devis airwell

Message par phil27 »

Bonjour, que pensez vous de ce devis

PAC Airwell 14-7 HT 65° mono
Telecommande
kit flexible
glycol
chassis exterieur
mise en service airwell
main d'oeuvre

pour un TTC de 13000 e

Maison sur Troyes 180 m2 7pieces radiateurs fonte
conso fioul 3300 l
isolation moyenne ( brique et parpins)

Je garde la chaudiere au cas ou !!

Merci de vos réponses
nénu
Accro
Accro
Messages : 337
Enregistré le : lun. févr. 06, 2012 9:45 pm
Localisation : Plescop

Message par nénu »

bonjour,phil27

il te faut un peut plus 12 ,5 KW de puissance à la T°C de base sans compter l'appoint :wink:



Regarde qu'elle puissance fait la machine pour la T°C d'eau de tes radiateurs afin d'avoir le confort voulu au plus fort de l'hivers et plus bas dans la même section il y a un devis sur la même machine que toi !

http://www.chaleurterre.com/forum/viewtopic.php?t=13754

nénu
Maison 1973 ,120 m 2, radiateurs fonte
PAC / Alpha Innotec 70 SWC TRI eau/eau glycolée +ECS 300L+ Ballon Tampon 200L , Forage vertical 2 X 55 M
mon installation : http://www.chaleurterre.com/forum/viewtopic.php?t=14647
phil27
Très assidu
Très assidu
Messages : 151
Enregistré le : dim. nov. 21, 2010 10:04 am

Message par phil27 »

Bonjour nenu et merci de ta réponse, oui j'ai vu le lien après avoir envoyé mon sujet, c'est une 14kw qu il me propose, point de vu prix je pense que ce n'est pas mal, pour la temperature d'eau il me fallait 55° à -5 pour avoir 20° intérieur sur radiateurs fonte.
nénu
Accro
Accro
Messages : 337
Enregistré le : lun. févr. 06, 2012 9:45 pm
Localisation : Plescop

Message par nénu »

Re,

La puissance calorifique pour 0°EXT/ 65°C est 12 KW
-7 EXT / 65°C est 1O,7 KW

http://www.energies-eco-renouvelables.f ... RO-153.pdf

En relève tu es dans les clous je pense , les spécialistes du forum vont te dire celas :wink:

nénu
Maison 1973 ,120 m 2, radiateurs fonte
PAC / Alpha Innotec 70 SWC TRI eau/eau glycolée +ECS 300L+ Ballon Tampon 200L , Forage vertical 2 X 55 M
mon installation : http://www.chaleurterre.com/forum/viewtopic.php?t=14647
nénu
Accro
Accro
Messages : 337
Enregistré le : lun. févr. 06, 2012 9:45 pm
Localisation : Plescop

Message par nénu »

RE ,

la T°C de base chez toi c'est -10 de 0 à 200m
Maison 1973 ,120 m 2, radiateurs fonte
PAC / Alpha Innotec 70 SWC TRI eau/eau glycolée +ECS 300L+ Ballon Tampon 200L , Forage vertical 2 X 55 M
mon installation : http://www.chaleurterre.com/forum/viewtopic.php?t=14647
phil27
Très assidu
Très assidu
Messages : 151
Enregistré le : dim. nov. 21, 2010 10:04 am

Message par phil27 »

RE

Ok , maintenant je voudrai bien ne plus avoir de relève, voila pourquoi j'ai commencé à sur dimensionner mes radiateurs , mais je garde la chaudiere au cas .
nénu
Accro
Accro
Messages : 337
Enregistré le : lun. févr. 06, 2012 9:45 pm
Localisation : Plescop

Message par nénu »

Re ,

Si tu sur dimensionne tes radiateurs tu es bon pour refaire un devis :lol:

plus besoins de HT !! De toute façon en rénovation il n'y a pas de secret

-1 : on isole le plus possible
-2 : on essaie d'avoir des radiateurs capables de fournir un confort à la T° la plus basse possible
-3 on fait un devis pour avoir une machine dimensionnée à ces déperditions

si tu es chanceux tu trouves un installateur qui prend en compte les futurs travaux mais c'est rarissime .

nénu
Maison 1973 ,120 m 2, radiateurs fonte
PAC / Alpha Innotec 70 SWC TRI eau/eau glycolée +ECS 300L+ Ballon Tampon 200L , Forage vertical 2 X 55 M
mon installation : http://www.chaleurterre.com/forum/viewtopic.php?t=14647