Page 1 sur 1

HERZ - Chaudière Granulés de bois - Niepce

Posté : ven. mai 26, 2006 5:27 pm
par Niepce
Chaudière Granulés de Bois

Fabricant: HERZ

Puissance: 30 kW

Volume du silo: 9 m3

Conduit de fumée: Doubles parois Inox

Emetteur: Radiateur (250 m²)

Coût du combustible: 180.00 € TTC Livré / Tonne

Lieu: Drôme

Type de bâtiment: Maison Individuelle

Documentation: http://wl24www40.webland.ch/images/pdf/ ... tar-BC.pdf

Image


Image


Image


Image

Posté : lun. mai 29, 2006 10:07 pm
par GRIZLI00
Bonsoir,

Je voit pas pourquoi avoir utilisé de l'inox, le pellet a un défaut et il s'agit du perçage de l'inox àprès qq année, les analyses des gaz l'on démontré.

Avez-vous eu une autre obligation pour devoir utiliser l'inox donc.

Un coup de téléphonne à Poujoulat , leader dans les cheminées donne beaucoup d'info, je leur avait demandé d'ailleur sur une foire les renseignement pour l'inox.

Posté : lun. mai 29, 2006 10:23 pm
par Chanbon
Présentation archivée dans le wiki:
http://www.chaleurterre.com/wiki/doku.p ... tallations

Posté : mer. mai 31, 2006 5:07 pm
par Niepce
Bonjour,


Il s'agit bien d'un conduit Inox (interne et externe) , pour l'enveloppe extérieur du conduit l'alu zinc ne ressiste pas aux conditions climatique , concernant l'intérieur du conduit il s'agit d'un Inox mais 316 donc aucun problème de corrosion.

Avez vous un autre matériaux à me proposer car l'inox est hors de prix...

Ce n'est pas du Poujoulat mais il semble avoir la même configuration que mon conduit.

http://www.poujoulat.fr/poujoulat/fr/pr ... e_bois.asp

Posté : mar. juin 06, 2006 11:24 pm
par GRIZLI00
Niepce a écrit :Bonjour,


Il s'agit bien d'un conduit Inox (interne et externe) , pour l'enveloppe extérieur du conduit l'alu zinc ne ressiste pas aux conditions climatique , concernant l'intérieur du conduit il s'agit d'un Inox mais 316 donc aucun problème de corrosion.

Avez vous un autre matériaux à me proposer car l'inox est hors de prix...

Ce n'est pas du Poujoulat mais il semble avoir la même configuration que mon conduit.

http://www.poujoulat.fr/poujoulat/fr/pr ... e_bois.asp


Bonsoir, désolé de répondre si tard mais je reviens de vacances,

Sur une foire, j'ai vu qu'il existait un tubage bien spécique avec recouvrement intérieur émaillé , dans les caractéristiques , il était questions de la résistance au fumée de pellets et de céréale par rapport à l'inox simple, mais je ne sais plus la marque du produit.

Posté : dim. févr. 27, 2011 11:28 am
par qqlapraline
Bonjour,

Votre installation me semble très bien.
Souffrez vous de problème de fiabilité quel qu'ils soient (vis, chauffe, ...) ?
Un installateur (plutôt spécialiste de PAC...) m'indique que les vis sans fin sont peu fiables et nécessitent fréquemment un déblocage manuel...