Page 1 sur 1

Question simple pour les connaisseurs de plancher chauffant

Posté : sam. janv. 06, 2007 5:52 pm
par zbeu
Je veux coupler une PAC sur un plancher chauffant. Pour respecter la réglementation thermique 2005, quelle épaisseur d'efisol doivent mettre :
- du 4 cm d'épaisseur, Rd = 1,7
- du 4,7 cm d'épaisseur, Rd = 2.05
- du 6 cm d'épaisseur, Rd = 2.6

Mon plancher et d'une constitution normale, poutrelle/hourdies béton + couche d'isolant

Merci

Désolé de cette question un peu à coté des centre d'intéret du forum

Posté : sam. janv. 06, 2007 6:36 pm
par chriis45
bonjour
tu dois être sur vide sanitaire ou sur garage..je crois que la rt2000 imposait R=2

Posté : sam. janv. 06, 2007 7:29 pm
par zbeu
Je suis sur vide sanitaire

Posté : sam. janv. 06, 2007 10:22 pm
par titi
salut

pour la même configuration , j'ai mis , il y a 6 ans , 6 cm de polystyrène extrudé (R=2,15 je crois) .....à mon avis c'est le minimum...si c'était à refaire , j'en mettrai 10 cm . Par contre , à l'étage , j'en ai mis que 2 cm. De même pour les murs où je mettrais 20 cm d'isolant au lieu de 10 cm et pas de laine de verre . Pour le toit , je mettrais 40 cm de ouate de cellulose au lieu de 27 cm de laine de verre. Tu t'y retroveras toujours en isolant plus.

a+

Posté : dim. janv. 07, 2007 12:08 pm
par zbeu
Mon problème, c'est que plus j'augmente la quantité d'isolant et plus ma hauteur de plafond diminue. Ce que je voudrais savoir, c'est la valeur limite afin de respecter cette réglementation. Je suis bien concient que plus j'augmente l'isolation, meilleur c'est. Seulement, c'est avant tout, le problème du portefeuille qui te gère, et quand tu commence à y voir le fond, des choix s'impose ... !!! :cry:

Posté : dim. janv. 07, 2007 5:18 pm
par chriis45
bonjour,
tu ne pourras pas échapper à une valeur mini de r=2 donc 5cm, ensuite effectivvement tu gères le budget, pour la hauteur sous plafond, à 1 ou 2cm près c'est rien, la seule chose c'est que si tu a pile 2.5, tu gagnes un peu de temps pour la pose du placo, puisque tu n'auras pas de recoupe à faire. mais c'est pas grand chose.

Posté : lun. janv. 08, 2007 10:57 am
par Marthi
Bonjour,
On voit courrament des ht de plafond à 2.40 Si tu es grand, c'est un peu gênant au niveau des suspensions, sinon c'est pratiquement invisible.
Et puis la bonne nouvelle : ça te fera des économies de chauffage :? :lol: