TECHNIBEL - AIR/EAU PHRT12 tri relève fuel - jf89
Posté : dim. févr. 26, 2012 9:30 pm
Maison individuelle datant de 1978, près de SENS (120 KM au su-sud-est de Paris) dans l’Yonne, 113m² de surface sur deux niveaux, et sous sol total non isolé
Murs : Brique + Laine de verre 7 cm
Plafond du deuxième niveau 20 cm laine de verre sur 2/3 de la surface et 10 cm sur le tiers restant.
Vitrages : Double vitrage 4-16-4 au RDC et 4-12-4 au 1er étage
Radiateurs à l’origine en simple panneaux DT 70°C remplacés au moment du passage à la PAC en double panneaux DT 50°C, augmentés de 30% en taille par rapport aux originaux.
Descriptif de l’installation :
PAC PHRT 12 triphasée posée en novembre 2007, en relève de chaudière, celle-ci datant de 1978, bruleur Cuenod NC4 30 kW
Compteur EDF triphasé, jour nuit.
Déperditions estimées à 10 kW pour une base -10° extérieure.
Chaudière modifiée:
Vue sur la vanne trois voies Bélimo, permettant le choix PAC ou chaudière
Toute la gestion de l’installation se fait par automate programmable SAIA Burgess PCD2M120. ( c’est mon travail de programmer des installations en génie climatique)
Au départ j'avais prévu une gestion Modbus RTU entre la PAC et l'automate saia Burgess, mais dans un premier temps j'ai préféré la télécommande à distance depuis un relais automate, c'est plus facile à mettre en oeuvre.
La programmation de l'automate m'a demandé 2 jours, la mise en service et les essais m'ont demandé une journée.
et voici la PAC:
Le pot désemboueuret une soupape de pression qui fuit:
La bouteille de mélange avec une soupape de pression qui fuit:
Production ECS séparée (ballon électrique 300l), commandée à partir de l'automate à partir d'un programme horaire, ceci a permis l'économie d'un relais EDF jour nuit.
Le relayage ainsi qu'une boîte plexo, a coûté environ 20 €, au lieu de 80 € pour un relais EDF jour-nuit.
Principe de fonctionnement de l’installation:
Point de bivalence réglé à -4°C.
En dessous de cette température , c’est la chaudière fioul qui fonctionne, avec un point de consigne sur la température départ réglé à 55°, cette régulation se fait avec la vanne trois voies Bélimo.
Le fonctionnement de la chaudière se fait avec un temps de durée minimale de quatre minutes, enfin d'éviter les courts cycles.
La régulation se fait sur la température ambiante, le point de consigne est déterminé en fonction de la température extérieure, ceci évite l'emploi d'une sonde d'hygrométrie, car en dessous de 0° l'air est moins humide, et le point de consigne de température ambiante peut donc être abaissé.
Au-dessus de -4° de température extérieure c'est la PAC qui fonctionne, le principe de régulation reste toujours le même avec une température de consignes ambiante, fonction de l'extérieur.
La variation du point de Consigne en fonction de l'extérieur est ici, notable entre -3 et plus 3° extérieur.
C'est l'automate qui autorise le fonctionnement de la PAC, à partir de la commande de relais, commande à distance.
C'est l'automate qui gère la pompe de circulation de la PAC, afin d'éviter le gel, avec un fonctionnement maintenu dès que la température extérieure descend en dessous de 6°c.
La pompe de circulation de la PAC est activée en pré-circulation, ainsi qu'en post- circulation.
Ainsi cette pompe de circulation PAC, qui fait quand même tout de même 250 W, ne fonctionne que 2000 heures dans l'année au lieu de huit mois.
Le circulateur chaudière, est activé dès que la circulation de la PAC est enclenchée, ainsi qu'en post-circulation, tant que la température de départ radiateur est supérieure à 35°c.
Ceci permet de faire fonctionner ce circulateur uniquement 2000 heures par an, au lieu de huit mois.
Régulation de la température ambiante, avec un enclenchement thermostatique et un différentiel de 0,6 degrés.
Lorsque la PAC est commandé, il y a une temporisation anti court-cycle de 7 minutes.
Le temps de cycle est limité à 1 heure de fonctionnement, au delà c'est la chaudière fioul qui prend le relais, la vanne 3 voies Bélimo passe de la position bipass, à la position ouverte.
Consommation :
avant l'installation de la PAC, la consommation annuelle de fioul était de 1700 litres.
Après l'installation de la PAC, la consommation de fioul varie entre 300 et 400 l par an.
La pompe à chaleur fonctionne environ 1000 heures par an.
Ainsi, le coût du chauffage peut être évalué à environ 400 € d'électricité, et 300 à 400 € de fioul par an.( base novembre 2012)
Afin de diminuer la consommation de fioul, il serait peut-être nécessaire d'ajouter une résistance électrique de 3 kW, ceci permettrait d'abaisser le point de bivalence qui est actuellement à -4°.
Mais d'après la formule, cela ne donnerait que 1 à 2° d'augmentation sur la température de départ chauffage.
En effet, W=QMxCPxdelta T° soit avec 3 kw et un débit de 2m3/h !! Cela donne 1.3°C !!
Le volume complet de l'installation fait environ 90 l .
Une autre amélioration pourrait consister, dans le remplacement de la bouteille de mélange, qui fait actuellement 30 litres par une autre beaucoup plus conséquente, et abaisserait l’écart de température départ PAC , départ chauffage.
Je note un fort écart de température, de l’ordre de 4 à 6°, entre la température départ PAC, et le départ chauffage.
Ceci est sûrement du, à des débits différents, entre la PAC qui est optimisé avec 2 m³ heure vers la bouteille de mélange, et le circulateur chauffage qui doit être entre 1 et 1,5 m³ heure.
Plusieurs sourciers, ont détecté la présence d'eau sur le terrain de la maison, aussi je suis en train d'étudier la possibilité de remplacer cette PAC air eau par une PAC EAU-EAU.
J'ai actuellement 3 m 30, d’eau dans le tuyau, mais je n'arrive pas les remonter avec une pompe à main.
Après avoir pompé 2 seaux d'eau, le tuyau est bouché avec du sable très fin.
Le travail le plus contraignant, est de créer une poche d'eau.
Je me demande si je suis bien dans une veine d'eau, le débit actuel est d'environ 60 l à l'heure, il en faudrait 30 fois plus !!.
Avec une pompe à chaleur eau-eau, la consommation chauffage et ECS, pourrait être ramenée à environ 400 € par an.
Voici une photo de la pompe de relevage que j'ai utilisé, on y voit le sable très fin qui s'est déposé , seulement avec 2 seaux d'eau extraits !!
Voici une photo plus rapprochée du sable remonté:
une photo du puisard:
Voici une photo du tube prévu pour le rejet:
et le détail de la crépine avec les trous disposés en quinconce:
Ce type de forage s'appelle : pompe piquée , il est très répandu dans la région, et se fait à l'aide d'un mouton(grosse pièce d'acier,très lourde) pour des forages jusqu'à 8m en général.
[/youtube]
Murs : Brique + Laine de verre 7 cm
Plafond du deuxième niveau 20 cm laine de verre sur 2/3 de la surface et 10 cm sur le tiers restant.
Vitrages : Double vitrage 4-16-4 au RDC et 4-12-4 au 1er étage
Radiateurs à l’origine en simple panneaux DT 70°C remplacés au moment du passage à la PAC en double panneaux DT 50°C, augmentés de 30% en taille par rapport aux originaux.
Descriptif de l’installation :
PAC PHRT 12 triphasée posée en novembre 2007, en relève de chaudière, celle-ci datant de 1978, bruleur Cuenod NC4 30 kW
Compteur EDF triphasé, jour nuit.
Déperditions estimées à 10 kW pour une base -10° extérieure.
Chaudière modifiée:
Vue sur la vanne trois voies Bélimo, permettant le choix PAC ou chaudière
Toute la gestion de l’installation se fait par automate programmable SAIA Burgess PCD2M120. ( c’est mon travail de programmer des installations en génie climatique)
Au départ j'avais prévu une gestion Modbus RTU entre la PAC et l'automate saia Burgess, mais dans un premier temps j'ai préféré la télécommande à distance depuis un relais automate, c'est plus facile à mettre en oeuvre.
La programmation de l'automate m'a demandé 2 jours, la mise en service et les essais m'ont demandé une journée.
et voici la PAC:
Le pot désemboueuret une soupape de pression qui fuit:
La bouteille de mélange avec une soupape de pression qui fuit:
Production ECS séparée (ballon électrique 300l), commandée à partir de l'automate à partir d'un programme horaire, ceci a permis l'économie d'un relais EDF jour nuit.
Le relayage ainsi qu'une boîte plexo, a coûté environ 20 €, au lieu de 80 € pour un relais EDF jour-nuit.
Principe de fonctionnement de l’installation:
Point de bivalence réglé à -4°C.
En dessous de cette température , c’est la chaudière fioul qui fonctionne, avec un point de consigne sur la température départ réglé à 55°, cette régulation se fait avec la vanne trois voies Bélimo.
Le fonctionnement de la chaudière se fait avec un temps de durée minimale de quatre minutes, enfin d'éviter les courts cycles.
La régulation se fait sur la température ambiante, le point de consigne est déterminé en fonction de la température extérieure, ceci évite l'emploi d'une sonde d'hygrométrie, car en dessous de 0° l'air est moins humide, et le point de consigne de température ambiante peut donc être abaissé.
Au-dessus de -4° de température extérieure c'est la PAC qui fonctionne, le principe de régulation reste toujours le même avec une température de consignes ambiante, fonction de l'extérieur.
La variation du point de Consigne en fonction de l'extérieur est ici, notable entre -3 et plus 3° extérieur.
C'est l'automate qui autorise le fonctionnement de la PAC, à partir de la commande de relais, commande à distance.
C'est l'automate qui gère la pompe de circulation de la PAC, afin d'éviter le gel, avec un fonctionnement maintenu dès que la température extérieure descend en dessous de 6°c.
La pompe de circulation de la PAC est activée en pré-circulation, ainsi qu'en post- circulation.
Ainsi cette pompe de circulation PAC, qui fait quand même tout de même 250 W, ne fonctionne que 2000 heures dans l'année au lieu de huit mois.
Le circulateur chaudière, est activé dès que la circulation de la PAC est enclenchée, ainsi qu'en post-circulation, tant que la température de départ radiateur est supérieure à 35°c.
Ceci permet de faire fonctionner ce circulateur uniquement 2000 heures par an, au lieu de huit mois.
Régulation de la température ambiante, avec un enclenchement thermostatique et un différentiel de 0,6 degrés.
Lorsque la PAC est commandé, il y a une temporisation anti court-cycle de 7 minutes.
Le temps de cycle est limité à 1 heure de fonctionnement, au delà c'est la chaudière fioul qui prend le relais, la vanne 3 voies Bélimo passe de la position bipass, à la position ouverte.
Consommation :
avant l'installation de la PAC, la consommation annuelle de fioul était de 1700 litres.
Après l'installation de la PAC, la consommation de fioul varie entre 300 et 400 l par an.
La pompe à chaleur fonctionne environ 1000 heures par an.
Ainsi, le coût du chauffage peut être évalué à environ 400 € d'électricité, et 300 à 400 € de fioul par an.( base novembre 2012)
Afin de diminuer la consommation de fioul, il serait peut-être nécessaire d'ajouter une résistance électrique de 3 kW, ceci permettrait d'abaisser le point de bivalence qui est actuellement à -4°.
Mais d'après la formule, cela ne donnerait que 1 à 2° d'augmentation sur la température de départ chauffage.
En effet, W=QMxCPxdelta T° soit avec 3 kw et un débit de 2m3/h !! Cela donne 1.3°C !!
Le volume complet de l'installation fait environ 90 l .
Une autre amélioration pourrait consister, dans le remplacement de la bouteille de mélange, qui fait actuellement 30 litres par une autre beaucoup plus conséquente, et abaisserait l’écart de température départ PAC , départ chauffage.
Je note un fort écart de température, de l’ordre de 4 à 6°, entre la température départ PAC, et le départ chauffage.
Ceci est sûrement du, à des débits différents, entre la PAC qui est optimisé avec 2 m³ heure vers la bouteille de mélange, et le circulateur chauffage qui doit être entre 1 et 1,5 m³ heure.
Plusieurs sourciers, ont détecté la présence d'eau sur le terrain de la maison, aussi je suis en train d'étudier la possibilité de remplacer cette PAC air eau par une PAC EAU-EAU.
J'ai actuellement 3 m 30, d’eau dans le tuyau, mais je n'arrive pas les remonter avec une pompe à main.
Après avoir pompé 2 seaux d'eau, le tuyau est bouché avec du sable très fin.
Le travail le plus contraignant, est de créer une poche d'eau.
Je me demande si je suis bien dans une veine d'eau, le débit actuel est d'environ 60 l à l'heure, il en faudrait 30 fois plus !!.
Avec une pompe à chaleur eau-eau, la consommation chauffage et ECS, pourrait être ramenée à environ 400 € par an.
Voici une photo de la pompe de relevage que j'ai utilisé, on y voit le sable très fin qui s'est déposé , seulement avec 2 seaux d'eau extraits !!
Voici une photo plus rapprochée du sable remonté:
une photo du puisard:
Voici une photo du tube prévu pour le rejet:
et le détail de la crépine avec les trous disposés en quinconce:
Ce type de forage s'appelle : pompe piquée , il est très répandu dans la région, et se fait à l'aide d'un mouton(grosse pièce d'acier,très lourde) pour des forages jusqu'à 8m en général.
[/youtube]