DAIKIN - AIR/EAU - Altherma 11kw réversible - Vincent

Avatar du membre
vincent
Scotché au forum
Scotché au forum
Messages : 770
Enregistré le : sam. mars 11, 2006 4:37 pm
Localisation : 51

Message par vincent »

Voici ma consommation de janvier.

janvier : 543 kW (243kW en HP, 300kW en HC) pour une température extérieure moyenne de -0.3°C.
Maison avec 131 m² de PC sur 2 niveaux
Daikin Altherma 11 : http://www.chaleurterre.com/forum/viewtopic.php?t=7731
Avatar du membre
chienchien
Scotché au forum
Scotché au forum
Messages : 651
Enregistré le : lun. nov. 17, 2008 10:11 am
Localisation : 71

Message par chienchien »

Vive le plancher chauffant ! 8) j'ai juste un 1 de différence, le problème c'est qu'il est devant 543 ! :(
PAC Air/Eau DAIKIN Altherma 11,2 kW + 6 kW (400 Volts) - 10 radiateurs fonte 16,824 kW sans B.T. - 105 m² - déperdition 9 kW - T.A. DAIKIN EKRTW - préchauffage E.C.S. 300 litres.
http://www.chaleurterre.com/forum/viewt ... highlight=
Avatar du membre
vincent
Scotché au forum
Scotché au forum
Messages : 770
Enregistré le : sam. mars 11, 2006 4:37 pm
Localisation : 51

Message par vincent »

chienchien a écrit :Vive le plancher chauffant ! 8) j'ai juste un 1 de différence, le problème c'est qu'il est devant 543 ! :(
et surtout vive l'isolation renforcée qui permet de garder la chaleur plus longtemps dans la maison. :wink:
Maison avec 131 m² de PC sur 2 niveaux
Daikin Altherma 11 : http://www.chaleurterre.com/forum/viewtopic.php?t=7731
Avatar du membre
vincent
Scotché au forum
Scotché au forum
Messages : 770
Enregistré le : sam. mars 11, 2006 4:37 pm
Localisation : 51

Message par vincent »

Voici ma consommation de février.

février : 337 kW (117kW en HP, 220kW en HC) pour une température extérieure moyenne de +3.3°C.
Maison avec 131 m² de PC sur 2 niveaux
Daikin Altherma 11 : http://www.chaleurterre.com/forum/viewtopic.php?t=7731
Avatar du membre
vincent
Scotché au forum
Scotché au forum
Messages : 770
Enregistré le : sam. mars 11, 2006 4:37 pm
Localisation : 51

Message par vincent »

Voici ma consommation de mars.

mars : 256 kW (69kW en HP, 187kW en HC) pour une température extérieure moyenne de +6.7°C.
Maison avec 131 m² de PC sur 2 niveaux
Daikin Altherma 11 : http://www.chaleurterre.com/forum/viewtopic.php?t=7731
Avatar du membre
vincent
Scotché au forum
Scotché au forum
Messages : 770
Enregistré le : sam. mars 11, 2006 4:37 pm
Localisation : 51

Message par vincent »

Voici ma consommation d'avril.

avril : 137 kW (41kW en HP, 96kW en HC) pour une température extérieure moyenne de +9.9°C. La PAC a fonctionné jusqu'au 23 avril (-0.7°C le matin).


Bilan de l'année 2009/2010 (provisoire, le début de mai risque d'être assez froid) :

consommation de novembre à avril : 1 811 kW (667kW en HP, 1 144kW en HC) pour un coût total de 160.95 euros (0.1154TTC en HP, 0.734 TTC en HC).
Rappel 131m2/321m3 à chauffer pour une température de 20.5°C 24h/24h ECS non compris.
Maison avec 131 m² de PC sur 2 niveaux
Daikin Altherma 11 : http://www.chaleurterre.com/forum/viewtopic.php?t=7731
fredoche
Scotché au forum
Scotché au forum
Messages : 1547
Enregistré le : mer. nov. 30, 2005 1:03 pm
Localisation : Bresse- S&L(71)

Message par fredoche »

Salut
ca me parait très honnête comme bilan :wink:
Avatar du membre
vincent
Scotché au forum
Scotché au forum
Messages : 770
Enregistré le : sam. mars 11, 2006 4:37 pm
Localisation : 51

Message par vincent »

oui, je suis très satisfait. 8)

j'ai essayé de faire une comparaison par rapport à l'année dernière (sans le thermostat d'ambiance pour réguler la pac).

2009/2010: du 17/12 au 24/04, j'ai une consommation totale de 3 085 kwh (relevé EDF), la pac a consommé 1 485 donc la consommation "autres" correspond à 1 596 pour 128 jours soit 12.5 par jour (je m'étais basé sur 11 kwh pour l'année dernière ... ce qui est correct car j'ai maintenant plus de matos consommant de l'électricité).

2008/2009 : du 17/12 au 24/04 je suis environ à 3 690 kwh. 128 *11 = 1408 pour la consommation "autres", soit pour la pac 2 282 kwh.

les températures étant sensiblement identique entre les 2 années, la thermostat d'ambiance (ainsi que la mise à jour de la pac) m'a fait économiser 797 kwh soit environ 35%.

victoire du thermostat d'un point vue financier ... et aussi au niveau du confort !! :wink:
Maison avec 131 m² de PC sur 2 niveaux
Daikin Altherma 11 : http://www.chaleurterre.com/forum/viewtopic.php?t=7731
Avatar du membre
vincent
Scotché au forum
Scotché au forum
Messages : 770
Enregistré le : sam. mars 11, 2006 4:37 pm
Localisation : 51

Message par vincent »

Voici ma consommation de mai.

mai : 106 kW (38kW en HP, 68kW en HC) pour une température extérieure moyenne de +12°C. La PAC a fonctionné jusqu'au 19 mai.
Maison avec 131 m² de PC sur 2 niveaux
Daikin Altherma 11 : http://www.chaleurterre.com/forum/viewtopic.php?t=7731
Avatar du membre
vincent
Scotché au forum
Scotché au forum
Messages : 770
Enregistré le : sam. mars 11, 2006 4:37 pm
Localisation : 51

Message par vincent »

Voici ma consommation de juin.

juin : 31 kW (22kW en HP, 9kW en HC).,

La PAC a fonctionné 2 fois en juin :
- le 1er juin en mode chauffage,
- le 28 juin en mode rafraichissement.

Les températures demandées sont de 20.5°C en mode chauffage et de 24°C en mode rafraichissement.

La pac aurait du fonctionner en mode chauffage le 21 juin (température de 19.5°C à la maison mais Madame ne sait pas plein donc je l'ai laissé en veille à cette période). :wink:
Maison avec 131 m² de PC sur 2 niveaux
Daikin Altherma 11 : http://www.chaleurterre.com/forum/viewtopic.php?t=7731
did44
Scotché au forum
Scotché au forum
Messages : 472
Enregistré le : mer. janv. 13, 2010 9:22 pm
Localisation : 44

Message par did44 »

vincent a écrit : donc je l'ai laissé en veille à cette période). :wink:
Bonjour Vincent
A titre de comparaison, sais tu combien de KWh par jour consomme ton Altherma 11 BT en veille ?
Merci A+
DAIKIN Altherma HT 11Kw sur 10 radiateurs fonte pour 105 m2 avec ECS 200l
Mon install : http://www.chaleurterre.com/forum/viewtopic.php?t=11427
Mes consos : http://www.chaleurterre.com/forum/viewt ... 27&start=1
Avatar du membre
vincent
Scotché au forum
Scotché au forum
Messages : 770
Enregistré le : sam. mars 11, 2006 4:37 pm
Localisation : 51

Message par vincent »

did44 a écrit :
vincent a écrit : donc je l'ai laissé en veille à cette période). :wink:
Bonjour Vincent
A titre de comparaison, sais tu combien de KWh par jour consomme ton Altherma 11 BT en veille ?
Merci A+
jusqu'à la semaine dernière, je t'aurais dit dans les 900w/j (chiffre que j'avais vu à chaque remise à jour sans fonctionnement).


Mais le 30 au soir, j'ai remis mon tywatt à zéro ; or je n'ai consommé que dans les 600w/j le 1er juillet (193w en HC).

Comment justifier d'une telle différence ? le 1er juillet la pac était en position rafraîchissement contrairement aux autres fois ... (la pac a eu une consommation instantanée max de 50w au repos et 2100w en fonctionnement en mode rafraîchissement).

la pac consommerait donc moins en mode rafraîchissement :!: :?: :shock:

un avis ??
Maison avec 131 m² de PC sur 2 niveaux
Daikin Altherma 11 : http://www.chaleurterre.com/forum/viewtopic.php?t=7731
did44
Scotché au forum
Scotché au forum
Messages : 472
Enregistré le : mer. janv. 13, 2010 9:22 pm
Localisation : 44

Message par did44 »

Ta conso de 900 Wh correspond effectivement à ce que m'avais indiqué Loping (moins de 1KWh) qui a une BT comme toi.

Je suppose que je consomme 2 fois plus à cause des 2 compresseurs !! :evil:

Personnellement, je n'ai aucune idée du pourquoi ta conso veille en mode rafraichissement est moins forte et j'espère que quelqu'un pourra l'expliquer. Mais ça vaut le coup de vérifier sur plusieurs jours que tu restes à 600 et repositionner ensuite ta PAC en mode chauffe histoire de voir si ça remonte à 900.
Si ca se confirmait, tu aurais donc tout intérêt à la mettre en mode froid le plus tot possible après la période de chauffe. Déjà que tu ne consommes pas beaucoup, ça diminuerait encore un peu !! :D
DAIKIN Altherma HT 11Kw sur 10 radiateurs fonte pour 105 m2 avec ECS 200l
Mon install : http://www.chaleurterre.com/forum/viewtopic.php?t=11427
Mes consos : http://www.chaleurterre.com/forum/viewt ... 27&start=1
Avatar du membre
vincent
Scotché au forum
Scotché au forum
Messages : 770
Enregistré le : sam. mars 11, 2006 4:37 pm
Localisation : 51

Message par vincent »

c'est mon intention :wink:

j'attends que la température extérieure baisse un peu et je testerai ...

Effectivement si tu as 2 compresseurs, c'est logique que tu consommes le double.


Pour info, la pac n'est pas bruyante en mode rafraîchissement (température d'eau à 16°C), elle tourne au ralenti.

Je n'ai pas rencontré de problème d'humidité au niveau des sols.
Maison avec 131 m² de PC sur 2 niveaux
Daikin Altherma 11 : http://www.chaleurterre.com/forum/viewtopic.php?t=7731
Avatar du membre
vincent
Scotché au forum
Scotché au forum
Messages : 770
Enregistré le : sam. mars 11, 2006 4:37 pm
Localisation : 51

Message par vincent »

J'ai testé le mode froid plusieurs jours, la consommation en veille tourne autour de 700w/j ; environ 2kw pour passer de 24.2°C à 23.7°C (même plus bas car le pc agit comme pour le mode chauffage), environ 5Kw pour passer de 25.3°C à 23.7°C. Mon thermostat est dans le salon et j'ai plus 1°C d'écart entre les rdc et le 1er, hier je l'ai monté pour tester la pac (sachant qu'il faisait 3°C de plus dehors à la même heure de fonctionnement ); la pac tourne le nuit (mise en route vers 23h30).

Et vu les températures (35°C hier), je ne suis pas près de vérifier ma consommation en mode chaud.

nous sommes passés en alerte sécheresse dans mon département ... 1 mois sans pluie chez moi : http://www.lunion.presse.fr/article/mar ... ge-de-leau
Maison avec 131 m² de PC sur 2 niveaux
Daikin Altherma 11 : http://www.chaleurterre.com/forum/viewtopic.php?t=7731
Répondre

Retourner vers « Votre installation - Pompes à chaleur »