Une petite précision sur mon post précédent. Le défaut A7, n'est pas je pense un défaut sur la pression du circuit d'eau glicolée comme certains l'on décrit, mais un défaut basse pression sur le circuit frigorifique de la PàC. A confirmer en consultant la notice de la machine, que je ne connais par personnellement. Mais je ne pense pas me tromper en disant cela.
Une petite précision sur mon post précédent. Le défaut A7, n'est pas je pense un défaut sur la pression du circuit d'eau glicolée comme certains l'on décrit, mais un défaut basse pression sur le circuit frigorifique de la PàC. A confirmer en consultant la notice de la machine, que je ne connais par personnellement. Mais je ne pense pas me tromper en disant cela.
Dans le Gers on n'a pas de pétrole, mais on a des idées ( et du foie gras )
- stephk
- Resp. Section
- Messages : 2285
- Enregistré le : lun. févr. 06, 2006 2:08 pm
- Localisation : Bretagne
- Contact :
D'après la notice d'utilisation, le défaut A7 aurait pour cause une fuite sur le circuit primaire ou la pompe du circuit primaire serait défectueuse.
C'est bien une chute de pression sur le circuit de captage qui génère le défaut A7
Sinon, je pense que tu as mis le doigt sur le problème dans ton post précedent, et le fait d'avoir une T°c de retour très base engendre une chute de pression dans le circuit de captage.
Stéphane
C'est bien une chute de pression sur le circuit de captage qui génère le défaut A7
Sinon, je pense que tu as mis le doigt sur le problème dans ton post précedent, et le fait d'avoir une T°c de retour très base engendre une chute de pression dans le circuit de captage.
Stéphane
AMZAIR PA42 14kW - 11/2006
instal. : http://www.chaleurterre.com/forum/viewtopic.php?t=3828
itow: http://itow.fr/itow/index.php?r=tabDeBord&u=144527959
DAIKIN ALTHERMA 5Kw - 11/2016
itow: http://itow.fr/itow/index.php?r=tabDeBord&u=1479581340
instal. : http://www.chaleurterre.com/forum/viewtopic.php?t=3828
itow: http://itow.fr/itow/index.php?r=tabDeBord&u=144527959
DAIKIN ALTHERMA 5Kw - 11/2016
itow: http://itow.fr/itow/index.php?r=tabDeBord&u=1479581340
- Georges32
- Pro de la thermo
- Messages : 2458
- Enregistré le : sam. déc. 16, 2006 10:28 pm
- Localisation : Sud Ouest ( Gers )
Bonjour.
Bon, si c'est bien sur le circuit d'eau glycolée, je ne pense pas que se soit une basse température qui fasse baisser la pression du fluide caloporteur. Même si la température est basse, l'eau à tendance à diminuer en volume, mais le vase d'expension est là justement pour maintenir la pression, et encaisser les diminutions et augmentations du volume. Par contre, il se peut que si la température est vraiment basse, l'eau se gèle et de ce fait provoque une diminution du débit, d'ou détection par un capteur ( débit d'eau ) et arrêt de la machine.
Vous êtes vraiment sûr du défaut A7 ???
En général, un défaut sur le circuit captage ou chauffage est un défaut de débit, et non de pression.
Peut on avoir la doc par le site ???
Bon, si c'est bien sur le circuit d'eau glycolée, je ne pense pas que se soit une basse température qui fasse baisser la pression du fluide caloporteur. Même si la température est basse, l'eau à tendance à diminuer en volume, mais le vase d'expension est là justement pour maintenir la pression, et encaisser les diminutions et augmentations du volume. Par contre, il se peut que si la température est vraiment basse, l'eau se gèle et de ce fait provoque une diminution du débit, d'ou détection par un capteur ( débit d'eau ) et arrêt de la machine.
Vous êtes vraiment sûr du défaut A7 ???
En général, un défaut sur le circuit captage ou chauffage est un défaut de débit, et non de pression.
Peut on avoir la doc par le site ???
Dans le Gers on n'a pas de pétrole, mais on a des idées ( et du foie gras )
- Georges32
- Pro de la thermo
- Messages : 2458
- Enregistré le : sam. déc. 16, 2006 10:28 pm
- Localisation : Sud Ouest ( Gers )
Encore moi.
Je relis ton post ou tu dis que c'est bien une baisse de pression sur le circuit de captage qui génère le défaut A7.
On est bien d'accord. C'est peut être bien ce que je disais. Effectivement un défaut de pression signale une fuite, d'ou à un moment un manque d'eau, d'ou plus de circulation d'eau, se qui peut s'apparenté à une panne de circulateur.
Plus de circulation d'eau veut dire plus d'échange sur l'échangeur à plaques, d'ou basse pression à l'aspiration du compresseur et défaut A7.
En fait, ça m'étonnerait qu'il y ait un pressostat sur le circuit de captage. Je n'ai jamais vu ça sur ce type de matériel. Par contre, il y a un contrôleur de débit, et si c'est un manque de débit, ça doit être signalé par un autre message d'erreur.
Bien lire la notice.
Je relis ton post ou tu dis que c'est bien une baisse de pression sur le circuit de captage qui génère le défaut A7.
On est bien d'accord. C'est peut être bien ce que je disais. Effectivement un défaut de pression signale une fuite, d'ou à un moment un manque d'eau, d'ou plus de circulation d'eau, se qui peut s'apparenté à une panne de circulateur.
Plus de circulation d'eau veut dire plus d'échange sur l'échangeur à plaques, d'ou basse pression à l'aspiration du compresseur et défaut A7.
En fait, ça m'étonnerait qu'il y ait un pressostat sur le circuit de captage. Je n'ai jamais vu ça sur ce type de matériel. Par contre, il y a un contrôleur de débit, et si c'est un manque de débit, ça doit être signalé par un autre message d'erreur.
Bien lire la notice.
Dans le Gers on n'a pas de pétrole, mais on a des idées ( et du foie gras )
- stephk
- Resp. Section
- Messages : 2285
- Enregistré le : lun. févr. 06, 2006 2:08 pm
- Localisation : Bretagne
- Contact :
Voilà la notice : http://www.viessmann.fr/web/france/fr_p ... 586444.pdf
Je ne peux pas savoir si le defaut est généré par un presostat où un détecteur de débit, j'ais pas la PAC sous les yeux, quoi qu'il en soit, le problème semble tourner au tour un manque de pression ou de débit du fluide caloporteur du circuit de captage, déjà comme tu disais, vérifier la T°c de retour de toutes les boucles.
Une basse température fait chuter la pression du fluide, j'en ais fait l'expérience. Sur un circuit sans vase d'exp. , la pression varie facilement de 1b à 1,5b pour une T°c qui varie de 20°c à 40°c.
Je ne serais pas étonné que le vase d'espension soit hors-jeu, si le fuide caloporteur est à -10°c.
Je ne peux pas savoir si le defaut est généré par un presostat où un détecteur de débit, j'ais pas la PAC sous les yeux, quoi qu'il en soit, le problème semble tourner au tour un manque de pression ou de débit du fluide caloporteur du circuit de captage, déjà comme tu disais, vérifier la T°c de retour de toutes les boucles.
Une basse température fait chuter la pression du fluide, j'en ais fait l'expérience. Sur un circuit sans vase d'exp. , la pression varie facilement de 1b à 1,5b pour une T°c qui varie de 20°c à 40°c.
Je ne serais pas étonné que le vase d'espension soit hors-jeu, si le fuide caloporteur est à -10°c.
AMZAIR PA42 14kW - 11/2006
instal. : http://www.chaleurterre.com/forum/viewtopic.php?t=3828
itow: http://itow.fr/itow/index.php?r=tabDeBord&u=144527959
DAIKIN ALTHERMA 5Kw - 11/2016
itow: http://itow.fr/itow/index.php?r=tabDeBord&u=1479581340
instal. : http://www.chaleurterre.com/forum/viewtopic.php?t=3828
itow: http://itow.fr/itow/index.php?r=tabDeBord&u=144527959
DAIKIN ALTHERMA 5Kw - 11/2016
itow: http://itow.fr/itow/index.php?r=tabDeBord&u=1479581340
- babar
- Resp. Section
- Messages : 3235
- Enregistré le : jeu. févr. 15, 2007 1:25 pm
- Localisation : Brest
- Contact :
- Georges32
- Pro de la thermo
- Messages : 2458
- Enregistré le : sam. déc. 16, 2006 10:28 pm
- Localisation : Sud Ouest ( Gers )
Bonsoir à tous.
Merci pour la doc, mais ce n'est qu'une notice pour le client, donc pas très explicite.
Mais je crois que j'ai raison. A7 est bien une coupure en BP, car A8 est la coupure pressostat HP.
Déjà il serait interréssant de savoir à quel moment survient ce défaut. Si c'est pendant les jours les plus froids, c'est à coup sûr ce que je disais ce matin, retour capteur trop froid. Si c'est alléatoire, il faut chercher ailleurs. Donc, necessité de faire un relevé de la température de retour du capteur.
Si c'est un problème de température de retour, le défaut ne surviendra pas en début de saison de chauffe.
A + Georges32
Merci pour la doc, mais ce n'est qu'une notice pour le client, donc pas très explicite.
Mais je crois que j'ai raison. A7 est bien une coupure en BP, car A8 est la coupure pressostat HP.
Déjà il serait interréssant de savoir à quel moment survient ce défaut. Si c'est pendant les jours les plus froids, c'est à coup sûr ce que je disais ce matin, retour capteur trop froid. Si c'est alléatoire, il faut chercher ailleurs. Donc, necessité de faire un relevé de la température de retour du capteur.
Si c'est un problème de température de retour, le défaut ne surviendra pas en début de saison de chauffe.
A + Georges32
Dans le Gers on n'a pas de pétrole, mais on a des idées ( et du foie gras )