Erreur HE
-
- Actif
- Messages : 13
- Enregistré le : mer. août 19, 2020 9:46 am
Erreur HE
Bonjour
je possède une pac technibel PHR115FAA et je suis sur un chauffage au sol
sur mon aquaset clignote Erreur HE ( defaut rechauffeur )
j'ai déjà eu ce problème qui est survenu c'etait le relais KA1 ( finder 40.52 )qui etait HS.
je viens de le changer et le problème est toujours présent
Avez vous des pistes du problème que je rencontre ?
Cordialement
je possède une pac technibel PHR115FAA et je suis sur un chauffage au sol
sur mon aquaset clignote Erreur HE ( defaut rechauffeur )
j'ai déjà eu ce problème qui est survenu c'etait le relais KA1 ( finder 40.52 )qui etait HS.
je viens de le changer et le problème est toujours présent
Avez vous des pistes du problème que je rencontre ?
Cordialement
-
- Scotché au forum
- Messages : 807
- Enregistré le : lun. août 22, 2011 12:21 pm
- Localisation : paca
Re: Erreur HE
bonjour
ci joint chaîne sécurité qui génère def HE F1,2 se situent dans réchauffeur électrique
en espérant que..
ci joint chaîne sécurité qui génère def HE F1,2 se situent dans réchauffeur électrique
en espérant que..
Vous n’avez pas les permissions nécessaires pour voir les fichiers joints à ce message.
un plombard ignare et pas un frigolo rigolo
-
- Actif
- Messages : 13
- Enregistré le : mer. août 19, 2020 9:46 am
Re: Erreur HE
bonjour
je pense avoir trouver F2 c'est possible de tester ce composant qui provoque la panne ?
CDLT
je pense avoir trouver F2 c'est possible de tester ce composant qui provoque la panne ?
CDLT
Vous n’avez pas les permissions nécessaires pour voir les fichiers joints à ce message.
-
- Scotché au forum
- Messages : 807
- Enregistré le : lun. août 22, 2011 12:21 pm
- Localisation : paca
Re: Erreur HE
bonjour
j'ai pas de photo de cet élément, mais sur la vôtre il semble qu'entre les 2 connecteurs avec plastique, il y ait un genre de poussoir rouge.
c'est ça le réarmement manuel
suivez cette procédure extrait d'ici:http://www.saconline.it/scripts/technib ... ijkciSlkok
dans le schéma e- fourni on voit que F1 et F2 sont des contacts fermés ; ils ne s'ouvrent qu'en cas de surchauffe
donc si vous avez multimètre vous pouvez tester:
1)sous tension le passage ou pas du courant MAIS DANGER 220VAC
2)hors tension le passage du courant avec multimètre en position ohmmètre ; ici uniquement tension de la pile 9VDC
pour confirmer panne de cet élément, vous faite un shunt électrique TEMPORAIRE de celui-ci
en espérant que..
j'ai pas de photo de cet élément, mais sur la vôtre il semble qu'entre les 2 connecteurs avec plastique, il y ait un genre de poussoir rouge.
c'est ça le réarmement manuel
suivez cette procédure extrait d'ici:http://www.saconline.it/scripts/technib ... ijkciSlkok
dans le schéma e- fourni on voit que F1 et F2 sont des contacts fermés ; ils ne s'ouvrent qu'en cas de surchauffe
donc si vous avez multimètre vous pouvez tester:
1)sous tension le passage ou pas du courant MAIS DANGER 220VAC
2)hors tension le passage du courant avec multimètre en position ohmmètre ; ici uniquement tension de la pile 9VDC
pour confirmer panne de cet élément, vous faite un shunt électrique TEMPORAIRE de celui-ci
en espérant que..
Vous n’avez pas les permissions nécessaires pour voir les fichiers joints à ce message.
un plombard ignare et pas un frigolo rigolo
-
- Actif
- Messages : 13
- Enregistré le : mer. août 19, 2020 9:46 am
Re: Erreur HE
Je viens de faire de mesurer entre les 2 cosses hors tension
J’obtiens 0.9 ohm
Es ce normal ?
J’ai essayer d’appuyer sur le bouton rouge de réarmement mais celui ci est tout dur et ça paraît impossible de le réarmer
Sous tension vu l’accessibilité il faudrait que j’achète des cosses pour essayer de faire les mesures car ce n’est très accessible
J’obtiens 0.9 ohm
Es ce normal ?
J’ai essayer d’appuyer sur le bouton rouge de réarmement mais celui ci est tout dur et ça paraît impossible de le réarmer
Sous tension vu l’accessibilité il faudrait que j’achète des cosses pour essayer de faire les mesures car ce n’est très accessible
-
- Scotché au forum
- Messages : 807
- Enregistré le : lun. août 22, 2011 12:21 pm
- Localisation : paca
Re: Erreur HE
bonsoir
pour faire le test en ohmmètre il ne faut aucun fil de connecté à l'élément sous test
si votre mesure de 1ohm aux bornes de ce thermostat a été réalisée de cette manière, alors ce F2 est opérationnel
pour ne pas avoir l'alarme HE il faut que la bobine du relais KA1 soit alimentée en 220VAC et que le contact relais se ferme en (11,14)
si pas de tension bobine alors pb sur E1(pression eau), thermostat F1 ou F2
pour faire le test en ohmmètre il ne faut aucun fil de connecté à l'élément sous test
si votre mesure de 1ohm aux bornes de ce thermostat a été réalisée de cette manière, alors ce F2 est opérationnel
pour ne pas avoir l'alarme HE il faut que la bobine du relais KA1 soit alimentée en 220VAC et que le contact relais se ferme en (11,14)
si pas de tension bobine alors pb sur E1(pression eau), thermostat F1 ou F2
un plombard ignare et pas un frigolo rigolo
-
- Actif
- Messages : 13
- Enregistré le : mer. août 19, 2020 9:46 am
Re: Erreur HE
Les mesures faites sur le thermostat ont été effectuées sans les cosses branchés
-
- Scotché au forum
- Messages : 807
- Enregistré le : lun. août 22, 2011 12:21 pm
- Localisation : paca
Re: Erreur HE
bonjour
donc F2 n'est pas en cause
tester la tension bobine sur [ (borne 1 CN1) , (borne 4 CN2) ]; vous devez avoir 220VAC
si rien alors il faut "remonter " tension depuis repère XA puis E1,F1,F2 pour trouver défaillant ( il y a les connecteurs repérés CX sur schéma e- )
si 220 VAC alors pb sur relais ou fil coupé entre relais et bornes 1, 2 connecteur CN6
qd je dis "remonter" ,ça veut dire tester avec multimètre en VAC avec ( pointe 1 ; pointe 2) entre:
( 1 CN1 ; XA 20) puis ( 1CN1 ; XA 21) puis ( 1 CN1 ; CX/1 ) puis ( 1 CN1 ; CX/2-3 ) puis ( 1CN1 ; CX/5-4) puis enfin ( 1 CN1 ; CX/6)
vous avez l'élément défaillant qd vous mesurez 0 VAC
donc F2 n'est pas en cause
tester la tension bobine sur [ (borne 1 CN1) , (borne 4 CN2) ]; vous devez avoir 220VAC
si rien alors il faut "remonter " tension depuis repère XA puis E1,F1,F2 pour trouver défaillant ( il y a les connecteurs repérés CX sur schéma e- )
si 220 VAC alors pb sur relais ou fil coupé entre relais et bornes 1, 2 connecteur CN6
qd je dis "remonter" ,ça veut dire tester avec multimètre en VAC avec ( pointe 1 ; pointe 2) entre:
( 1 CN1 ; XA 20) puis ( 1CN1 ; XA 21) puis ( 1 CN1 ; CX/1 ) puis ( 1 CN1 ; CX/2-3 ) puis ( 1CN1 ; CX/5-4) puis enfin ( 1 CN1 ; CX/6)
vous avez l'élément défaillant qd vous mesurez 0 VAC
un plombard ignare et pas un frigolo rigolo
-
- Actif
- Messages : 13
- Enregistré le : mer. août 19, 2020 9:46 am
Re: Erreur HE
bonjour bubus
"tester la tension bobine sur [ (borne 1 CN1) , (borne 4 CN2) ]; vous devez avoir 220VAC"
je viens de tester la tension entre les 2 bornes j'obtiens 220v
j'ai commencé a tester les points je n'obtiens pas 220 v entre ( 1 CN1 ; XA 20 ) j'obtiens 0.10v
par contre quand j'enleve une pointe j'obtiens 24v
le repere xa 20 est dans ce connecteur ci joints le fil rouge foncé
cdlt
"tester la tension bobine sur [ (borne 1 CN1) , (borne 4 CN2) ]; vous devez avoir 220VAC"
je viens de tester la tension entre les 2 bornes j'obtiens 220v
j'ai commencé a tester les points je n'obtiens pas 220 v entre ( 1 CN1 ; XA 20 ) j'obtiens 0.10v
par contre quand j'enleve une pointe j'obtiens 24v
le repere xa 20 est dans ce connecteur ci joints le fil rouge foncé
cdlt