Sunpower 4 capteurs de 30 tubes et capteur plan - Malognes
Posté : mer. avr. 04, 2007 10:00 pm
Malognes : installations :
Localisation : Cuesmes – Belgique
Climat de type maritime.
Latitude : 50° nord.
60 km au SO de Lille.
Ancienne installation : (1)
Capteur plan intégré de 24 m² avec ailettes d’aluminium clipsées black chrome .
Année : 1984. en ce temps là, on parlait d’orientation mais pas d’inclinaison. C’était le tout début du solaire.
Orientation : sud-ouest (45°).
Inclinaison : 30°. Idéal pour l’été. L’hiver, le soleil se couche devant.
Tuyaux de transfert :
Cuivre de 42 mm avec isolant de 13 mm pour le retour froid (va passer à 26 mm : une deuxième couche) et l’aller chaud 2 x 13 mm.
But :
Chauffer la piscine couverte de … à … (suivant la saison). Puissance de l’échangeur : 200.000 calories (232 kw) à 90-70° et échange 22-32°.
A partir de 2005, achat d’un ballon Ezinc 500 litres double serpentins pour faire de l’ECS.
Antigel :
Automne 2007 : mise sous pression d’air du capteur pour garder tout le circuit hydraulique du chauffage central sous pression avec un vase d’expansion ouvert hors gel.
Régulation :
2 Climel : priorité au démarrage pour faire de l’ECS 37° puis chauffage de la piscine.
Bientôt, avec le millénium (bientôt un an dans sa boite) : ECS 37° puis piscine 32° puis ECS 60° puis piscine 33° si plus :
Surchauffe estivale :
Bâchage par brise-vue 90%.
Ancienne installation en arrière plan et nouvelle en avant plan.
Nouvelle installation : 2006 (2)
4 capteurs sous vides Sunpower SPA 58-1800/30 soit 120 tubes avec réflecteurs.
Selon la norme EN1275-2 : n° = 0.717 – a1 = 1.52 – a2 = 0.0085
Sur support dans le jardin. http://forum.apper-solaire.org/viewtopic.php?t=581
Orientation : 10° ouest
Inclinaison : 60°. Je privilégie l’hiver et l’inter-saison. L’été avec le soleil haut, l’inclinaison diminue la surface perpendiculaire au soleil et en diminue la puissance.
En cas de surchauffe : bâchage des capteurs avec un filet brise-vue 90%.
Tuyaux de transfert :
En 18-16 mm avec un isolant de type armaflex HT de 19 mm. Les tuyaux isolés en partie gélive sont dans un caisson de polystyrène extrudé de 50 mm qui l’hiver prochain sera avec une circulation d’air déshydratée pour encore mieux isoler les conduites : l’air sec est un des meilleur isolant gratuit.
Jonction capteurs – lignes enterrées.
Les liaisons capteurs- caisson sont doublées par de l’armaflex de 13 mm soit 32 mm.
Sur la liaison eau chaude, il y a un dégazeur de microbulles.
Sur la liaison eau froide, il y a un compteur d’eau chaude.
Subdivision du circuit hydraulique via 2 collecteurs avec circulateur et clapet anti-retour pour chaque circuit :
- Radiateur solaire et mur chauffant (cet hiver) pour le rez-de-chaussée.
- Via le tampon de la PAC pour radiateurs de l’étage.
- Tampon non isolé de recirculation 200 litres : antigel.
- Echangeur piscine.
- Réservoir eau morte à repenser : approche Consolar.
J’ai placé dans chaque collecteur un grand doigt de gant pour recevoir un thermomètre à mercure de –10° à 110°. J’ai trouvé les thermomètres dans un magasin d’accessoires pour produire du vin de fruit et d’embouteillage du vin.
Entre le jardin et la maison :
Une ligne enterrée à 80-50 cm de profondeur. http://forum.apper-solaire.org/viewtopi ... 0815#10815
Circulateur : Wilo 25-6
Débit souhaité 0.1L x 120 tubes x 60 minutes = 720 litres par heure soit 1 m /sec.
Si je devais refaire la tuyauterie, elle serait en 22-20. Voir http://forum.apper-solaire.org/viewtopic.php?t=1177
But :
Chauffage de la maison : rez-de-chaussée par un gros radiateur solaire direct, l’étage via un branchement sur le tampon 300 litres de la PAC.
Piscine.
Faire de l’ECS via le serpentin supérieur du ballon.
Cet hiver, je vais construire des murs chauffants au rez-de-chaussée pour travailler en basse température via une vanne quatre voies, un échangeur de température (pour éviter les boues de chauufage) et le réservoir d ‘eau morte.
Régulation :
Pour l’instant 2 Climel : priorité au gros radiateur solaire du cabinet puis chauffage du tampon 300 litres de la pompe à chaleur. S’il y a trop de chaleur dans le tampon de 300 litres, le circuit de chauffage hiver de la piscine s’enclenche via un aquastat.
Bientôt, le millénium.
Antigel :
Par circulation forcée via un ballon de récupération tank in tank de 200 litres non isolé à la cave.
Mon principe de fonctionnement : utiliser le plus instantanément possible les calories solaires à basse température.
Future installation : (3)
Un beau pignon sud-ouest pour des sous vides de 70 mm qui me permettront la correction de l’orientation avec pour inclinaison la verticalité et plus réactif au moindre rayon solaire que les 58mm. Ou des 58-1800 pour leur coût moindre.
But :
Complément chauffage et stock si nécessaire. ECS via le serpentin supérieur du ballon.
Surchauffe :
Comme ils seront installés en haut du pignon en verticalité, il doit y avoir une grosse dégradation de la puissance solaire reçue. Bâchage des installations 1 + 2.
Antigel :
Par recirculation.
Nouveau métier : vendeur d’eau chaude au seau. Pour blaguer.
A+
Localisation : Cuesmes – Belgique
Climat de type maritime.
Latitude : 50° nord.
60 km au SO de Lille.
Ancienne installation : (1)
Capteur plan intégré de 24 m² avec ailettes d’aluminium clipsées black chrome .
Année : 1984. en ce temps là, on parlait d’orientation mais pas d’inclinaison. C’était le tout début du solaire.
Orientation : sud-ouest (45°).
Inclinaison : 30°. Idéal pour l’été. L’hiver, le soleil se couche devant.
Tuyaux de transfert :
Cuivre de 42 mm avec isolant de 13 mm pour le retour froid (va passer à 26 mm : une deuxième couche) et l’aller chaud 2 x 13 mm.
But :
Chauffer la piscine couverte de … à … (suivant la saison). Puissance de l’échangeur : 200.000 calories (232 kw) à 90-70° et échange 22-32°.
A partir de 2005, achat d’un ballon Ezinc 500 litres double serpentins pour faire de l’ECS.
Antigel :
Automne 2007 : mise sous pression d’air du capteur pour garder tout le circuit hydraulique du chauffage central sous pression avec un vase d’expansion ouvert hors gel.
Régulation :
2 Climel : priorité au démarrage pour faire de l’ECS 37° puis chauffage de la piscine.
Bientôt, avec le millénium (bientôt un an dans sa boite) : ECS 37° puis piscine 32° puis ECS 60° puis piscine 33° si plus :
Surchauffe estivale :
Bâchage par brise-vue 90%.
Ancienne installation en arrière plan et nouvelle en avant plan.
Nouvelle installation : 2006 (2)
4 capteurs sous vides Sunpower SPA 58-1800/30 soit 120 tubes avec réflecteurs.
Selon la norme EN1275-2 : n° = 0.717 – a1 = 1.52 – a2 = 0.0085
Sur support dans le jardin. http://forum.apper-solaire.org/viewtopic.php?t=581
Orientation : 10° ouest
Inclinaison : 60°. Je privilégie l’hiver et l’inter-saison. L’été avec le soleil haut, l’inclinaison diminue la surface perpendiculaire au soleil et en diminue la puissance.
En cas de surchauffe : bâchage des capteurs avec un filet brise-vue 90%.
Tuyaux de transfert :
En 18-16 mm avec un isolant de type armaflex HT de 19 mm. Les tuyaux isolés en partie gélive sont dans un caisson de polystyrène extrudé de 50 mm qui l’hiver prochain sera avec une circulation d’air déshydratée pour encore mieux isoler les conduites : l’air sec est un des meilleur isolant gratuit.
Jonction capteurs – lignes enterrées.
Les liaisons capteurs- caisson sont doublées par de l’armaflex de 13 mm soit 32 mm.
Sur la liaison eau chaude, il y a un dégazeur de microbulles.
Sur la liaison eau froide, il y a un compteur d’eau chaude.
Subdivision du circuit hydraulique via 2 collecteurs avec circulateur et clapet anti-retour pour chaque circuit :
- Radiateur solaire et mur chauffant (cet hiver) pour le rez-de-chaussée.
- Via le tampon de la PAC pour radiateurs de l’étage.
- Tampon non isolé de recirculation 200 litres : antigel.
- Echangeur piscine.
- Réservoir eau morte à repenser : approche Consolar.
J’ai placé dans chaque collecteur un grand doigt de gant pour recevoir un thermomètre à mercure de –10° à 110°. J’ai trouvé les thermomètres dans un magasin d’accessoires pour produire du vin de fruit et d’embouteillage du vin.
Entre le jardin et la maison :
Une ligne enterrée à 80-50 cm de profondeur. http://forum.apper-solaire.org/viewtopi ... 0815#10815
Circulateur : Wilo 25-6
Débit souhaité 0.1L x 120 tubes x 60 minutes = 720 litres par heure soit 1 m /sec.
Si je devais refaire la tuyauterie, elle serait en 22-20. Voir http://forum.apper-solaire.org/viewtopic.php?t=1177
But :
Chauffage de la maison : rez-de-chaussée par un gros radiateur solaire direct, l’étage via un branchement sur le tampon 300 litres de la PAC.
Piscine.
Faire de l’ECS via le serpentin supérieur du ballon.
Cet hiver, je vais construire des murs chauffants au rez-de-chaussée pour travailler en basse température via une vanne quatre voies, un échangeur de température (pour éviter les boues de chauufage) et le réservoir d ‘eau morte.
Régulation :
Pour l’instant 2 Climel : priorité au gros radiateur solaire du cabinet puis chauffage du tampon 300 litres de la pompe à chaleur. S’il y a trop de chaleur dans le tampon de 300 litres, le circuit de chauffage hiver de la piscine s’enclenche via un aquastat.
Bientôt, le millénium.
Antigel :
Par circulation forcée via un ballon de récupération tank in tank de 200 litres non isolé à la cave.
Mon principe de fonctionnement : utiliser le plus instantanément possible les calories solaires à basse température.
Future installation : (3)
Un beau pignon sud-ouest pour des sous vides de 70 mm qui me permettront la correction de l’orientation avec pour inclinaison la verticalité et plus réactif au moindre rayon solaire que les 58mm. Ou des 58-1800 pour leur coût moindre.
But :
Complément chauffage et stock si nécessaire. ECS via le serpentin supérieur du ballon.
Surchauffe :
Comme ils seront installés en haut du pignon en verticalité, il doit y avoir une grosse dégradation de la puissance solaire reçue. Bâchage des installations 1 + 2.
Antigel :
Par recirculation.
Nouveau métier : vendeur d’eau chaude au seau. Pour blaguer.
A+