AjTech Geotwin - EAU/EAU sur nappe - Jerome70

Avatar du membre
nappe phreatique
Resp. Section
Resp. Section
Messages : 2383
Enregistré le : mer. déc. 21, 2005 1:16 pm
Localisation : 63

Message par nappe phreatique »

jerome70 a écrit :salut

tu parles peut etre d'un echangeur intermediaire sur le circuit primaire.

dans mon cas je n'ai qu'un echangeur multitubulaire sur le primaire.

Je croyais que les echangeur a plaque (qui sont dans les pac) etaient tres performant mais qu'il fallait faire attention au caractéristique de l'eau. Sinon risque d'encrassement.


heureux de discuter avec toi

jerome
L'echangeur à plaque dont je parle est justement externe, est il à pour seul but de proterger ta PAC d'une eau incompatible avec un fonctionnement durable de l'echangeur interne.

Les caracteristiques admissible de l'eau de nappe pour se passer d'un echangeur à plaque externe sont disponible sur l'excellente doc DIMPLEX d'installation de PAC.

A ce que j'ai cru comprendre, les chanceux qui peuvent s'en passer sont rares... Je suis moi même sur un projet d'installation de PAC eau/eau, et je ne ma fait guère d'illusion sur mes chances d'economiser un echangeur à plaque externe.....

A+
-
Amicalement,
François

Double PAC O/O Nibe
http://www.chaleurterre.com/wiki/doku.p ... phreatique

Bureau d’Étude spécialisé dans la rénovation chauffage des grandes demeures.
Avatar du membre
jerome70
Assidu
Assidu
Messages : 67
Enregistré le : mer. déc. 07, 2005 5:39 am
Localisation : drome

Message par jerome70 »

effectivement , je comprend ton raisonnement. Je ne peux pas dire que j'ai pu me passer d'un echangeur externe car je n'ai pas assez de recul dessus.
Je n'ai qu'un echangeur multitubulaire dans la pac. L'avenir le dira!!!!


cordialement


jerome
ajtech tcm 125 bouteille de melange
pc rdc radiateur etage
eau-eau sur puit
patrickdu01
Actif
Actif
Messages : 6
Enregistré le : lun. avr. 24, 2006 10:10 pm

Message par patrickdu01 »

bonjour,
quelle type de pompe pour ton puit.
quelle filtration avant la PAC.

Merci
@+
Avatar du membre
jerome70
Assidu
Assidu
Messages : 67
Enregistré le : mer. déc. 07, 2005 5:39 am
Localisation : drome

Message par jerome70 »

salut


ma pompe fait 350 w ( et 720 watts absolés ) elle a une debit de 3 m cubes/h a 19 m de profondeur ( elle est de marque guinard

j'ai un filtre ( je ne sais plus la taille avant la pac)

cordialement


jerome
ajtech tcm 125 bouteille de melange
pc rdc radiateur etage
eau-eau sur puit
Avatar du membre
jerome70
Assidu
Assidu
Messages : 67
Enregistré le : mer. déc. 07, 2005 5:39 am
Localisation : drome

Message par jerome70 »

salut

conso pour le mois de novembre 2006

349 kwh soit 30 euros pour 169 m carrés


cordialement


jerome
ajtech tcm 125 bouteille de melange
pc rdc radiateur etage
eau-eau sur puit
Avatar du membre
jerome70
Assidu
Assidu
Messages : 67
Enregistré le : mer. déc. 07, 2005 5:39 am
Localisation : drome

Message par jerome70 »

salut


decembre 2006 849 kwh

cordialement

jerome
ajtech tcm 125 bouteille de melange
pc rdc radiateur etage
eau-eau sur puit
MS27
Actif
Actif
Messages : 8
Enregistré le : mar. déc. 05, 2006 4:05 pm
Localisation : eure

Message par MS27 »

salut et bonne année jerome,

849 kwh c'est pour novembre et decembre 2006 ou seulement decembre.

cordialement.

MS27.
Avatar du membre
jerome70
Assidu
Assidu
Messages : 67
Enregistré le : mer. déc. 07, 2005 5:39 am
Localisation : drome

Message par jerome70 »

salut

seulement decembre

cordialement

jerome
ajtech tcm 125 bouteille de melange
pc rdc radiateur etage
eau-eau sur puit
Avatar du membre
jerome70
Assidu
Assidu
Messages : 67
Enregistré le : mer. déc. 07, 2005 5:39 am
Localisation : drome

Message par jerome70 »

salut

janvier 2007

803 kwh


cordialement


jerome
ajtech tcm 125 bouteille de melange
pc rdc radiateur etage
eau-eau sur puit
Avatar du membre
pp27
Accro
Accro
Messages : 211
Enregistré le : mer. oct. 11, 2006 1:14 pm
Localisation : eure ( campagne profonde ).

Message par pp27 »

Salut jérome,

j'ai moi aussi une geotwin 125 bi-compresseur et je voudrait savoir si le deuxième compresseur chez toi c'est déjà mis en route ?

Si oui qu'as tu comme réglage pour le déclanchement sur la sonde extérieur.

Moi j'ai remarqué sur ma machine que le deuxième démare vers 0 même si la sonde extérieure est à -5.
Les deux compresseurs démarent, l'eau chauffe très vite ( 10 mn ) puis se coupent sur l'aquastat qui est réglé à 35°,
10 mn de pause , tempos de re-démarage ( anti court-cycle ) et retour au début.

Du coup, la température ne monte pas trop dans la maison :twisted: .

Alors que quand un seul compresseur fonctionne, c'est très confortable :lol: .

Merci de ta réponse ?
Avatar du membre
jerome70
Assidu
Assidu
Messages : 67
Enregistré le : mer. déc. 07, 2005 5:39 am
Localisation : drome

Message par jerome70 »

Salut,


Moi aussi j'ai remarqué ce phenomene.

Si les 2 compresseurs sont en marche le confort est moindre.

Mais pour l'instant, je ne chauffe que la moitiée de ma maison. Je pense qu'avec toute la surface ca ira mieux.

Ma température varie de 19.5 a 20.5 ° avec les 2 comp

Il y a un réglage sur la sonde extérieure pour déclancher le deuxième compresseur

avec 1 seul compresseur combien de temps tourne ta pac ?


tu peux peut-être baisser la température de déclenchement sur deuxième compresseur pour gagner en confort


Cordialement


Jérome
ajtech tcm 125 bouteille de melange
pc rdc radiateur etage
eau-eau sur puit
Avatar du membre
pp27
Accro
Accro
Messages : 211
Enregistré le : mer. oct. 11, 2006 1:14 pm
Localisation : eure ( campagne profonde ).

Message par pp27 »

jerome70 a écrit :Salut,




Il y a un réglage sur la sonde extérieure pour déclancher le deuxième compresseur

avec 1 seul compresseur combien de temps tourne ta pac ?


tu peux peut-être baisser la température de déclenchement sur deuxième compresseur pour gagner en confort
Le réglage sur la sonde extérieur, je l'ai mis à -5 °c mais il déclenche qd même vers 0. Je pense que dans l'électronique de la PAC il doit y avoir une valeur basse qui "shunte" le réglage de la sonde si trop bas.

Avec 1 seul compresseur, la PAC tourne 3 à 4 h en fin de nuit puis arret jusqu'au soir avec une reprise 1 à 2 h et stop.

Il vas falloir que j'appele le chauffagiste pour le déclanchement de la deuxième PAC.

Merci pour tes réponses.

Je te tiendrait au courant quand j'aurais de plus amples informations.

Cordialement,

Pascal.
Avatar du membre
jerome70
Assidu
Assidu
Messages : 67
Enregistré le : mer. déc. 07, 2005 5:39 am
Localisation : drome

Message par jerome70 »

salut

ok merci de me tenir au courant


cordialement

jerome
ajtech tcm 125 bouteille de melange
pc rdc radiateur etage
eau-eau sur puit
Avatar du membre
jerome70
Assidu
Assidu
Messages : 67
Enregistré le : mer. déc. 07, 2005 5:39 am
Localisation : drome

Message par jerome70 »

salut

fevrier 2007

673 kwh temp ext 7.1°


cordialement


jerome
ajtech tcm 125 bouteille de melange
pc rdc radiateur etage
eau-eau sur puit
Avatar du membre
pp27
Accro
Accro
Messages : 211
Enregistré le : mer. oct. 11, 2006 1:14 pm
Localisation : eure ( campagne profonde ).

Message par pp27 »

pp27 a écrit :
jerome70 a écrit :Salut,
Il y a un réglage sur la sonde extérieure pour déclancher le deuxième compresseur
avec 1 seul compresseur combien de temps tourne ta pac ?
tu peux peut-être baisser la température de déclenchement sur deuxième compresseur pour gagner en confort
Le réglage sur la sonde extérieur, je l'ai mis à -5 °c mais il déclenche qd même vers 0. Je pense que dans l'électronique de la PAC il doit y avoir une valeur basse qui "shunte" le réglage de la sonde si trop bas.
Avec 1 seul compresseur, la PAC tourne 3 à 4 h en fin de nuit puis arret jusqu'au soir avec une reprise 1 à 2 h et stop.
Il vas falloir que j'appele le chauffagiste pour le déclanchement de la deuxième PAC.
Merci pour tes réponses.
Je te tiendrait au courant quand j'aurais de plus amples informations.
Cordialement,
Pascal.
Voila les informations après le passage du chauffagiste et mes vacances :lol:

La sonde extérieure est en décalage entre la valeur de réglage et la valeur réelle de la temp. de 5° à peu près. Donc je l'ai réglé à -7 pour l'avoir à -2. ( vu par ... moi-même un we ).

Pour le confort quand le 2° compresseur se met en marche, un technicien est venu voir et a vérifié le réglage de mes circulateurs ( sur 3 ) => OK.

Il a donc vérifié les filtres, et là, ils n'étaient pas très propres. D'après lui, avec la perte de charge due aux filtres encrassés, l'eau ne tourne pas assez vite pour évacuer la chaleur produite donc arrêt rapide.

Son explication tiens la route mais je ne pourrait le vérifier que lorsque la température descendra assez bas; donc j'espére maintenant l'année prochaine.... :roll:

Si tu veux plus de renseignement, à ton service.

Pascal.
Répondre

Retourner vers « Votre installation - Pompes à chaleur »