Page 1 sur 1

Pb régulation température Daikin air-air

Posté : mer. mars 24, 2021 5:50 pm
par Mickey3d87
Bonjour, j'ai acheté une maison il y a un an et demi, équipé d'une PAC Daikin inverter.(installé en 2005)
L'unité extérieure est une RZQ100B8V3B.
Je rencontre un pb de régulation de température :
-en effet, le chauffage (je n'ai pas testé en mode froid) fonctionne en ON-OFF.
Je coupe l'alimentation sur le boitier de commande (BRC1D52), sinon, la température monte continuellement, malgré une consigne de 18°
Dois-je contrôler la sonde de température intérieure ? Où se situe t-elle ?
Pouvez-vous m'aider à diagnostiquer ce problème ?
Merci pour l'aide apportée.
A bientôt

Re: Pb régulation température Daikin air-air

Posté : mer. mars 24, 2021 9:05 pm
par Vforce
Salut

Il te faut contrôlé si elle régule sur le sonde de reprise ou sur le sonde de la télécommande.

A te lire je pense qu'elle régule sur la sonde de reprise.

Tu as la télécommande avec un clapet qui s'ouvre ?

Re: Pb régulation température Daikin air-air

Posté : lun. avr. 19, 2021 11:31 am
par Mickey3d87
Bonjour Vforce, j'ai été absent ces derniers temps.
Merci pour cette réponse rapide.
Je ne crois pas avoir de clapet qui s'ouvre, si on parle de la même choses.
Je suis novice, et malgré une formation de maintenance, je patauge un peu.
Pas de télécommande, j'ai un panneau de commande fixé au mur, et des bouches d'aération.