMPO ainsi que les programmes chauffage et eau chaude.
On voit au fond, l'échangeur PSA du chauffage piscine. La piscine a sa propre programmation de filtration plus la gestion du besoin de chauffage: sous-compteur EDF, relais EMCC, temporisation de demande de chaleur après équilibrage thermique des sondes (pour éviter de démarrer un cycle court de la PAC).
La régulation Dimplex a été programmée en Chauffage Piscine avec 1 seul compresseur en phase avec la capacité d'échange du PSA70: avec air admis à 15/20°, eau de sortie à 50-55°, la PAC délivre environ 17KW. Les 2 compresseurs pourraient fonctionner simultanément, avec une puissance d'environ 26-28 kW, mais il faudrait un échangeur supplémentaire.
Compteur dédié pour le suivi téléinfo de Itow et le tableau PAC: le relais EMCC (repéré EJP) permet de commander la relève selon les programmes Edf Tempo (Bleu, Blanc, Rouge, et Heures Pleines, Heures Creuses), ainsi qu'un circuit ECS avec les programmes Edf.
Configuration PAC lors de la mise en service en avril 2009:
Point final à -20°C --------------------------------> 50°C
Optimisation pompe chauffage ---------------> OUI
Piscine -----------------------------------------------> 1 compresseur
Autres paramètres ---------------------------------> valeurs par défaut.
1 er bilan en avril 2010. À suivre...
****************************
Historique et suivi en temps réel des températures :
utilisation du logiciel Itow,sous windows7, 24h/24, sur EeePC (faible consommation)
le synoptique
http://itow.fr/itow/index.php?r=synopti ... 1268924229
des graphiques,
http://itow.fr/itow/index.php?r=graphiq ... 1268924229
Présentation et photos de l'installation de la Dimplex LA26PS, en fonctionnement depuis le 15 avril 2009.
La maison, construite en 1975:
* surface chauffée en permanence, 190m2 environ, volume 500 m3 environ.
* murs en pierre de 30cm, isolation laine de verre de 7,5cm, brique plâtrière de 5cm, enduit plâtre de 15 mm environ.
* fenêtres et portes fenêtres en PVC, double vitrages 4-16-4, argon.
* VMC double flux, avec échangeur statique.
La piscine, construite en 2001:
13m * 5m, environ 100m3
abri mobile et couverture PVC.
Chauffage de l'ensemble par une chaudière Viessmann VItola-biferral Trimatik de 33 kW, très basse température de 1997.
Elle assurait le chauffage de :
* habitation (septembre à mai), radiateurs muraux, (température de 21 à 22° selon les pièces)
* production eau chaude, et
* piscine (avril à octobre) échangeur PSA 20Kw (température de 31°).
La consommation annuelle moyenne était de 4000 litres de fuel.
L'étude de la PAC a été effectuée en tenant compte des périodes des besoins simultanés maison + piscine (avril à octobre). Un éventuel agrandissement de la maison a été intégré.
Le besoin thermique mesuré (consommation fuel * rendement) à -5°C est de 12,30Kwh.
Dimplex LA26PS:
Pompe Air/Eau, 22,9Kw, départ chauffage maxi 65°C, alimentation triphasée, 2 compresseurs Scroll.
Équipements plus particuliers de la PAC:
Module de relève chauffage par appoint de la chaudière existante, avec vanne 4 voies motorisée,
Module de gestion du chauffage piscine,
Module EMCC pour report des contacts compteur EDF habitation (coupure PAC pendant les Jours Rouges et relève par chaudière),
Module EMCC pour report des contacts compteur EDF piscine (chauffage seulement pendant les jours blancs ou bleus),
Installation d'un échangeur PSA de 70 kW plus adapté aux températures de la PAC,
Ballon tampon de 200 litres.
Il reste à installer:
Contrôleur de phases pour les moteurs triphasés de la PAC,
Carte d'acquisition et de suivi de la PAC avec le logiciel proposé par Dimplex.
Préparateur d’eau chaude 500l.
Toutes les questions sont les bienvenues.
L'unité extérieure.
Vue d'ensemble chaufferie. Partie PAC.
le WWM25
le DDV32 à cœur ouvert
Vue d'ensemble chaufferie. Viessmann fuel et ballon d'eau chaude 200 litres.
Ballon tampon de 200l, vase d'expansion 25 litres.
La vanne 4 voies motorisée qui s'ouvre lors de la coupure PAC pour raison tarifaire EDF (Tempo Rouge) : relève totale chauffage par chaudière fioul
ou
en cas d'insuffisance (peu probable) PAC par appoint chaudière fioul.
Local technique : tableau PAC et compteur électrique dédié qui permet de suivre les consommations TEMPO des 6 tarifs et de relayer les télé-informations EDF TEMPO ainsi que les programmes chauffage et eau chaude.
On voit au fond, l'échangeur PSA du chauffage piscine. La piscine a sa propre programmation de filtration plus la gestion du besoin de chauffage: sous-compteur EDF, relais EMCC, temporisation de demande de chaleur après équilibrage thermique des sondes (pour éviter de démarrer un cycle court de la PAC).
La régulation Dimplex a été programmée en Chauffage Piscine avec 1 seul compresseur en phase avec la capacité d'échange du PSA70: avec air admis à 15/20°, eau de sortie à 50-55°, la PAC délivre environ 17KW. Les 2 compresseurs pourraient fonctionner simultanément, avec une puissance d'environ 26-28 kW, mais il faudrait un échangeur supplémentaire.
Compteur dédié pour le suivi téléinfo de Itow et le tableau PAC: le relais EMCC (repéré EJP) permet de commander la relève selon les programmes Edf Tempo (Bleu, Blanc, Rouge, et Heures Pleines, Heures Creuses), ainsi qu'un circuit ECS avec les programmes Edf.
Configuration PAC lors de la mise en service en avril 2009:
Point final à -20°C --------------------------------> 50°C
Optimisation pompe chauffage ---------------> OUI
Piscine -----------------------------------------------> 1 compresseur
Autres paramètres ---------------------------------> valeurs par défaut.
1 er bilan en avril 2010. À suivre...
****************************
Historique et suivi en temps réel des températures :
utilisation du logiciel Itow,sous windows7, 24h/24, sur EeePC (faible consommation)
le synoptique
http://itow.fr/itow/index.php?r=synopti ... 1268924229
des graphiques,
http://itow.fr/itow/index.php?r=graphiq ... 1268924229