perte du neutre, une premiere pour ERDF??
Posté : dim. févr. 26, 2012 7:01 pm
bonjour
je reviens de bretagne ou je me suis battu avec EDF!
en arrivant dans ma résidence secondaire, j'ai été surpris du bruit de mon déshumidificateur, puis des sauts de tension dans les luminaires m'interpellent!!
de suite, je saute sur mon voltmètre, je dégaine et là surprise, 150v entre une phase et le neutre, 300v sur une autre, toujours avec le neutre et la 3ème phase semble correct à 236v!!
bizarre tout cela!
je coupe donc mon disjoncteur et j'appel direct EDF!
ils ne tardent pas à venir quelques heures plus tard et la surprise, le boitier relais 175hz ejp est complétement cramé!
le gars n'en ayant pas décide de me remplacer le compteur à disque et le boitier ejp par un compteur électronique.
après ce changement, les tensions (à vide) sont correct, 230v sur toutes les phases!
je retourne dans la maison, enclenche mon disjoncteur et là, pire qu'avant, dés l'allumage de la moindre ampoule, le disjoncteur diff 500mA saute!!
le gars ERDF jette un œil et ne comprend pas puisque ses tensions sont corrects (à vide)! il me dit d’appeler mon électricien, mon tableau élec a un problème!!
bizzare lui dis je puisqu'avant son intervention rien ne disjonctait!
me voila bien pour passer la nuit à la bougie sans élec ni chauffage!!
le soir même l'électricien débarque et passe du temps à tester, et en arrive à la conclusion: il y a un problème avec le neutre du réseau, on va déplomber la boite à fusible et prendre les tensions directement aux bornes des fusibles EDF!
le gars dans la précipitation a oublié de replomber la boite à fusibles!
il teste a vide: les tensions sont bonnes, on branche une lampe au cul des fusibles, celle ci s'éclaire faiblement et l'on mesure a nouveau 150v aux bornes et 280v sur une autre, la 3eme est à 250v!
l'électricien confirme bien que le neutre déconne à plein tube puisque l'on est au cul du poteau!
impossible que l'on écroule à nous seul le réseau breton avec une ampoule de .............60w !!
il me dit de rappeler dés le lendemain matin EDF, ce que je fais à la 1ere heure et la nana au bout du fil ne me croit pas, me menace de m'envoyer la facture si je les déplace pour rien, elle ne veut rien entendre et demande que ce soit mon électricien en personne qui les appelle! incroyable, je suis pris pour une bille!!
Je rappel mon électricien qui bien gentiment fait le nécessaire auprès de EDF et confirme que l'on payera si le déplacement d'ERDF est inutile!
Quelques heures après, les gars d'ERDF arrivent et après avoir écouté mes explications montent direct en haut du poteau et là miracle: la tête de câble du neutre est complétement oxydé et tombe en morceau!
ouf! enfin soulagé!
que serait il advenu si j'avais eu une pac triphasé en fonctionnement avec un neutre comme celui ci?
je reviens de bretagne ou je me suis battu avec EDF!
en arrivant dans ma résidence secondaire, j'ai été surpris du bruit de mon déshumidificateur, puis des sauts de tension dans les luminaires m'interpellent!!
de suite, je saute sur mon voltmètre, je dégaine et là surprise, 150v entre une phase et le neutre, 300v sur une autre, toujours avec le neutre et la 3ème phase semble correct à 236v!!
bizarre tout cela!
je coupe donc mon disjoncteur et j'appel direct EDF!
ils ne tardent pas à venir quelques heures plus tard et la surprise, le boitier relais 175hz ejp est complétement cramé!
le gars n'en ayant pas décide de me remplacer le compteur à disque et le boitier ejp par un compteur électronique.
après ce changement, les tensions (à vide) sont correct, 230v sur toutes les phases!
je retourne dans la maison, enclenche mon disjoncteur et là, pire qu'avant, dés l'allumage de la moindre ampoule, le disjoncteur diff 500mA saute!!
le gars ERDF jette un œil et ne comprend pas puisque ses tensions sont corrects (à vide)! il me dit d’appeler mon électricien, mon tableau élec a un problème!!
bizzare lui dis je puisqu'avant son intervention rien ne disjonctait!
me voila bien pour passer la nuit à la bougie sans élec ni chauffage!!
le soir même l'électricien débarque et passe du temps à tester, et en arrive à la conclusion: il y a un problème avec le neutre du réseau, on va déplomber la boite à fusible et prendre les tensions directement aux bornes des fusibles EDF!
le gars dans la précipitation a oublié de replomber la boite à fusibles!
il teste a vide: les tensions sont bonnes, on branche une lampe au cul des fusibles, celle ci s'éclaire faiblement et l'on mesure a nouveau 150v aux bornes et 280v sur une autre, la 3eme est à 250v!
l'électricien confirme bien que le neutre déconne à plein tube puisque l'on est au cul du poteau!
impossible que l'on écroule à nous seul le réseau breton avec une ampoule de .............60w !!
il me dit de rappeler dés le lendemain matin EDF, ce que je fais à la 1ere heure et la nana au bout du fil ne me croit pas, me menace de m'envoyer la facture si je les déplace pour rien, elle ne veut rien entendre et demande que ce soit mon électricien en personne qui les appelle! incroyable, je suis pris pour une bille!!
Je rappel mon électricien qui bien gentiment fait le nécessaire auprès de EDF et confirme que l'on payera si le déplacement d'ERDF est inutile!
Quelques heures après, les gars d'ERDF arrivent et après avoir écouté mes explications montent direct en haut du poteau et là miracle: la tête de câble du neutre est complétement oxydé et tombe en morceau!
ouf! enfin soulagé!
que serait il advenu si j'avais eu une pac triphasé en fonctionnement avec un neutre comme celui ci?