bonjour
le puit est a 5.5 m de profondeur (a l'origine il faisait 3.5 m je l'ai creusé moi meme a 5.5 m pour avoir une plus grande reserve d'eau)
tous les parametres de l'eau sont ok sauf la duretée qui est a 550 ms . Mais l'echangeur et de type tubulaire j'espere que ca va marcher, je croise les doigts)
a plus
le puit est a 5.5 m de profondeur (a l'origine il faisait 3.5 m je l'ai creusé moi meme a 5.5 m pour avoir une plus grande reserve d'eau)
tous les parametres de l'eau sont ok sauf la duretée qui est a 550 ms . Mais l'echangeur et de type tubulaire j'espere que ca va marcher, je croise les doigts)
a plus
- Chanbon
- Site Admin
- Messages : 4512
- Enregistré le : mer. nov. 02, 2005 9:56 am
- Localisation : Loiret
- Contact :
- jerome70
- Assidu
- Messages : 67
- Enregistré le : mer. déc. 07, 2005 5:39 am
- Localisation : drome
salut
un petit mot pour vous dire que ces derniers jour avec -1 de temp ext
un vent continu: 43 kwh pour 24 h
sachant que j'ai 4 porte interieures qui donnent sur une partie pas chauffée et un mur de 12 m carrés non isolé qui donne sur cette meme partie , je suis assez content.
pour l'instant je n'utilise qu'un seul compresseur sur les deux. (mais plus tard ma surface sera doublée)
salutations
un petit mot pour vous dire que ces derniers jour avec -1 de temp ext
un vent continu: 43 kwh pour 24 h
sachant que j'ai 4 porte interieures qui donnent sur une partie pas chauffée et un mur de 12 m carrés non isolé qui donne sur cette meme partie , je suis assez content.
pour l'instant je n'utilise qu'un seul compresseur sur les deux. (mais plus tard ma surface sera doublée)
salutations
- okidok
- Assidu
- Messages : 85
- Enregistré le : ven. nov. 04, 2005 10:00 pm
- Contact :
debit puit
debit necessaire a la pompe a chaleur avec les 2 compresseurs
2.7 m cubes heures
debit calculé sur le puit 1 m cube heure en aout, 2.4 en avril
l'eau arrive a environ 1.5 m du sol
puit diametre 1.1 m donc reserve d'eau quand la pac ne tourne pas
je peux encore faire un autre puit avec le meme debit
jerome
2.7 m cubes heures
debit calculé sur le puit 1 m cube heure en aout, 2.4 en avril
l'eau arrive a environ 1.5 m du sol
puit diametre 1.1 m donc reserve d'eau quand la pac ne tourne pas
je peux encore faire un autre puit avec le meme debit
jerome
- jerome70
- Assidu
- Messages : 67
- Enregistré le : mer. déc. 07, 2005 5:39 am
- Localisation : drome
- okidok
- Assidu
- Messages : 85
- Enregistré le : ven. nov. 04, 2005 10:00 pm
- Contact :
- okidok
- Assidu
- Messages : 85
- Enregistré le : ven. nov. 04, 2005 10:00 pm
- Contact :
- jerome70
- Assidu
- Messages : 67
- Enregistré le : mer. déc. 07, 2005 5:39 am
- Localisation : drome
- nappe phreatique
- Resp. Section
- Messages : 2383
- Enregistré le : mer. déc. 21, 2005 1:16 pm
- Localisation : 63
Non, justement, l'echangeur à plaque sert à pouvoir installer une PAC eau/eau, même si la qulaité de l'eau n'est pas compatible avec l'autre echangeur qui se trouve à l'interieur de la PAC. On fait un circuit primaire (eau de nappe) et un circuit secondaire (eau de la PAC).jerome70 a écrit :salut
effectivement si le debit est suffisant et que la temperature est dans les 10 degrés.
il faut aussi que les carateristiques de l'eau soit bonne. surtout avec un echangeur a plaque
cordialement
A noter que même si l'eau de la nappe n'est qu'à 7°C, le COP de ce type de PAC reste suprieur (à gamme equivalente) à n'importe quelle pac eau glycolée/eau, et je ne parle m^me pas du air/eau.
A+
-
Amicalement,
François
Double PAC O/O Nibe
http://www.chaleurterre.com/wiki/doku.p ... phreatique
Bureau d’Étude spécialisé dans la rénovation chauffage des grandes demeures.
Amicalement,
François
Double PAC O/O Nibe
http://www.chaleurterre.com/wiki/doku.p ... phreatique
Bureau d’Étude spécialisé dans la rénovation chauffage des grandes demeures.
- jerome70
- Assidu
- Messages : 67
- Enregistré le : mer. déc. 07, 2005 5:39 am
- Localisation : drome
salut
tu parles peut etre d'un echangeur intermediaire sur le circuit primaire.
dans mon cas je n'ai qu'un echangeur multitubulaire sur le primaire.
Je croyais que les echangeur a plaque (qui sont dans les pac) etaient tres performant mais qu'il fallait faire attention au caractéristique de l'eau. Sinon risque d'encrassement.
heureux de discuter avec toi
jerome
tu parles peut etre d'un echangeur intermediaire sur le circuit primaire.
dans mon cas je n'ai qu'un echangeur multitubulaire sur le primaire.
Je croyais que les echangeur a plaque (qui sont dans les pac) etaient tres performant mais qu'il fallait faire attention au caractéristique de l'eau. Sinon risque d'encrassement.
heureux de discuter avec toi
jerome
ajtech tcm 125 bouteille de melange
pc rdc radiateur etage
eau-eau sur puit
pc rdc radiateur etage
eau-eau sur puit